    Дёгтем? Это что же они такое жгут?
    У меня запах есть. Очень слабый, специфический, напоминает запах топящейся печки. Уютный такой. Мне нравится. Я по нему даже скучаю.
     
  2. annda2010
    Регистрация:
    24.03.10
    Сообщения:
    232
    Благодарности:
    141

    annda2010

    Живу здесь

    annda2010

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.10
    Сообщения:
    232
    Благодарности:
    141
    Адрес:
    Пермь
    [quote="BioMag, post: 5645525, member: 413862" Когда будем лицезреть фото подключения ?[/quote]
    Ой, не скоро. :|:
     
  3. BioMag
    Регистрация:
    06.09.10
    Сообщения:
    1.784
    Благодарности:
    1.044

    BioMag

    Живу здесь

    BioMag

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.09.10
    Сообщения:
    1.784
    Благодарности:
    1.044
    Адрес:
    садовое товарищество Форум
    А у меня запах от дровяного камина тоже очень приятный.
     
  4. Vlamir
    Регистрация:
    25.02.13
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    2

    Vlamir

    Участник

    Vlamir

    Участник

    Регистрация:
    25.02.13
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Таллинн
    А у меня камин дровяной, а котел - "Viadrus" - на пеллетах + гибрид - ионный в одной системе. Если прогорит (что почти невероятно) весь бункер, то автоматика включит ионный нагреватель и будет подогревать только систему отопления на 45 град.
     
  5. BioMag
    Регистрация:
    06.09.10
    Сообщения:
    1.784
    Благодарности:
    1.044

    BioMag

    Живу здесь

    BioMag

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.09.10
    Сообщения:
    1.784
    Благодарности:
    1.044
    Адрес:
    садовое товарищество Форум
    Что значит ионный. Если бак-аккумулятор, то в нем стоят обычные ТЭНы и включаются если теплоноситель падает ниже 50 или 45. У нас ставят все Jaspi (Kaukora) в основном от 200 до 3500 литров с тэнами.
     
  6. Role13
    Регистрация:
    19.02.13
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    0

    Role13

    Участник

    Role13

    Участник

    Регистрация:
    19.02.13
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Здесь
    Добрый вечер всем. все тему не осилил, поэтому расскажу о проблеме: есть пелетный котел Thermorossi compact18 и есть вместе с ним проблема - переодически раз в двое-трое суток горелку засыпает пелетами и она не разгорается (появляется надпись Starting processing failed...), делаешь перезапуск и все ok горит какое-то время, а сегодня обнаружили такое - котел пишет фазу START которая длится 20 минут потом переходит в стадию WORK, но при этом пелеты в горелке НЕ загораются, и потом пишет ошибку про то, что горелка засыпана пелетами. сервис разводит руками - говорит что-то невнятное про температуры и т. п. может кто сталкивался подобным?
     
    Последнее редактирование модератором: 21.11.17
  7. Cheluskin
    Регистрация:
    22.01.11
    Сообщения:
    557
    Благодарности:
    281

    Cheluskin

    человечный пароход

    Cheluskin

    человечный пароход

    Регистрация:
    22.01.11
    Сообщения:
    557
    Благодарности:
    281
    Адрес:
    Москва
    Можно заподозрить свечу. У вас стабилизатор по питанию котла стоит?
    Вообще, с этим вопросом лучше не сюда - тут про камины - а в котлы
     
  8. Role13
    Регистрация:
    19.02.13
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    0

    Role13

    Участник

    Role13

    Участник

    Регистрация:
    19.02.13
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Здесь
    На запальник сервис тоже синит, главный вопрос - почему это происходит не постоянно, ведь после перерестарта - котел запаливается и нормально работать. стабилизатор есть. пойду в "котлы". спасибо.
     
  9. BioMag
    Регистрация:
    06.09.10
    Сообщения:
    1.784
    Благодарности:
    1.044

    BioMag

    Живу здесь

    BioMag

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.09.10
    Сообщения:
    1.784
    Благодарности:
    1.044
    Адрес:
    садовое товарищество Форум
    Время розжига установлено на заводе и его не хватает для Ваших пеллет. Камин на заводе настроен на идеальные условия (тяга трубы 10-15 Па, атмосферное давление, температура воздуха для горения, размеры и насыпной вес пеллет) и его надо подстраивать при установке. Наверняка Ваш сервис Вам этого не делал как и калибровку датчика дыма. Вам нужно увеличить время розжига на пару минут и посмотреть. Много ставить тоже вредно. Второй вариант - котел давно не чистили и забит фен (трубка внутри которой стоит резистор) или забиты газоходы внутри камина или сам дымосос. Но скорей всего первое. Если совсем не разжигается - сгорела свеча накала. Но тогда и на дисплее будет соответствующий знак.
    Нужно сбросить ошибки которые он записал в память Прочистить камин и увеличить время розжига например с 5 минут на 7 минут. Я уверен что причина эта. А вообще в инструкции должны быть описаны шаги по устранению всех ошибок.
     
  10. Role13
    Регистрация:
    19.02.13
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    0

    Role13

    Участник

    Role13

    Участник

    Регистрация:
    19.02.13
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Здесь
    Котел куплен и поставлен в ноябре 2012г. котел чистится раз в неделю. фаза розжига (START) по руководству длится примерно 20мин.
     
  11. BioMag
    Регистрация:
    06.09.10
    Сообщения:
    1.784
    Благодарности:
    1.044

    BioMag

    Живу здесь

    BioMag

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.09.10
    Сообщения:
    1.784
    Благодарности:
    1.044
    Адрес:
    садовое товарищество Форум
    У нас фаза розжига 4-5 минут. Время работы свечи.
     
  12. Мышевечный
    Регистрация:
    21.12.12
    Сообщения:
    1.354
    Благодарности:
    820

    Мышевечный

    Живу здесь

    Мышевечный

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.12.12
    Сообщения:
    1.354
    Благодарности:
    820
    Адрес:
    Москва
    Нужно увеличить время фазы розжига и уменьшить поступление пеллет. ПРОВЕРТЕ КАЧЕСТВО ПОСАДКИ БАЛКОННОЙ ТОПКИ В ЛОЖЕМЕНТЕ. может она до тэна не доходит. Проверте виден ли раскаленный кончик тэна, как сильно он выходит в топку. Какой пеллетой Вы пользуетесь, восьмерка менее подвижна чем шестерка, может не сразу доползти до тэна. Проверте чичтоту топки - горка шлака может прикрывать тэн от свежих пеллет. Вроде все.
     
  13. annda2010
    Регистрация:
    24.03.10
    Сообщения:
    232
    Благодарности:
    141

    annda2010

    Живу здесь

    annda2010

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.10
    Сообщения:
    232
    Благодарности:
    141
    Адрес:
    Пермь
    А про дырку-то и не спросила, кстати...Дырка-то вообще нормально пропилена?
     
  14. Cheluskin
    Регистрация:
    22.01.11
    Сообщения:
    557
    Благодарности:
    281

    Cheluskin

    человечный пароход

    Cheluskin

    человечный пароход

    Регистрация:
    22.01.11
    Сообщения:
    557
    Благодарности:
    281
    Адрес:
    Москва
    Гусары, молчать! :)]
     
  15. BioMag
    Регистрация:
    06.09.10
    Сообщения:
    1.784
    Благодарности:
    1.044

    BioMag

    Живу здесь

    BioMag

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.09.10
    Сообщения:
    1.784
    Благодарности:
    1.044
    Адрес:
    садовое товарищество Форум
    Про ТЭН. У аквакамина его по другому не поставить Он на резьбе вкручивается. У воздушных каминов -по другому. Про фазу розжига я сразу сказал.
    Вы же стоматолог - знаете в каком месте дырку пациенту проделать. Нормально. Приток воздуха оттуда чувствуется ?
     