Схема щита на обсуждение

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем ewp, 19.11.12.

  1. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.110
    Благодарности:
    26.253

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.110
    Благодарности:
    26.253
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вот это мне уже почти нравится! ;)
    Мысли для обсуждения:
    1. У отходящих линий не указан перечень потребителей и их мощность. А вдруг что-то не так?
    2. Так ли необходимы групповые автоматы? Имея в виду небольшую разницу в цене 25/40/63 УЗО у АСТРО.
    3. Не потянет ли одно УЗО 30мА всё освещение?
    4. Не стоит ли у "мокрых" потребителей (стиралка, водогрей,...) поставить по индивидуальному УЗО на 10мА? Не, ну себе-то я четыре уровня дифзащиты поставил...
     
  2. ewp
    Регистрация:
    31.10.09
    Сообщения:
    1.330
    Благодарности:
    976

    ewp

    Живу здесь

    ewp

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.10.09
    Сообщения:
    1.330
    Благодарности:
    976
    Адрес:
    Воронеж
    1. Подписал.
    2. Поправил.
    3. Так вроде бы писали выше, что с фонариком бегать? :)
    4. думаю...
    схема5.jpg
     
  3. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.110
    Благодарности:
    26.253

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.110
    Благодарности:
    26.253
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    И это хорошо!
    Не, ну мощность не написали. Стиралка+фен, например больше 3.5 кВт, хотя одновременное включение очень маловероятно.
     
  4. ewp
    Регистрация:
    31.10.09
    Сообщения:
    1.330
    Благодарности:
    976

    ewp

    Живу здесь

    ewp

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.10.09
    Сообщения:
    1.330
    Благодарности:
    976
    Адрес:
    Воронеж
    Это для нагрузки на 16А АВ? так провод уже проложен, хотя думаю фен будет использоваться в ванной на 2 этаже, а там стиралки нет.
     
  5. Наблюдатель
    Регистрация:
    10.11.08
    Сообщения:
    1.398
    Благодарности:
    1.532

    Наблюдатель

    Электрика, отопление, консультации и заочно

    Наблюдатель

    Заблокирован

    Электрика, отопление, консультации и заочно

    Регистрация:
    10.11.08
    Сообщения:
    1.398
    Благодарности:
    1.532
    Адрес:
    Киев
    Если будет система питания с типом заземления ТТ, которую по уму нужно делать при 2-х проводном ответвлении, то схема ОПАСНАЯ, так как в случае пробоя изоляции в стабилизаторе нет вообще какой либо защиты!

    Не все линии выходящие из щита имеют как минимум 2-х ступенатую дифзащиту, что не обеспечивает надежность защитного отключения при системе питания с типом заземления ТТ!

    Там где применен лучший споссоб применения дифзащиты групповые автоматы лучше 1Р, которые должны стоять перед ВДТ!
    Лучший способ применения дифзащиты в первую очередь нужно индивидуально применять на важные электроприборы, на каждую линию освещения!

    Брендовость комплектующих существенно не влияет на безопасность, в некоторых случаях даже ухудшает безопасность, например применением плоско пружинных зажимов в шинах щитов! На безопасность в основном влияют правильные схема, номиналы, комплектующие, монтаж!
     
    Последнее редактирование модератором: 15.07.18
  6. ewp
    Регистрация:
    31.10.09
    Сообщения:
    1.330
    Благодарности:
    976

    ewp

    Живу здесь

    ewp

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.10.09
    Сообщения:
    1.330
    Благодарности:
    976
    Адрес:
    Воронеж
    Подскажите, а если на не групповые линии (розетки кухня, розетки с/у) поставить вместо узо+АВ, комбинированное узо (диф.автоматы)?
    схема5.jpg
     
  7. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.110
    Благодарности:
    26.253

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.110
    Благодарности:
    26.253
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вместо того, чтобы развернуть пункт "кухонная техника", продолжаете усложнять. Разве что серия ABB DS202, но цена Вам не понравится.
    И, кстати, все групповые УЗО типа А, все автоматы типа В.
     
  8. ewp
    Регистрация:
    31.10.09
    Сообщения:
    1.330
    Благодарности:
    976

    ewp

    Живу здесь

    ewp

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.10.09
    Сообщения:
    1.330
    Благодарности:
    976
    Адрес:
    Воронеж
    А что там разворачивать? чайник, свч, соковыжималка, миксер... в таком виде? Даже то, что у меня эта схема близка к 20тыр., а это только первый этаж, я ни морально, ни экономически не готов потратить на щитки 50-60 тыр. Есть какие-либо варианты упрощения (удешевления)?
     
  9. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.110
    Благодарности:
    26.253

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.110
    Благодарности:
    26.253
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Развернуть, это в смысле выписать мощности и прикинуть, потянет ли. Не более того.
    А упростить - зайдите посмотреть к соседу. Три с половиной ИЕКовских автомата - вместе со щитком в 1 тыр. впишетесь.
     
  10. ewp
    Регистрация:
    31.10.09
    Сообщения:
    1.330
    Благодарности:
    976

    ewp

    Живу здесь

    ewp

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.10.09
    Сообщения:
    1.330
    Благодарности:
    976
    Адрес:
    Воронеж
    Потянет, что? провод? автомат? узо?
    Зачем сразу к соседу (их кстати, пока нет), Есть ведь что-то разумное? может группы покрупнее сделать? может частично применить 1п автоматы? Выход должен быть.
     
  11. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.110
    Благодарности:
    26.253

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.110
    Благодарности:
    26.253
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Только неразумный.
     
  12. ewp
    Регистрация:
    31.10.09
    Сообщения:
    1.330
    Благодарности:
    976

    ewp

    Живу здесь

    ewp

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.10.09
    Сообщения:
    1.330
    Благодарности:
    976
    Адрес:
    Воронеж
    Правильно ли я понимаю, узо лучше с характаристикой А, ав на свет- С, на розетки-B, групповые АВ-С.
    P. S. увидел АВ сименс, так у них почему то тип B дешевле в 2 раза чем C, хотя у других производителей B дороже C?
     
  13. DenBak
    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    601
    Благодарности:
    270

    DenBak

    Живу здесь

    DenBak

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    601
    Благодарности:
    270
    Адрес:
    Пермь
    АВ все лучше с характеристикой B. АВ с характеристикой С имеет смысл ставить, только если будет мощный инструмент к розетке подключаться (циркулярная пила, болгарка и т. п.) УЗО на свет ИМХО можно и АС поставить (они подешевле), остальные А.
    Дифавтоматы как правило дороже, чем связка АВ + УЗО.
     
  14. ewp
    Регистрация:
    31.10.09
    Сообщения:
    1.330
    Благодарности:
    976

    ewp

    Живу здесь

    ewp

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.10.09
    Сообщения:
    1.330
    Благодарности:
    976
    Адрес:
    Воронеж
    Вот такой вариант:
    схема6.jpg
     
  15. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.110
    Благодарности:
    26.253

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.110
    Благодарности:
    26.253
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Там где пять узо и 10 автоматов:
    1. Оставьте три узо типа А
    2. Добавьте еще автомат на кухню и один резервный для удобства (всего 12)
    3. К каждому узо по 4 автомата - перемешайте по равномерности нагрузки, смело смешивайте 16 и 6 автоматы.
    4. Сэкономленные узо замените на 25/10 и поставьте по одному на стиралку и водогрей.