Требуется мнение профессионалов по схеме 380

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем pozhilow, 22.11.12.

  1. pozhilow
    Регистрация:
    19.09.10
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    8

    pozhilow

    Участник

    pozhilow

    Участник

    Регистрация:
    19.09.10
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Елец
    Еще один из последних результатов.

    Только пару вопросов: выбор конечных автоматов в пользу 2х полюсных обусловлен только быстрым поиском неисправности, если та появилась в сети или еще есть более весомые причины?
    Другой вопрос: если УЗО на 300мА оно уже является селективным или должна быть буква S
     

    Вложения:

    • schema el.jpeg
  2. Наблюдатель
    Регистрация:
    10.11.08
    Сообщения:
    1.398
    Благодарности:
    1.532

    Наблюдатель

    Электрика, отопление, консультации и заочно

    Наблюдатель

    Заблокирован

    Электрика, отопление, консультации и заочно

    Регистрация:
    10.11.08
    Сообщения:
    1.398
    Благодарности:
    1.532
    Адрес:
    Киев
    Потенциально опасная схема, так как не надежное защитное отключение для системы питания с типом заземления ТТ!

    ВНИМАТЕЛЬНО изучите систему питания с типом заземления ТТ, так как в ней принцип защитного отключения, особенности монтажа СУЩЕСТВЕННО отличаются от системы питания с типом заземления TN, требования для которой в основном приводятся в нормах, некоторые из которых НЕЛЬЗЯ применять для системы питания с типом заземления ТТ.

    Вкратце про систему питания с типом заземления ТТ, чего к сожалению нет в нормах: Броня, жила РЕ, если есть, вводного на участок кабеля должны подключаться только со стороны источника питания, а со стороны потребителя изолироваться; Вводной на участок кабель нельзя прокладывать в траншее ЗУ строений, коммуникаций; Ввод, вводной щит строений должны быть смонтированы по классу защиты 2; РЕ от ЗУ строений нельзя заводить в составе ввода или рядом с ним; Должна быть как минимум 2-х ступенчатая дифзащита, линий, если есть, питающих обще домовые стабилизаторы, ИБП и всех линий выходящих из вводных щитов строений; Сопротивление ЗУ при уставках дифзащиты на вводе 30, 100, 300 мА должно быть соответственно ≤ 47, 14, 4 Ом!

    Более подробно про часть указанного, в том числе про минимизацию импульсных перенапряжений со стороны ВЛ без применения УЗИП, подбор и установка которых требует высокой квалификации, это не говоря что схемы некоторых производителей УЗИП опасны, особенно для системы питания с типом заземления ТТ, ранее описывал, в том числе с рисунками, фотографиями.

    Обращаю Ваше внимание что подавляющее большинство схем заявленных авторами тем как система питания с типом заземления ТТ не правильные, так как не соответствуют даже кратким требованиям приведенным выше, большинство из которых критичны, про что я не однократно писал. Поэтому любую попавшуюся схему системы питания с типом заземления ТТ нельзя использовать в полном объеме как пример!

    Читайте форум, думайте головой, не повторяйте ошибок!

    ВДТ каменки не согласован с вышестоящим автоматом!

    Есть!

    Является селективным только по уставке если ниже стоящие ВДТ с меньшей уставкой, но требуется ещё селективность по времени G (S).

    По умолчанию должно ставиться после РН
    !
     
    Последнее редактирование модератором: 15.07.18
  3. DenBak
    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    601
    Благодарности:
    270

    DenBak

    Живу здесь

    DenBak

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    601
    Благодарности:
    270
    Адрес:
    Пермь
    Если по схеме ТТ будете делать - свет тоже под УЗО занесите. При схеме ТТ - УЗО единственная защита от поражения током. А входное УЗО от поражения током не защищает - только противопожарные функции выполняет.
     
  4. pozhilow
    Регистрация:
    19.09.10
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    8

    pozhilow

    Участник

    pozhilow

    Участник

    Регистрация:
    19.09.10
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Елец
    Блин уже голова кипит!
    Может тогда выбрать систему заземления TN-c-s?
    Наблюдатель, какие все таки еще причины в пользу 2х полюсных конечных АВ (а то щиток у меня уже завалил за 66 модулей)

    Наблюдатель, Вот именно что "большинство схем заявленных авторами тем как система питания с типом заземления ТТ не правильные, так как не соответствуют даже кратким требованиям ..." и как после этого читать форум и чему верить.


    Я так понял 2х ступенчатая диф. защита нужна, как страховка от не срабатывания одной из ступени защиты.

    В итоге просто ставить два УЗО последовательно? Форум не первый день читаю, приходя каждый день к выводу что хожу по кругу, наталкиваясь на то, что по сути правильной схемы нет вовсе. (если есть с удовольствием гляну и возьму за пример)

    Да и обратите внимание что в ВРУ у меня идет разделение PEN и PE там имеет свое доп. ЗУ а в доме електроустановки имеют свое ЗУ и СУП
     
    Последнее редактирование модератором: 15.07.18
  5. Francale
    Регистрация:
    04.09.12
    Сообщения:
    405
    Благодарности:
    118

    Francale

    Живу здесь

    Francale

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.09.12
    Сообщения:
    405
    Благодарности:
    118
    Адрес:
    Екатеринбург
    Прошу простить, но что такое РММ47?
     
  6. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.032
    Благодарности:
    26.235

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.032
    Благодарности:
    26.235
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Pozhilow, думаете, все читают тему с начала?

    Либо так, либо выносите ВРУ на столб.
    schema el.jpg


    Забаненным в Яндексе: http://yandex.ru/yandsearch?text=рмм-47
     
    Последнее редактирование модератором: 15.07.18
  7. pozhilow
    Регистрация:
    19.09.10
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    8

    pozhilow

    Участник

    pozhilow

    Участник

    Регистрация:
    19.09.10
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Елец
    Получается голая ТТ, а где же тогда двойная дифзащита,?
     
  8. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.032
    Благодарности:
    26.235

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.032
    Благодарности:
    26.235
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Понятие "голой" ТТ не отражено в ПУЭ, шерстите плэйбой ком:)]
    Дифзащита - это защита устройством реагирования на утечку тока (разницу между входящим и уходящим, когда что-то утекает за землю). На пути от ввода до любого потребителя, выходящего из ЩР два таких устройства: 1. Общее УЗО 63/300 2. Групповое УЗО 63/30. Это и есть двойная дифзащита (два уровня). Для "мокрых" потребителей я бы рекомендовал поставить третий уровень - индивидуальное УЗО 25/10 на каждую линию.


    Когда будете рисовать схему снова: голубой/синий - ноль, жёлто-зеленый (пусть не полосками даже, молодые одуванчики через миксер:)]) - земля, три других цвета - фазы.
     
  9. pozhilow
    Регистрация:
    19.09.10
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    8

    pozhilow

    Участник

    pozhilow

    Участник

    Регистрация:
    19.09.10
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Елец
    Чем не угодила схема, где разделение PEN в ВРУ с дополнительным заземлением. Я короче запутался с заземлениями и вовсе.
     
  10. Francale
    Регистрация:
    04.09.12
    Сообщения:
    405
    Благодарности:
    118

    Francale

    Живу здесь

    Francale

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.09.12
    Сообщения:
    405
    Благодарности:
    118
    Адрес:
    Екатеринбург
    Pozhilow,
    Не только вы!
     
  11. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.032
    Благодарности:
    26.235

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.032
    Благодарности:
    26.235
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Этого уже достаточно, чтобы не делать TN-C-S.
     
  12. КоляЛена
    Регистрация:
    08.02.11
    Сообщения:
    5.104
    Благодарности:
    1.937

    КоляЛена

    Живу здесь

    КоляЛена

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.11
    Сообщения:
    5.104
    Благодарности:
    1.937
    Адрес:
    Москва
    Есть мнение (не мое) что двух уровневая дифзащита это два УЗО одинакоых параметров соединенных последовательно.
     
  13. pozhilow
    Регистрация:
    19.09.10
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    8

    pozhilow

    Участник

    pozhilow

    Участник

    Регистрация:
    19.09.10
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Елец
    Да тоже на такое мнение натыкался, что селективное не относится ко 2й степени защиты
     
  14. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.032
    Благодарности:
    26.235

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.032
    Благодарности:
    26.235
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А если разных, то уже не двухуровневая? :)]
     
  15. pozhilow
    Регистрация:
    19.09.10
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    8

    pozhilow

    Участник

    pozhilow

    Участник

    Регистрация:
    19.09.10
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Елец
    я думаю нет т. к. селективное УЗО является в большей степени противопожарным, тем более если (S) с задержкой по времени, вторая степень нужна для защиты человека а не дома.