1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Не греет теплый пол

Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем АлександЭр72, 19.11.12.

  1. Валерий72
    Регистрация:
    10.10.12
    Сообщения:
    1.259
    Благодарности:
    541

    Валерий72

    Живу здесь

    Валерий72

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.10.12
    Сообщения:
    1.259
    Благодарности:
    541
    Адрес:
    Брест
    Здесь ещё играет роль то, что воду Вы забираете где-то сверху, а горячая вода легче холодной, и нужно дополнительное усилие, что бы она пошла вниз.


    Если контура каждый со своим насосом и подключены к ТА, то настройки не собьются.
     
  2. АлександЭр72
    Регистрация:
    13.05.11
    Сообщения:
    608
    Благодарности:
    713

    АлександЭр72

    Живу здесь

    АлександЭр72

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.05.11
    Сообщения:
    608
    Благодарности:
    713
    Адрес:
    Москва
    Сег зашел в Дом - заработало !)
    конечно еще каждый контур настраивать придется, скорость насосов подбирать и тд
    но главное есть - пол теплый)
     
  3. Сергей Жердевка
    Регистрация:
    19.02.09
    Сообщения:
    359
    Благодарности:
    80

    Сергей Жердевка

    Живу здесь

    Сергей Жердевка

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.02.09
    Сообщения:
    359
    Благодарности:
    80
    Адрес:
    Россия
    Может все же воздушная пробка? Сегодня хочу на выход ТП присоединить вакуумный насос и попробовать вытянуть воздух из ТП.
    +Забыл сказать, Подача на ТП идет с третьего этажа металлической трубой 25 мм, затем на первом этаже соединена с регистром U-образвым из 100 мм трубы и от регистра уже через кран присоединен ТП из МП.
     
  4. Сергей Жердевка
    Регистрация:
    19.02.09
    Сообщения:
    359
    Благодарности:
    80

    Сергей Жердевка

    Живу здесь

    Сергей Жердевка

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.02.09
    Сообщения:
    359
    Благодарности:
    80
    Адрес:
    Россия
    Добрый вечер. Сегодня пытался прокачать ТП вакуумным насос. Присоединил насос на выходе ТП к обратке и ВКЛ. Пол ведра еле накачал, потом у меня втянулся шланг (сложился) и я понял, что не выйдет. Все отсоединил и подключил ТП к ХВС, а в ванной отсоединил от подающего регистра и ВКЛ. Вода пошла через ТП великолепно и без видимых напрягов. :ogo::ogo::ogo:. Затем шланг присоединил к крану подающего регистра и открыл кран..и из него вытекло пол литра воды и все...тонюсенькая струйка еле еле. И постоянное бульканье и хлюпанье и звуки текущей вводы. Дунул в шланг и не поверите я его продул...
    Что это? Я уже совсем не знаю что это такое?
     
  5. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.563
    Благодарности:
    8.573

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.563
    Благодарности:
    8.573
    Адрес:
    Изюм
    Похоже на мусор и, возможно, маленький проход.
     
  6. Сергей Жердевка
    Регистрация:
    19.02.09
    Сообщения:
    359
    Благодарности:
    80

    Сергей Жердевка

    Живу здесь

    Сергей Жердевка

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.02.09
    Сообщения:
    359
    Благодарности:
    80
    Адрес:
    Россия
    Попробую сегодня отрежу трубу на 3-м этаже и посмотрю на отверстие на подачи. Если маленькое то рассверлю, и поставлю там насос. А вот если на подаче отверстие нормальное, то это уже проблемам.
     
  7. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.563
    Благодарности:
    8.573

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.563
    Благодарности:
    8.573
    Адрес:
    Изюм
    Зачем?
     
  8. Ovit1
    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.567

    Ovit1

    Живу здесь

    Ovit1

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.567
    Адрес:
    Екатеринбург
    Это уже хорошо. Правда где ванна, и откуда был слив неясно. Прикладывайте схемки.
    .
    Как и @Сергей192, склоняюсь к засору, скорее всего в месте изменения диаметров. Например, в точке присоединения ТП к регистру. Когда прокачиваете ТП со стороны обратки, мусор выдавливается в регистр, когда подача с другой стороны - мусор опять попадает в узкое место и перекрывает проток. Но чтобы ясно всё представлять, сфотографируйте основные узлы контура ТП, и фотографии как-нибудь привяжите к схеме.
     
  9. Сергей Жердевка
    Регистрация:
    19.02.09
    Сообщения:
    359
    Благодарности:
    80

    Сергей Жердевка

    Живу здесь

    Сергей Жердевка

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.02.09
    Сообщения:
    359
    Благодарности:
    80
    Адрес:
    Россия
    Всем доброе утро. В субботу вырезал участок трубы на схеме № 2. И пытался прошомполить сверху металлическим прутом диам 10 мм. Прут упирался во что то, те металлических звуков я не услышал...таким образом прочистить не удалось. Затем отрезаю часть трубы внизу перед регистром (регистр находится за гипсокартонной стеной обложенной плиткой - фото потом покажу) благо была маленькая болгарка, те метосто там только руку просунуть. Но вырезал трубу, обдав себя и стены черной жижей, которую еле с лица отмыл - как будто с маслом. Отверстие в регистр забито насмерть, так как я ее еще и утрамбовал металлическим прутом. Еду в магазин покупаю трубу (гибкий шланг) 3 метра, хомуты и соединяю вырезанный участок на верху (на подаче) и внизу перед регистром и пускаю трубу сразу на ТП. Регистр теперь висит за стеной - как памятник Неоклассици́зму, незадействованный и с отрезанными ногами. ТП предварительно прокачал водой из ХВС (какое счастье что в нем не было того что было в трубе перед регистром). Затем заполняю СО через ТП и ВКЛ котел - предварительно перекрыв лев и прав стороны. И вот оно счастье вода журчит, пол греется, все работает от одного насоса. Всем кто помогал советами - БОЛЬШОЕ СПАСИБО. А тем кто задумал сделать себе отопление с ТП - не делайте так как это делал я (надеюсь таких не очень много), те сначала сделал ремонт, а потом вспомнил что не попробовал как работает ТП (был уверен что все работает). В результате часть стены сейчас "покрашена" черным цветом + разобран торец и тоже все "покрашено".
     

    Вложения:

  10. Сергей Жердевка
    Регистрация:
    19.02.09
    Сообщения:
    359
    Благодарности:
    80

    Сергей Жердевка

    Живу здесь

    Сергей Жердевка

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.02.09
    Сообщения:
    359
    Благодарности:
    80
    Адрес:
    Россия
    ВЫ ОКАЗАЛИСЬ ПРАВЫ, в наличии засор и второй насос просто ненужен. И все регулируется двумя кранами на обратках левого и правого крыла.
     
  11. Ovit1
    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.567

    Ovit1

    Живу здесь

    Ovit1

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.567
    Адрес:
    Екатеринбург
  12. Сергей Жердевка
    Регистрация:
    19.02.09
    Сообщения:
    359
    Благодарности:
    80

    Сергей Жердевка

    Живу здесь

    Сергей Жердевка

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.02.09
    Сообщения:
    359
    Благодарности:
    80
    Адрес:
    Россия
    Насколько долговечен резиновый армированный шланг на подаче? Такое решение конечно временное, но у нас же что временно - то постоянно в 99% случаев.
     
  13. IRidium2661
    Регистрация:
    04.12.15
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    1

    IRidium2661

    Участник

    IRidium2661

    Участник

    Регистрация:
    04.12.15
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    г.Пятигорск, Ставропольский край
    Доброго времени суток уважаемые форумчане.
    Проблема с теплым полом.
    Имеем теплый 4 контура 16 труба по 50 метров каждый. насосно смесительный узел valtec combimix. вода поступает горячая. ..в контуры заходит горячая а на обратка контура холодная.
     

    Вложения:

    • 20151204_205847.jpg
  14. spbplumbing
    Регистрация:
    23.03.14
    Сообщения:
    1.876
    Благодарности:
    1.084

    spbplumbing

    Живу здесь

    spbplumbing

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.03.14
    Сообщения:
    1.876
    Благодарности:
    1.084
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    у вас краны закрыты на фото:)
     
  15. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.669
    Благодарности:
    19.270

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.669
    Благодарности:
    19.270
    Адрес:
    Донецк
    Имхо, судя по фото крантики закрыты.