1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 33

Кабели и провода

Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем zark, 23.11.12.

Статус темы:
Закрыта.
  1. LZ333
    Регистрация:
    25.12.11
    Сообщения:
    1.786
    Благодарности:
    448

    LZ333

    Живу здесь

    LZ333

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.12.11
    Сообщения:
    1.786
    Благодарности:
    448
    Адрес:
    Владимир
    Совсем разные исходные данные - токовая и механическая нагрузка в РЭА с большим запасом к расчетной по сравнению с энергетикой.
    Ну и терминология разная.
     
  2. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.852
    Благодарности:
    26.147

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.852
    Благодарности:
    26.147
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Господа! Принятая у практикующих вменяемых электриков табличка токов и сечений слегка отличается от оных же ПУЭобразных, находимых в интернетах особо упоротыми потребителями, но отражает реальность, данную нам в ощущениях и с легкостью покрывает практически все "допуски" и "ТУ", как бык корову... Не, ну я даже 25А щитки монтирую десяткой - толстенькая такая, приятненькая.
    [​IMG]
    Таким образом, остаются лишь глюки с обрывом жил и неравномерной толщиной изоляции.
     
  3. LZ333
    Регистрация:
    25.12.11
    Сообщения:
    1.786
    Благодарности:
    448

    LZ333

    Живу здесь

    LZ333

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.12.11
    Сообщения:
    1.786
    Благодарности:
    448
    Адрес:
    Владимир
    Так это и называется здравым смыслом.
     
  4. vlvas
    Регистрация:
    02.10.14
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    24

    vlvas

    Живу здесь

    vlvas

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.14
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    24
    Адрес:
    Дмитров
    @Avs7153, Правильная табличка! всё верно, а тем кто не верит есть ещё закон ома из школьной программы, можно посчитать.
     
  5. alek720
    Регистрация:
    06.01.14
    Сообщения:
    132
    Благодарности:
    13

    alek720

    Живу здесь

    alek720

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.01.14
    Сообщения:
    132
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Тюмень
    Моя капелька, официальное письмо завода производителя, названия зачеркнул чтоб не рекламировать и себя и завод.
    mail1.JPG mail2.JPG .
     
  6. vlvas
    Регистрация:
    02.10.14
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    24

    vlvas

    Живу здесь

    vlvas

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.14
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    24
    Адрес:
    Дмитров
    ну если так подходить, то не забудте про закон кирхгофа, он тоже не последнюю роль играет в эл цепях.
     
  7. Наталья Бенюх
    Регистрация:
    12.10.14
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    1

    Наталья Бенюх

    Новичок

    Наталья Бенюх

    Новичок

    Регистрация:
    12.10.14
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    1
    @Электрокабель, здравствуйте! Проверяю проект, г. Сургут ХМАО, для подключения светильников придорожного освещения прописан провод ПВС. Не будет ли холодно проводу у нас зимой? Он рассчитан лишь до -40 градусов. На что можно заменить?
     
  8. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.852
    Благодарности:
    26.147

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.852
    Благодарности:
    26.147
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Предназначенный для "присоединения электроприборов и электроинструмента по уходу за жилищем и его ремонту, холодильников, стиральных машин, используется при производстве переносных светильников, бытовых удлинителей, для подключения бытовых электрических приборов, приборов видеонаблюдения, электрических устройств и приборов быстрого применения". Срок службы 6 лет.
    Вызывает беспокойство и остальная часть проекта...:mad:
     
  9. Электрокабель
    Регистрация:
    18.08.09
    Сообщения:
    698
    Благодарности:
    819

    Электрокабель

    Наталья, представитель завода

    Электрокабель

    Наталья, представитель завода

    Регистрация:
    18.08.09
    Сообщения:
    698
    Благодарности:
    819
    Адрес:
    Кольчугино
    Для использования в условиях Севера (температура эксплуатации до минус 60 гр.) существуют специальные изделия - холодостойкие кабели (индекс "ХЛ").
    Какие требования к кабелю по проекту? Гибкость обязательна? если нет - тогда можете рассмотреть возможность применения кабеля марки ВВГ-ХЛ https://www.elcable.ru/product/catalog/mark.html?mark=37
    если гибкость обязательна - тогда можем предложить силовой кабель марки КГВВ, однако температура эксплуатации ограничивается пределом до минус 50 гр.
     
  10. Egthnsq
    Регистрация:
    03.10.11
    Сообщения:
    840
    Благодарности:
    574

    Egthnsq

    Живу здесь

    Egthnsq

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.10.11
    Сообщения:
    840
    Благодарности:
    574
    Адрес:
    Москва
    Неужели никто никогда не измерял? Или здесь одни теоретики и продавцы. 77 страниц ...
     
  11. alek720
    Регистрация:
    06.01.14
    Сообщения:
    132
    Благодарности:
    13

    alek720

    Живу здесь

    alek720

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.01.14
    Сообщения:
    132
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Тюмень
    Он у меня на складе лежит Бухтами.
    Диаметр жил, бессмысленно мерять, по сопротивлению нужен 1 км цельного.
    при удельном сопротиалении 0,0168 тпж полторашка должна быть не менее 1,33 мм., 2,5= 1,7 в диаметре. Смотрите выше, выложено Письмо одного из уважаемых заводов России.
     
    Последнее редактирование: 13.10.14
  12. Egthnsq
    Регистрация:
    03.10.11
    Сообщения:
    840
    Благодарности:
    574

    Egthnsq

    Живу здесь

    Egthnsq

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.10.11
    Сообщения:
    840
    Благодарности:
    574
    Адрес:
    Москва
    Я НЕ спрашиваю, скоко должно, хочу знать, скоко есть по факту. :mad:
     
  13. alek720
    Регистрация:
    06.01.14
    Сообщения:
    132
    Благодарности:
    13

    alek720

    Живу здесь

    alek720

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.01.14
    Сообщения:
    132
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Тюмень
    где то так и есть в среднем, меряли микрометром на обьекте сравнивали тпж ту и гост.
     
  14. LZ333
    Регистрация:
    25.12.11
    Сообщения:
    1.786
    Благодарности:
    448

    LZ333

    Живу здесь

    LZ333

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.12.11
    Сообщения:
    1.786
    Благодарности:
    448
    Адрес:
    Владимир
    Это объяснение почему вместо сечения жилы нормируют сопротивление жилы.
    Рыночная экономика, господа :pioner:
     
  15. MarkizDrakon
    Регистрация:
    12.05.13
    Сообщения:
    3.025
    Благодарности:
    1.447

    MarkizDrakon

    Живу

    MarkizDrakon

    Живу

    Регистрация:
    12.05.13
    Сообщения:
    3.025
    Благодарности:
    1.447
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Не факт. Тут вопрос другой - что было раньше? Курица или яйцо? Сопротивление или сечение? Ведь важно именно сопротивление. А отсюда уже рекомендуемое сечение. Просто мы привыкли к осязаемым цифрам. Вот и докопались до сечения. А вот некоторым и это не дано. Для них вообще продают в гиперах "провод на 5,5кВт"
     
Статус темы:
Закрыта.