1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34

Мой каркасный дом (Framing House) 2

Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем A27, 19.11.12.

  1. Ksenass
    Регистрация:
    23.03.12
    Сообщения:
    120
    Благодарности:
    81

    Ksenass

    Живу здесь

    Ksenass

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.03.12
    Сообщения:
    120
    Благодарности:
    81
    Адрес:
    Павловский Посад
    а какой кабель (сечение) используете к розеткам (телевизор, ноутбук и т. д) и какой кабель для стиралки, плиты и т. д.) и какой кабель (сечение) к освещению (люстры, светильники)?
     
  2. A27
    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    1.868
    Благодарности:
    4.418

    A27

    Живу здесь

    A27

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    1.868
    Благодарности:
    4.418
    Адрес:
    Подольск
    Для розеток (кроме силовых) 2,5 мм; для света 1,5 мм. Кабель ВВГп-нг, производства Орел (Voltex)
    Покупал на заводе. Для нагревателя, плиты посчитаю сечение по паспорту.
     
  3. DiaZoN
    Регистрация:
    01.11.10
    Сообщения:
    8.808
    Благодарности:
    10.254

    DiaZoN

    Живу здесь

    DiaZoN

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.11.10
    Сообщения:
    8.808
    Благодарности:
    10.254
    Адрес:
    Казань
    В квартирах применяют 4мм2 реже 6мм2. Хотя мне больше по душе 6
     
  4. Gatling
    Регистрация:
    19.12.12
    Сообщения:
    271
    Благодарности:
    2.796

    Gatling

    Живу здесь

    Gatling

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.12.12
    Сообщения:
    271
    Благодарности:
    2.796
    Адрес:
    Киев
    Прочитал всю тему. Спасибо огромное. Специально зарегистрировался на форуме, чтобы смотреть фотографии Ваши. Снял для себя большое количество вопросов.
    Но один существенный вопрос таки остался:
    Не будет ли в утеплителе образовываться конденсат на рубеже холода и тепла? Так называемая "точка росы"
     
  5. A27
    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    1.868
    Благодарности:
    4.418

    A27

    Живу здесь

    A27

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    1.868
    Благодарности:
    4.418
    Адрес:
    Подольск
    От этого никто не застрахован. В моем случае я надеюсь на пароизоляцию, которую ставил сам, все про
    клеивал. Повреждения ее минимальные, так как гипсокартон монтируется на каркас из гипсокартонных профилей. Также в доме будет постоянно работать вентиляция. Но гарантий никто не даст.
     
  6. Gatling
    Регистрация:
    19.12.12
    Сообщения:
    271
    Благодарности:
    2.796

    Gatling

    Живу здесь

    Gatling

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.12.12
    Сообщения:
    271
    Благодарности:
    2.796
    Адрес:
    Киев
    Не является ли вент фасад такой страховкой? Если так, то почему Вы его не реализовали в своем доме?
     
  7. ksg77
    Регистрация:
    23.12.10
    Сообщения:
    4.455
    Благодарности:
    10.697

    ksg77

    Живу здесь

    ksg77

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.12.10
    Сообщения:
    4.455
    Благодарности:
    10.697
    Адрес:
    Люберцы
    Что Вам мешает посчитать самому? теплорасчет. рф :)
     
  8. Gatling
    Регистрация:
    19.12.12
    Сообщения:
    271
    Благодарности:
    2.796

    Gatling

    Живу здесь

    Gatling

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.12.12
    Сообщения:
    271
    Благодарности:
    2.796
    Адрес:
    Киев
    Ничего не мешает. В данном случае, интересует ход мысли хозяина ветки, учитывая что каждый шаг продуман глубоко и заранее.
    Если вопрос какой-то некорректный, то на него можно не отвечать. Местных традиций пока не освоил.
    Форум читал. Соответствующие темы тоже.
     
  9. ksg77
    Регистрация:
    23.12.10
    Сообщения:
    4.455
    Благодарности:
    10.697

    ksg77

    Живу здесь

    ksg77

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.12.10
    Сообщения:
    4.455
    Благодарности:
    10.697
    Адрес:
    Люберцы
    Нет нет. все корректно :super: Просто если есть сомнения их лучше посчитать заранее :)
     
  10. A27
    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    1.868
    Благодарности:
    4.418

    A27

    Живу здесь

    A27

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    1.868
    Благодарности:
    4.418
    Адрес:
    Подольск
    Вентфасад - хорошая штука. Мне лично нравятся фиброцементный сайдинг, но жена настояла на штукатурном фасаде. Внешне мне такой вариант сейчас нравится. Если Вы планируете вентфасад - это, на мой взгляд, самый "безопасный" вариант для каркасной стены при условии монтажа пленок.
     
  11. парильщик
    Регистрация:
    12.03.09
    Сообщения:
    7.899
    Благодарности:
    4.895

    парильщик

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.03.09
    Сообщения:
    7.899
    Благодарности:
    4.895
    Адрес:
    Россия, Москва
    Да, вент. фасад прощяет некоторые ошибки, в отличие от мокрого.
    У Вас всё делается с особой тщательностью, поэтому у Вас должно быть всё хорошо.
     
  12. A27
    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    1.868
    Благодарности:
    4.418

    A27

    Живу здесь

    A27

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    1.868
    Благодарности:
    4.418
    Адрес:
    Подольск
    Совсем забыл - сегодня получил на руки договор о подключении электричества к дому. Жду монтажников, которые соединят провода на столбе и, думаю, в январе торжественно включу в первый раз лампочку. Процесс был начат в марте 2011 года.
     
  13. IlyaIvanov
    Регистрация:
    09.08.12
    Сообщения:
    1.655
    Благодарности:
    2.419

    IlyaIvanov

    Живу здесь

    IlyaIvanov

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.08.12
    Сообщения:
    1.655
    Благодарности:
    2.419
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    A27,
    Жму Вашу мужественную руку! Прочитал всю тему, реально сильно! Вызывает уважение во-первых скрупулезный подход, а главное, что все делается самостоятельно.
    Я сейчас в начале всей этой эпопеи. Тоже массу всего читаю и изучаю, но строить сам не рискну. А вот стать грамотным заказчиком и технадзором хотелось бы.
    Если будет свободная минута, я бы попросил Вас заглядывать в мою тему время от времени. Ваше мнение мне было бы очень небезынтересно.
    https://www.forumhouse.ru/threads/189865/
     
  14. A27
    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    1.868
    Благодарности:
    4.418

    A27

    Живу здесь

    A27

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    1.868
    Благодарности:
    4.418
    Адрес:
    Подольск
    Спасибо за добрые слова. Сейчас на форуме веду больше паразитический образ жизни: читаю чужие ветки.
    Но стройка продолжается: 1 раз в неделю я медленно продвигаюсь.
    Что сделано за 2 месяца:
    1) Электричества так и нет. На бумагах есть, но провода на столбе не соединили. т Буду писать жалобу;
    2) После пары отказов о внесении изменений в кадастровый паспорт, дошел до кадастровой палаты Московской обл. Выяснилось, что меня 4 мес водили за нос, зная что все изменения будут делать только с января 2013. Сейчас оформляю тех план в БТИ, так как тех паспорт и тех заключение больше не принимают. Получив тех план дома сделаю очередную попытку внести номер участка в кадастровый паспорт дома (сейчас по бумагам дом отдельно, участок отдельно). Если не получится, дальше только жалоываться и в суд;
    3) По электрике и гипсокартону двигаюсь медленно по периметру стен. За короткие зимний день без отопления и освещения удается "пройти" около 3-х метров стен. Сначала завожу провод ВВГнг за обрешетку, зачищаю участок изоляции, делаю петельки. Дальше готовлю лист ГК: делаю запилы, засверливаю под розетку, ставлю подрозетник. Сначала купил все доступные варианты в Леруа. В итоге выбрал Шнайдер (с 4-мя винтами по ободу). Подкладываю кусок ГК на пол, ставлю вертикально лист, вывожу провода в подрозетник. Лист закрепляю к обрешетке, вытаскиваю подкладку. Потом ставлю розетку. За обрешеткой простанства практически нет, так что приходится аккуратно подтягивать кабель сбоку от листа, чтобы розетка стала на место. Все очень несложно с нежилыми помещениями - проводка и хвосты под освещение. Для жилых надо думать о витой паре, антенном кабеле и т. д. Некоторые сложные узлы пока пропускаю.
    Сейчас сделана половина 1 этажа.
     
  15. Jabber
    Регистрация:
    07.06.09
    Сообщения:
    8.381
    Благодарности:
    5.318

    Jabber

    Студент со стажем

    Jabber

    Студент со стажем

    Регистрация:
    07.06.09
    Сообщения:
    8.381
    Благодарности:
    5.318
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Они ждут пока заключите договор со сбытом - дабы не потребляли без договора. Если акт есть - заключайте договор со сбытом, в СО копию. Это такая кривая практика у них, в Питере так у ВСЕХ, одна дама собой даже уазик с электриками останавливала, которые пытались уехать не подсоеденив концы... В течении пары дней должны включить после пломбировки счетчика. Если нет - варианты от милиции (воры провода украли) до аварийки - все работало, вот бумаги:aga:.