1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 15

Правильные узлы: чердачное перекрытие, крыша

Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем КонстантинВикто, 16.11.12.

  1. Alemoke
    Регистрация:
    30.06.13
    Сообщения:
    110
    Благодарности:
    25

    Alemoke

    Живу здесь

    Alemoke

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.06.13
    Сообщения:
    110
    Благодарности:
    25
    Адрес:
    Ровно
    Достаточно ли 50х200 при пролёте 5.7м (59cм между), для неэксплуатируемого чердака? так же она буде использоваться в роли затяжки.
     
    Последнее редактирование: 20.03.23
  2. svg2000
    Регистрация:
    12.05.14
    Сообщения:
    22.612
    Благодарности:
    41.270

    svg2000

    Живу рядом со стройкой

    svg2000

    Живу рядом со стройкой

    Регистрация:
    12.05.14
    Сообщения:
    22.612
    Благодарности:
    41.270
    Адрес:
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Alemoke, даже по заморским нормам - нет.

    Но ведь всегда можно стеночку подставить или при двухскатной кровле бабку подвесить.
     
  3. Alemoke
    Регистрация:
    30.06.13
    Сообщения:
    110
    Благодарности:
    25

    Alemoke

    Живу здесь

    Alemoke

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.06.13
    Сообщения:
    110
    Благодарности:
    25
    Адрес:
    Ровно
    "двухскатной кровле бабку подвесить" это как?
     
  4. svg2000
    Регистрация:
    12.05.14
    Сообщения:
    22.612
    Благодарности:
    41.270

    svg2000

    Живу рядом со стройкой

    svg2000

    Живу рядом со стройкой

    Регистрация:
    12.05.14
    Сообщения:
    22.612
    Благодарности:
    41.270
    Адрес:
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Alemoke, бабка это элемент висячей стропильной системы, удерживающий балку перекрытия от прогибания (бабка работает на растяжение), за счёт закрепления балки перекрытия к коньковому узлу.
     
  5. Alemoke
    Регистрация:
    30.06.13
    Сообщения:
    110
    Благодарности:
    25

    Alemoke

    Живу здесь

    Alemoke

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.06.13
    Сообщения:
    110
    Благодарности:
    25
    Адрес:
    Ровно
    нашел "бабку", узел довольно не простой.
    посмотрел на калькуляторе, 100х200 вроде как проходит при нагрузке в 150кг/м2 или этого мало? И можно ли использовать две сшитых 50х200?
     

    Вложения:

    • visjachie-stropila-3.jpg
    • Без імені.jpg
  6. mkrupnov
    Регистрация:
    17.08.13
    Сообщения:
    176
    Благодарности:
    52

    mkrupnov

    Живу здесь

    mkrupnov

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.08.13
    Сообщения:
    176
    Благодарности:
    52
    Адрес:
    Брянск
    На растяжение хватит и 50х100. Вопрос в надёжности узлов крепления, в т. ч. двух частей болки/затяжки между собой.
    Не забудьте, что у Вас увеличится нагрузка на стропила. Возможно, есть смысл сделать подкосы.
     
  7. Alemoke
    Регистрация:
    30.06.13
    Сообщения:
    110
    Благодарности:
    25

    Alemoke

    Живу здесь

    Alemoke

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.06.13
    Сообщения:
    110
    Благодарности:
    25
    Адрес:
    Ровно
    А если по центру залить монолитную балку вместе с армопоясом и уже на неё через лежни как и на мауэрлате опереть перекрытие ? Пролет там 3.3м и две несущие стены.
     
  8. mkrupnov
    Регистрация:
    17.08.13
    Сообщения:
    176
    Благодарности:
    52

    mkrupnov

    Живу здесь

    mkrupnov

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.08.13
    Сообщения:
    176
    Благодарности:
    52
    Адрес:
    Брянск
    Если есть возможность сделать попорёк маточную балку - прекрасно. Это надёжнее и проще в исполнении.
    В моём доме в средней несущей стене проём 3,5м, лежит балка из швеллера 250 (2шт сварены перемычками в короб).
    балка.jpg
     
  9. Alemoke
    Регистрация:
    30.06.13
    Сообщения:
    110
    Благодарности:
    25

    Alemoke

    Живу здесь

    Alemoke

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.06.13
    Сообщения:
    110
    Благодарности:
    25
    Адрес:
    Ровно
    Возможность есть пока, правда думаю лучше поднять стены на 1 ряд газоблока что бы спрятать балку (не фанат я таких открытых балок в интерьере) Достаточно ли сечения 300х300 с 3 нитками 12 арматуры в низу и 2 сверху для вот такой нагрузки как перекрытия и подпорки конькового прогона?
     
  10. mkrupnov
    Регистрация:
    17.08.13
    Сообщения:
    176
    Благодарности:
    52

    mkrupnov

    Живу здесь

    mkrupnov

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.08.13
    Сообщения:
    176
    Благодарности:
    52
    Адрес:
    Брянск
    Как вариант - подобрать нужную заводскую ГОСТовскую перемычку (например 6ПБ 40-27п), посмотреть конструктив и попытаться повторить. Меня смущает большой собственный вес бетонной перемычки (+-800кг) по сравнению с металлической (+-200кг).
     
  11. mozgalex
    Регистрация:
    15.03.15
    Сообщения:
    471
    Благодарности:
    72

    mozgalex

    Живу здесь

    mozgalex

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.03.15
    Сообщения:
    471
    Благодарности:
    72
    Вот 10 лет стоит - можно было бы гвоздей поболе забить на стыках и промуслякать неомидом - не успел.
     

    Вложения:

    • stropokrovmain.jpg
    • пирог 1.jpg
    • WP_20150823_19_29_26_Pro.jpg
    • housewindows.jpg
    • мансарда.jpg
  12. mkrupnov
    Регистрация:
    17.08.13
    Сообщения:
    176
    Благодарности:
    52

    mkrupnov

    Живу здесь

    mkrupnov

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.08.13
    Сообщения:
    176
    Благодарности:
    52
    Адрес:
    Брянск
    Красивый дом. Жаль, что 10 лет стоит без дела.

    У меня вопрос по последней картинке: не нужен-ли тут ещё зазор изнутри, между пароизоляцией и имитацией бруса? Или в обычных жилых помещения (не ванная) не обязательно?
     
  13. Alemoke
    Регистрация:
    30.06.13
    Сообщения:
    110
    Благодарности:
    25

    Alemoke

    Живу здесь

    Alemoke

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.06.13
    Сообщения:
    110
    Благодарности:
    25
    Адрес:
    Ровно
    У вас дерево и пролет по 4м, не как не 5.7м. Даже по калькулятору проходит такой пролет для такого сечения балки.

    Пересмотрел гост, не указана там схема армирования. Только к примеру для 6ПБ 35-37 - 0,254м3 бетон, 43,70кг - сталь.

    Так что пока вопрос про армирования открыт, может кто подскажет. Можно с 2-3 кратным запасом)
     
  14. mozgalex
    Регистрация:
    15.03.15
    Сообщения:
    471
    Благодарности:
    72

    mozgalex

    Живу здесь

    mozgalex

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.03.15
    Сообщения:
    471
    Благодарности:
    72
    Достроил и живу.
    нет не нужен, это потолок снизу мансарды - надо просто в перехлест полиэтилен (пароизоляцию) и проклеить стыки
     

    Вложения:

    • схема послед.jpg
    • IMG-20220507-WA0000.jpeg
    • IMG-20220515-WA0004.jpeg
    Последнее редактирование: 27.03.23
  15. mozgalex
    Регистрация:
    15.03.15
    Сообщения:
    471
    Благодарности:
    72

    mozgalex

    Живу здесь

    mozgalex

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.03.15
    Сообщения:
    471
    Благодарности:
    72
    Для пролета 5,7 м балка нужна 200х300 или 150х400