    Посмотрите у меня в дневнике, акты разграничения ровно по закону, как и у Вячеслава. У Вячеславов всё по закону :)
    Я так догадываюсь вас интересует на чьем балансе АВ? По закону на балансе потребителя, а значит замена и работы за счет потребителя. От СО можно только ждать (долго) отключения ЛЭП причем платно и по заявке.
     
  2. ПётрИванофф
    Регистрация:
    30.07.13
    Сообщения:
    614
    Благодарности:
    69

    ПётрИванофф

    Живу здесь

    ПётрИванофф

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.07.13
    Сообщения:
    614
    Благодарности:
    69
    Адрес:
    Россия
    А зачем ждать платного отключения, если можно пасатижами (или другими техническими средствами) соединить нулевой и фазный проводники перед АВ, дождаться отключения, быстро заменить АВ и позвонить в СО с просьбой включить обратно?
     
  3. Вячеслав76
    Регистрация:
    04.10.10
    Сообщения:
    27.861
    Благодарности:
    23.021

    Вячеслав76

    троллю СО

    Вячеслав76

    троллю СО

    Регистрация:
    04.10.10
    Сообщения:
    27.861
    Благодарности:
    23.021
    Адрес:
    Гатчина
    :)]ТПшку и соответственно свет в микрорайоне)
     
  4. Samtrest
    Регистрация:
    17.05.13
    Сообщения:
    2.385
    Благодарности:
    631

    Samtrest

    Живу здесь

    Samtrest

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.05.13
    Сообщения:
    2.385
    Благодарности:
    631
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Не нашел. :|:
     
  5. Igel2126
    Регистрация:
    06.12.12
    Сообщения:
    1.741
    Благодарности:
    252

    Igel2126

    Живу здесь

    Igel2126

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.12.12
    Сообщения:
    1.741
    Благодарности:
    252
    Адрес:
    Трехгорный
    Да ладно? Первая же запись при входе в дневник и там картинка https://www.forumhouse.ru/attachments/2200867/
    На балансе СО кабельный отвод, а дальше всё моё
     
  6. Next2
    Регистрация:
    10.02.13
    Сообщения:
    490
    Благодарности:
    116

    Next2

    Живу здесь

    Next2

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.02.13
    Сообщения:
    490
    Благодарности:
    116
    Адрес:
    10
    и не
    :aga:
     
  7. Роман797
    Регистрация:
    24.10.13
    Сообщения:
    396
    Благодарности:
    151

    Роман797

    Живу здесь

    Роман797

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.10.13
    Сообщения:
    396
    Благодарности:
    151
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    может у него ТПшка на 25 кВа... 1 - 2 домовладения)
     
  8. Samtrest
    Регистрация:
    17.05.13
    Сообщения:
    2.385
    Благодарности:
    631

    Samtrest

    Живу здесь

    Samtrest

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.05.13
    Сообщения:
    2.385
    Благодарности:
    631
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Нашел, спасибо.
    По вашему АРБП, а если это еще (как и у Вячеслава), то господа Вас можно поздравить.
    Вы не имеет право, самостоятельно менять (при ремонте) вводные автоматы, без предупреждения СО и последующего отключения Э/Э:hello:
     
  9. Вячеслав76
    Регистрация:
    04.10.10
    Сообщения:
    27.861
    Благодарности:
    23.021

    Вячеслав76

    троллю СО

    Вячеслав76

    троллю СО

    Регистрация:
    04.10.10
    Сообщения:
    27.861
    Благодарности:
    23.021
    Адрес:
    Гатчина
    У меня чуть не так в актах, но это не важно.
    Почему это мы не имеем права распоряжаться своим имуществом- автоматом?
     
  10. Rash_Mekh
    Регистрация:
    22.12.14
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    Rash_Mekh

    Участник

    Rash_Mekh

    Участник

    Регистрация:
    22.12.14
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Волгоград
    @Вячеслав76, возможно, придется дергать за "их" провод
     
  11. Samtrest
    Регистрация:
    17.05.13
    Сообщения:
    2.385
    Благодарности:
    631

    Samtrest

    Живу здесь

    Samtrest

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.05.13
    Сообщения:
    2.385
    Благодарности:
    631
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Поэтому я и хотел посмотреть Ваш АРБП.
    Распоряжайтесь, на здоровье. Скажу больше, Вы должны за этим АВ ухаживать и холить.
    Но, по АРБП у @Igel2126, потребитель не имеет права откручивать провода СО от автомата, без согласования проведения подобных работ с СО.
     
  12. Вячеслав76
    Регистрация:
    04.10.10
    Сообщения:
    27.861
    Благодарности:
    23.021

    Вячеслав76

    троллю СО

    Вячеслав76

    троллю СО

    Регистрация:
    04.10.10
    Сообщения:
    27.861
    Благодарности:
    23.021
    Адрес:
    Гатчина
    Почему? автомат то его? откручиваются не провода, а зажимные винты автомата)
     
  13. Вячеслав76
    Регистрация:
    04.10.10
    Сообщения:
    27.861
    Благодарности:
    23.021

    Вячеслав76

    троллю СО

    Вячеслав76

    троллю СО

    Регистрация:
    04.10.10
    Сообщения:
    27.861
    Благодарности:
    23.021
    Адрес:
    Гатчина
    Это в любом случае придется.
     
  14. Вячеслав76
    Регистрация:
    04.10.10
    Сообщения:
    27.861
    Благодарности:
    23.021

    Вячеслав76

    троллю СО

    Вячеслав76

    троллю СО

    Регистрация:
    04.10.10
    Сообщения:
    27.861
    Благодарности:
    23.021
    Адрес:
    Гатчина
    Скажу больше, возьмем счетчик, я вызываю при замене СО
    Сбыт, они снимают пломбу, отключают питание и все равно я сам (или мой исполнитель) дергает провода.
     
  15. Samtrest
    Регистрация:
    17.05.13
    Сообщения:
    2.385
    Благодарности:
    631

    Samtrest

    Живу здесь

    Samtrest

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.05.13
    Сообщения:
    2.385
    Благодарности:
    631
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вот тут интересно: в АРБП написано БП СО на болтовых соединениях АВ, вот и не трогайте не провода ни болтовые соединения.