    Подскажите, купил 250 метров в АВ* производитель РЭ*, 1 запакованная в пленку бухта 100м была перекручена много раз, это брак?
     
  2. Электрокабель
    Регистрация:
    18.08.09
    Сообщения:
    698
    Благодарности:
    819

    Электрокабель

    Наталья, представитель завода

    Электрокабель

    Наталья, представитель завода

    Регистрация:
    18.08.09
    Сообщения:
    698
    Благодарности:
    819
    Адрес:
    Кольчугино
    Не совсем поняла... Именно кабель перекручен? Или бухта в пленке многократно завернута?
     
  3. Krynect
    Регистрация:
    27.03.13
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    1

    Krynect

    Участник

    Krynect

    Участник

    Регистрация:
    27.03.13
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Белгород
    Кабель ВВГнгls 3х2,5 перекручен
     
  4. АлександрЙ
    Регистрация:
    21.03.13
    Сообщения:
    379
    Благодарности:
    398

    АлександрЙ

    Живу здесь

    АлександрЙ

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.03.13
    Сообщения:
    379
    Благодарности:
    398
    Адрес:
    Нижний Новгород
    кабель плоский, и закручен винтом, спиралью или шнеком или ещё как, но не лентой?
     
  5. Вячеслав 30
    Регистрация:
    17.11.11
    Сообщения:
    2.028
    Благодарности:
    1.552

    Вячеслав 30

    Живу здесь

    Вячеслав 30

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.11.11
    Сообщения:
    2.028
    Благодарности:
    1.552
    Адрес:
    Апрелевка
    Не пожалейте времени, сдайте его обратно.
    У меня попалось 40м такого, не рэк, как они его вообще перекрутили непонятно.
    Это такой гемор выпрямлять... Еще 5-6м ничего, а 10м уже повеситься можно.
    А перекрученный укладывать неудобно.
     

    Вложения:

    • IMG_20201020_134700~2.jpg
    Последнее редактирование: 12.01.21
  6. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.951
    Благодарности:
    6.468

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.951
    Благодарности:
    6.468
    Адрес:
    Россия
    где купили то? больше похоже на стыренный откуда-то кабель, смотанный вручную в бухту. Зачем его вообще такой было брать? перекрученный плоский кабель крайне неудобно класть что в штробу, что в кабель-канал
     
  7. lyoksa
    Регистрация:
    25.08.14
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    2

    lyoksa

    Участник

    lyoksa

    Участник

    Регистрация:
    25.08.14
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    2
    Подскажите, пожалуйста, будет ли правильным использовать пвс для подключения освещения (в помещение заводится ввг, а далее для точенчных или накладных светильников пвс)?
     
  8. Rumato
    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    5.913
    Благодарности:
    3.367

    Rumato

    Живу здесь

    Rumato

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    5.913
    Благодарности:
    3.367
    Адрес:
    Москва
    Неправильно.
     
  9. Krynect
    Регистрация:
    27.03.13
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    1

    Krynect

    Участник

    Krynect

    Участник

    Регистрация:
    27.03.13
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Белгород
    Плоский, ниже как у Вячеслава.

    К сожалению времени не было сдавать. Пришлось повозиться, каждые метров 5-10 так было. 30 метров от мотка осталось на запас, хотел сфотать сегодня на своем ремонте но забыл.

    В АВС брал, вообще не ожидал такой подставы, даже не думал что так бывает, когда распаковал показалось что это в середине только, разматывал в тазике как и предыдущие 100+50 метров и думал по неопытности что ничего страшного, не прям чтоб суперкритично, но было некомфортно и надеюсь у АВС с РЭК уши горели
     
  10. Krynect
    Регистрация:
    27.03.13
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    1

    Krynect

    Участник

    Krynect

    Участник

    Регистрация:
    27.03.13
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Белгород
    Вот зафотал чтоб не голословно и если кому-то интересно. На остатке 30м пару перекруток только, а на начальных 70 метрах раз 10 точно словил
     

    Вложения:

    • IMG_20210114_213907.jpg
    • IMG_20210114_213846.jpg
  11. Вячеслав 30
    Регистрация:
    17.11.11
    Сообщения:
    2.028
    Благодарности:
    1.552

    Вячеслав 30

    Живу здесь

    Вячеслав 30

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.11.11
    Сообщения:
    2.028
    Благодарности:
    1.552
    Адрес:
    Апрелевка
    А я нашел остатки перекрученного, на который чуть выше жаловался.
    Это тоже рэк.
    РЭК это.
     
  12. Radio-
    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    8.058
    Благодарности:
    3.289

    Radio-

    Живу здесь

    Radio-

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    8.058
    Благодарности:
    3.289
    Адрес:
    Краснодар
    Удивляюсь я на тех, кто этот рэк упорно покупает. Да, раньше был неплохой кабель, хотя и не лучший в мире. Но уже несколько лет, как в нём не осталось ничего хорошего, кроме заоблачной цены. А люди по старинке всё берут... Меня вот часто спрашивают, не взять ли им рэк? Не будет ли это хорошо? :aga:
     
  13. evalar
    Регистрация:
    19.05.19
    Сообщения:
    3.013
    Благодарности:
    5.420

    evalar

    Строю свой Дом

    evalar

    Строю свой Дом

    Регистрация:
    19.05.19
    Сообщения:
    3.013
    Благодарности:
    5.420
    Адрес:
    Белгород
    @Radio-, я больше скажу: этот РЭК во всех сетевых магазинах "впаривают" и пиарят, как чуть ли не нанотехнологии :)]
    Маржу наверное хорошую имеют.
    Ходил я в магазины, смотрел этот РЭК, ничего особенного, кроме цены.
     
  14. Bombz
    Регистрация:
    10.01.12
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    0

    Bombz

    Участник

    Bombz

    Участник

    Регистрация:
    10.01.12
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    0
    Подскажите, плиз, переделывали полностью электрику в квартире, что-то сразу не обратил внимание - на розетки из распаек пустили ВВГ 3х1.5 вместо 3х2.5, насколько это критично, как думаете? Разводка идет по потолку, до распайки идет ВВГ 3х2.5, а вниз к группе розеток к каждой спускается 3х1.5. Что-то сразу, блин не посмотрел, а сегодня обратил внимание, что кабель тонковат.
     
  15. Джипер
    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    41.858
    Благодарности:
    34.619

    Джипер

    Заблокирован

    Джипер

    Заблокирован

    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    41.858
    Благодарности:
    34.619
    Адрес:
    пригород г.Голицыно
    Не критично - просто меньше по номиналу автомат нужно ставить на этот кабель и меньшую нагрузку.
    Смотрите ниже
    Общие рекомендации по подбору автоматических выключателей:

    Без объяснений, обоснований и обсуждений, чисто для информации тем, кто хочет жить:
    Провод (медь) - Автомат - Мощность
    1.5мм2 - 6А - 1.3кВт
    1.5мм2 - 10А - 2.2кВт
    2.5мм2 - 13А - 2.9кВт
    2.5мм2 - 16А - 3.5кВт
    4.0мм2 - 25А - 5.5кВт
    6.0мм2 - 32А - 7.0кВт
    10.0мм2 - 40А - 8.8кВт
    10.0мм2 - 50А - 11.0кВт
    16.0мм2 - 63А - 13.9кВт
    25.0мм2 - 80А - 17.6кВт
    Для алюминия - сечение на ступень больше (медь 10.0мм2 - алюминий 16.0мм2).
    Допустимое максимальное значение ампер автомата защиты указано на розетках, патронах, выключателях - независимо от того, что в них включено и включено ли вообще!

    Доработано и брутализировано Avs7153: Таблица применения сечений кабелей для проводки в доме или квартире
     