F Парилка "под напряжением"

Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем Николаевна, 21.11.12.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Tikhvin3
    Регистрация:
    06.11.13
    Сообщения:
    226
    Благодарности:
    31

    Tikhvin3

    Живу здесь

    Tikhvin3

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.13
    Сообщения:
    226
    Благодарности:
    31
    Адрес:
    Tikhvin
    не исключено... обязательно по работаю над этим... еще чаще всего мне просто люди приносят ТУ... и говорят надо ток... Поэтому мне проще по "не правильным" ТУ сделать, чем бегать с пеной у рта...
     
  2. Tikhvin3
    Регистрация:
    06.11.13
    Сообщения:
    226
    Благодарности:
    31

    Tikhvin3

    Живу здесь

    Tikhvin3

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.13
    Сообщения:
    226
    Благодарности:
    31
    Адрес:
    Tikhvin
    В связи с тем что не спорю, неделю назад подключал человека на несуществующую линию...Тоесть линию будут делать только в следующем году... договорились от другой опоры, временно. потом они сами куда надо переключат... В итоге опять все довольны...
     
  3. ВладимирК
    Регистрация:
    27.12.09
    Сообщения:
    5.296
    Благодарности:
    4.989

    ВладимирК

    .. дураком помрёшь

    ВладимирК

    .. дураком помрёшь

    Регистрация:
    27.12.09
    Сообщения:
    5.296
    Благодарности:
    4.989
    Адрес:
    Москва
    и улыбаться, улыбаться, улыбаться. А потом на митингах и кухнях хаим отечество!
     
  4. Tikhvin3
    Регистрация:
    06.11.13
    Сообщения:
    226
    Благодарности:
    31

    Tikhvin3

    Живу здесь

    Tikhvin3

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.13
    Сообщения:
    226
    Благодарности:
    31
    Адрес:
    Tikhvin
    а так при готовности реально 10-14 дней... Естественно при наличии линии... Просто подключение к линии происходит после опломбировки счетчика...пломба есть значит не воруют... А потом спокойное ожидание договора электроснабжения...
     
  5. Tikhvin3
    Регистрация:
    06.11.13
    Сообщения:
    226
    Благодарности:
    31

    Tikhvin3

    Живу здесь

    Tikhvin3

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.13
    Сообщения:
    226
    Благодарности:
    31
    Адрес:
    Tikhvin
    А хаить значит есть за что... Но думаю сюда политики не надо... Создайте отдельный пост, с удовольствием пообщаюсь...
     
  6. Вячеслав76
    Регистрация:
    04.10.10
    Сообщения:
    27.861
    Благодарности:
    23.020

    Вячеслав76

    троллю СО

    Вячеслав76

    троллю СО

    Регистрация:
    04.10.10
    Сообщения:
    27.861
    Благодарности:
    23.020
    Адрес:
    Гатчина
    это не договорились, это предусмотрено правилами, причем за счет Заявителя)
    так никакой вашей заслуги в этом нет)
     
  7. ВладимирК
    Регистрация:
    27.12.09
    Сообщения:
    5.296
    Благодарности:
    4.989

    ВладимирК

    .. дураком помрёшь

    ВладимирК

    .. дураком помрёшь

    Регистрация:
    27.12.09
    Сообщения:
    5.296
    Благодарности:
    4.989
    Адрес:
    Москва
    несомненно
    Нарушение законодательства - политика? А я думал уголовка или на крайняк административка. Про митинги и кухни я вот в какой связи: родственник есть, в МВД проработал около 30-и лет, вышел на пенсию и аккурат в день отмечания после банкета его, в изрядном подпитии, принимают в отделение районное, а он был ваще без документов. Что там с ним делали - молчит, но при каждом удобном случае говорит, что менты - с..и. Так, что всё относительно и каждый может оказаться с другой стороны.
     
  8. Tikhvin3
    Регистрация:
    06.11.13
    Сообщения:
    226
    Благодарности:
    31

    Tikhvin3

    Живу здесь

    Tikhvin3

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.13
    Сообщения:
    226
    Благодарности:
    31
    Адрес:
    Tikhvin
    Я повторяюсь. Линия не существует, год ждать не вариант... и из заслуг, только то что у человека есть электричество, вот и все...
     
  9. Tikhvin3
    Регистрация:
    06.11.13
    Сообщения:
    226
    Благодарности:
    31

    Tikhvin3

    Живу здесь

    Tikhvin3

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.13
    Сообщения:
    226
    Благодарности:
    31
    Адрес:
    Tikhvin
    И с этим соглашусь. Но есть одни которые дают деньги, вторые их берут. Димон сказал держаться, вот и держимся) а к правительству у меня много вопросов. Начиная от системы образования. 58 статья закона об образовании гласит. любое действие с ребенком только с согласия родителей, но нигде не написано, что будет если родители не дали согласия на что либо...Просто еще у нас городок маленький, и палки в колеса могут повставлять в любой сфере... по этому быковать лично мне не очень интересно...
     
  10. Вячеслав76
    Регистрация:
    04.10.10
    Сообщения:
    27.861
    Благодарности:
    23.020

    Вячеслав76

    троллю СО

    Вячеслав76

    троллю СО

    Регистрация:
    04.10.10
    Сообщения:
    27.861
    Благодарности:
    23.020
    Адрес:
    Гатчина
    и я повторюсь, электричество не из воздуха, а от сети- линии, если рядом линии нет, то в соответствии с правилами Заявитель имеет право на временное присоединение, протянув линию за свой счет от ближайшей существующей опоры.
     
  11. Tikhvin3
    Регистрация:
    06.11.13
    Сообщения:
    226
    Благодарности:
    31

    Tikhvin3

    Живу здесь

    Tikhvin3

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.13
    Сообщения:
    226
    Благодарности:
    31
    Адрес:
    Tikhvin
    Вот и я о том. За свой счет. У нас одну опору 6.000 поставить плюс опора... Хоть и многие строятся, но лишнее платить ни кто не хочет...
     
  12. Вячеслав76
    Регистрация:
    04.10.10
    Сообщения:
    27.861
    Благодарности:
    23.020

    Вячеслав76

    троллю СО

    Вячеслав76

    троллю СО

    Регистрация:
    04.10.10
    Сообщения:
    27.861
    Благодарности:
    23.020
    Адрес:
    Гатчина
    о чем, о том что в данном случае:
    вы договорились и присоединили от другой опоры бесплатно?
     
  13. Tikhvin3
    Регистрация:
    06.11.13
    Сообщения:
    226
    Благодарности:
    31

    Tikhvin3

    Живу здесь

    Tikhvin3

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.13
    Сообщения:
    226
    Благодарности:
    31
    Адрес:
    Tikhvin
    Мзду не даю) Естественно бесплатно... Да и ни кто собственно не просил. им то схему дай, то повторное по ихнему сделай...
     
  14. Tikhvin3
    Регистрация:
    06.11.13
    Сообщения:
    226
    Благодарности:
    31

    Tikhvin3

    Живу здесь

    Tikhvin3

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.13
    Сообщения:
    226
    Благодарности:
    31
    Адрес:
    Tikhvin
     
  15. morozov
    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    26.893
    Благодарности:
    19.915

    morozov

    Живу здесь

    morozov

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    26.893
    Благодарности:
    19.915
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    NYM 4х6 на вводе не катит. Для PEN минимум 10мм2 по меди.
    гост р 50571.5.54-2013
    С 17 июня смотри СП 76.13330.2016 ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА, особенно п. 6.12.3
     
Статус темы: