1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Не греет теплый пол

Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем АлександЭр72, 19.11.12.

  1. TheMaver
    Регистрация:
    05.10.12
    Сообщения:
    544
    Благодарности:
    113

    TheMaver

    Живу здесь

    TheMaver

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.10.12
    Сообщения:
    544
    Благодарности:
    113
    Адрес:
    Ступино
    Без паники :cool:

    Попробуйте перекрыть основную СО, чтобы подача работала только на полы. Регулировку температуры/подачи - на макс. Петлю пола откройте ту, которая самая короткая - ее точно продавит. Мощность в район 1-1,5 кВт (чем больше уставка, тем больше жижи обратно в петли уходит и меньше подается из внешнего контура). Перепуск первоначально закрутить на минимум (по часовой до упора). И начинаем мучить клапан согласования (8 на схеме). Градусники реагируют достаточно быстро, так что эффект увидите сразу. До кучи держитесь за верхний коллектор в районе открытой петли. Процесс не быстрый, но за человеческую жизнь уложитесь :) (шутка).
    Жаль, что сэкономили на расходомерах - по ним сразу видно, что происходит.
     
  2. IRidium2661
    Регистрация:
    04.12.15
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    1

    IRidium2661

    Участник

    IRidium2661

    Участник

    Регистрация:
    04.12.15
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    г.Пятигорск, Ставропольский край
    Что должно произойти? когда кручу 8 клапан. Он сейчас до упора против часов 8 клапан
     
  3. TheMaver
    Регистрация:
    05.10.12
    Сообщения:
    544
    Благодарности:
    113

    TheMaver

    Живу здесь

    TheMaver

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.10.12
    Сообщения:
    544
    Благодарности:
    113
    Адрес:
    Ступино
    Ну вы свободный выход в обратку открываете. По идее если полностью открыто, то максимальный выход из петель в обратку котла/СО.
    Вы разобрались, что подача идет через нижний коллектор, а обратка с петель сверху?
     
  4. TheMaver
    Регистрация:
    05.10.12
    Сообщения:
    544
    Благодарности:
    113

    TheMaver

    Живу здесь

    TheMaver

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.10.12
    Сообщения:
    544
    Благодарности:
    113
    Адрес:
    Ступино
    Если прокачка через петли не идет, то температура на левых термометрах будет одинаковая. Если идет - то везде разная.

    У вас на подаче котел или что? Там есть свой насос?
     
  5. IRidium2661
    Регистрация:
    04.12.15
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    1

    IRidium2661

    Участник

    IRidium2661

    Участник

    Регистрация:
    04.12.15
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    г.Пятигорск, Ставропольский край
    Котел. насос на котле заводской. navien Ace 24. на верхнем 50 на нижнем тоже.
     
  6. Владимир Таллин
    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    31.201
    Благодарности:
    41.021

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    31.201
    Благодарности:
    41.021
    Адрес:
    Эстония
    ...Вот не пойму, зачем между входом и обраткой стоит насос.
    У меня его нету...и все работает прекрасно.
     
  7. TheMaver
    Регистрация:
    05.10.12
    Сообщения:
    544
    Благодарности:
    113

    TheMaver

    Живу здесь

    TheMaver

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.10.12
    Сообщения:
    544
    Благодарности:
    113
    Адрес:
    Ступино
    @Владимир Таллин, Пол может фунциклировать в закрытом режиме. Узел отобрал себе часть горячего теплоносителя и гоняет его пока не остудит. Условно конечно, если сделать срез процессов в один момент времени.
     
  8. Владимир Таллин
    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    31.201
    Благодарности:
    41.021

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    31.201
    Благодарности:
    41.021
    Адрес:
    Эстония
    ...Чем проще система, тем более она работоспособная. :super:
    У меня за 10 лет никаких проблем...:no::|:
     
  9. TheMaver
    Регистрация:
    05.10.12
    Сообщения:
    544
    Благодарности:
    113

    TheMaver

    Живу здесь

    TheMaver

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.10.12
    Сообщения:
    544
    Благодарности:
    113
    Адрес:
    Ступино
    @IRidium2661, на последнем фото у вас все петли открыты. Оставьте открытой только самую короткую. Если основную СО отключили (батареи и пр), то можно попробовать выключить насос в узле. КОтлового вполне хватит для одной петли. Если по термометрам не очень ясно, трогайте обратку СО - как только теплоноситель пойдет в петлю эта труба начнет охлаждаться. При этом коллектор подачи (нижний) начнет нагреваться. Если крайние положения клапана 8 попробовали, значит оставляйте его открытым полностью (слегка болтается) при выключенном насосе узла и пробуйте играть мощностью. В принципе это все манипуляции. По-подробнее опишите что сделали и что получилось.
     
  10. TheMaver
    Регистрация:
    05.10.12
    Сообщения:
    544
    Благодарности:
    113

    TheMaver

    Живу здесь

    TheMaver

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.10.12
    Сообщения:
    544
    Благодарности:
    113
    Адрес:
    Ступино
    У меня, например, насос котла со всеми батареями и полами не справляется. Так что приходится мирится со сложностями.

    Кстати летом я использую петли пола как кондиционер - закрываю подачу полностью и в жару циркуляция дает отличное охлаждение.
     
  11. Владимир Таллин
    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    31.201
    Благодарности:
    41.021

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    31.201
    Благодарности:
    41.021
    Адрес:
    Эстония
    У меня НИКАКИХ батарей нету...В системе 4 насоса...
    Но на два этажа работает ОДИН насос...
     
  12. TheMaver
    Регистрация:
    05.10.12
    Сообщения:
    544
    Благодарности:
    113

    TheMaver

    Живу здесь

    TheMaver

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.10.12
    Сообщения:
    544
    Благодарности:
    113
    Адрес:
    Ступино
  13. TheMaver
    Регистрация:
    05.10.12
    Сообщения:
    544
    Благодарности:
    113

    TheMaver

    Живу здесь

    TheMaver

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.10.12
    Сообщения:
    544
    Благодарности:
    113
    Адрес:
    Ступино
    @IRidium2661, еще такой простой момент - попробуйте сбросить воздух из насоса. Выкл. питание, откручиваем винт в центре, запускаем, сливаем 50-100 грамм и затягиваем. У меня из-за этого была в насосе хроническая "непроходимость" :)
     
  14. Supervintiks
    Регистрация:
    20.09.12
    Сообщения:
    9.213
    Благодарности:
    10.454

    Supervintiks

    Живу здесь

    Supervintiks

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.09.12
    Сообщения:
    9.213
    Благодарности:
    10.454
    Адрес:
    Русь
    :hello:воздух в насосе определить можно по звуку:|:...без воздуха - его работы не слышно и наоборот
     
  15. IRidium2661
    Регистрация:
    04.12.15
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    1

    IRidium2661

    Участник

    IRidium2661

    Участник

    Регистрация:
    04.12.15
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    г.Пятигорск, Ставропольский край
    Насос жжужит ровным тихим жжужанием