1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Покритикуйте схему уличного щитка

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Мишаня 121, 27.11.12.

  1. Mikl6566
    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    9.717
    Благодарности:
    14.758

    Mikl6566

    Развесил уши...по желанию...

    Mikl6566

    Заблокирован

    Развесил уши...по желанию...

    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    9.717
    Благодарности:
    14.758
    Адрес:
    Москва. Дача в Ступинском р-не
    Это называется ХОТЕЛКИ.
    Так с этими хотелками пошлите их куда подальше !
     
  2. Mikl6566
    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    9.717
    Благодарности:
    14.758

    Mikl6566

    Развесил уши...по желанию...

    Mikl6566

    Заблокирован

    Развесил уши...по желанию...

    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    9.717
    Благодарности:
    14.758
    Адрес:
    Москва. Дача в Ступинском р-не
    Специально для хищник,
    WP_000148.jpg WP_000147.jpg

    Щит пришлось срочным порядком собирать в старом ящике (маловат) и вешать. Должен был приехать пломбировщик со Сбыта.
    Что он в принципе и сделал - приехал и опечатал:victory:.
    P. S. Я в СНТ подавал на Прямой договор...
    P. P. S. 1. ЗУ пока не делал (буду по весне). ТТ.
    2. Делалось только то, что я без срыва пломбы сделать не смогу, а именно: двойная изоляция проводов и спуск от Алюмяхи (старая, будет заменена на СИП при первой возможности) через прокалывающие зажимы на ВВГнг 4х10, установка УЗО.
     
  3. хищник
    Регистрация:
    02.11.09
    Сообщения:
    2.329
    Благодарности:
    1.439

    хищник

    Строю один-см.мой альбом

    хищник

    Строю один-см.мой альбом

    Регистрация:
    02.11.09
    Сообщения:
    2.329
    Благодарности:
    1.439
    Адрес:
    Москва
    А что значит-специально?!:aga:
    Я свой щит уже собрал давно-и схему однолинейку согласовал даже с разделением PEN.
    И даже жалобу подал против автомата 25А-теперь жду ответ.
    А так я б уже недели 2-3-и назад опломбировался
     
  4. Оксашка
    Регистрация:
    23.11.11
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    9

    Оксашка

    Участник

    Оксашка

    Участник

    Регистрация:
    23.11.11
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Московская область
    Извиняюсь, что влезаю в чужую тему, но проблема сборки щитка в данный момент также очень актуальна. Вот мои ТУ (оборотная часть, где прописаны наши пункты, т. к. с лицевой все как у многих - 14кВт, 3 фазы). Буду признательная за помощь в выборе прибора учета, да и другими советам по правильной сборке.
     

    Вложения:

    • IMAG0743.jpg
  5. Pelengas
    Регистрация:
    20.12.12
    Сообщения:
    189
    Благодарности:
    59

    Pelengas

    Живу здесь

    Pelengas

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.12.12
    Сообщения:
    189
    Благодарности:
    59
    Адрес:
    Москва
    :ogo:
    Обычно, вроде, 15 кВт на 3 фазы.
     
  6. Оксашка
    Регистрация:
    23.11.11
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    9

    Оксашка

    Участник

    Оксашка

    Участник

    Регистрация:
    23.11.11
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Московская область
    Да, это я теперь знаю, что обычно - это именно 15кВт, а когда в том году начала оформлять документы, то мне было сказано, что до 15 можно подключить, а 15 кВт - уже не входит. Ну чтож, промахнулась, бывает:)
     
  7. Mikl6566
    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    9.717
    Благодарности:
    14.758

    Mikl6566

    Развесил уши...по желанию...

    Mikl6566

    Заблокирован

    Развесил уши...по желанию...

    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    9.717
    Благодарности:
    14.758
    Адрес:
    Москва. Дача в Ступинском р-не
    Я к тому, что Сбыту пофигу на всякие извращения в щитах, типа разделения PEN и т. п.
    У меня АВ на 32А стоит.
    P. S. Я даже не участвовал в осмотре/пломбировке...
     
  8. хищник
    Регистрация:
    02.11.09
    Сообщения:
    2.329
    Благодарности:
    1.439

    хищник

    Строю один-см.мой альбом

    хищник

    Строю один-см.мой альбом

    Регистрация:
    02.11.09
    Сообщения:
    2.329
    Благодарности:
    1.439
    Адрес:
    Москва
    Вашему сбыту пофигу-нашему нет!
    Докопались не только до меня одного-что сип в счетчик и ноль не делить + автомат на 25А


    Счетчик класса 2.0 -у меня так же прописан- я поставил Меркурий 231АМ-однотарифный
    ЕСЛИ у Вас там есть ночной тариф то надо модель АТ Меркурия.
     
  9. ink_house
    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.028

    ink_house

    Егор

    ink_house

    Егор

    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.028
    Адрес:
    Калининград
    Тебе уже объяснял, что это не значит ограничение мощности и как делается тоже. Не вводи людей в заблуждения. Хочешь судиться судись, другим достаточно выполнить ТУ без ограничения мощности.
     
  10. хищник
    Регистрация:
    02.11.09
    Сообщения:
    2.329
    Благодарности:
    1.439

    хищник

    Строю один-см.мой альбом

    хищник

    Строю один-см.мой альбом

    Регистрация:
    02.11.09
    Сообщения:
    2.329
    Благодарности:
    1.439
    Адрес:
    Москва
  11. Mikl6566
    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    9.717
    Благодарности:
    14.758

    Mikl6566

    Развесил уши...по желанию...

    Mikl6566

    Заблокирован

    Развесил уши...по желанию...

    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    9.717
    Благодарности:
    14.758
    Адрес:
    Москва. Дача в Ступинском р-не
    Ну могу только посочувствовать...
    P. S. А почему не сделать как они говорят, а разделение, если уж так хочется ТНСЦ, выполнить в виде ореха/прокалывающего зажима потом (вроде бы попадалось тут на форуме) ?
    P. P. S. По тем фоткам, что я Вам показывал, у меня остаётся вариант сделать ТНСЦ - могу разделение сделать ДО ящика...;)
     
  12. хищник
    Регистрация:
    02.11.09
    Сообщения:
    2.329
    Благодарности:
    1.439

    хищник

    Строю один-см.мой альбом

    хищник

    Строю один-см.мой альбом

    Регистрация:
    02.11.09
    Сообщения:
    2.329
    Благодарности:
    1.439
    Адрес:
    Москва
    Я вроде как писал уже-:hello:
    после жалобы на счет деления ноля от столба в моем щите учета и требовании сбыта завести ноль в счетчик
    -мне через пару дней позвонили и сказали делать как я хочу-т.е ноль на шину -разделить РЕN и далее в счетчик -и приедут опечатают, и даже без моего присутствия.
    Меня не устроило, что начали в ультимативной форме требовать автомат на 25А-
    Жалобу насчет 25А я подал-сейчас жду ответ от СО.
    Ну и в запасе есть варианты еще
     
  13. Mikl6566
    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    9.717
    Благодарности:
    14.758

    Mikl6566

    Развесил уши...по желанию...

    Mikl6566

    Заблокирован

    Развесил уши...по желанию...

    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    9.717
    Благодарности:
    14.758
    Адрес:
    Москва. Дача в Ступинском р-не
    Пардон, запамятовал...
     
  14. Оксашка
    Регистрация:
    23.11.11
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    9

    Оксашка

    Участник

    Оксашка

    Участник

    Регистрация:
    23.11.11
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Московская область
    Счетчик класса 2.0 -у меня так же прописан- я поставил Меркурий 231АМ-однотарифный
    ЕСЛИ у Вас там есть ночной тариф то надо модель АТ Меркурия.[/quote]

    - Да, 231 АМ и был вписан в мою схему, но т. к. "он не ограничивает напряжение", то был исправлен на 233 и никаких больше вариантов согласно нашим условиям.
     
  15. AlexPetrow
    Регистрация:
    31.08.10
    Сообщения:
    851
    Благодарности:
    1.028

    AlexPetrow

    Век живи - век учись

    AlexPetrow

    Век живи - век учись

    Регистрация:
    31.08.10
    Сообщения:
    851
    Благодарности:
    1.028
    На этом рисуноке показана система заземления не ТТ, а TN-C. При ТТ (образно говоря) никакого PEN-а нет, есть только рабочий ноль - N (в проводнике приходящем с опоры в этом случае не используется функция защиты - PE) и его не надо заводить на корпус щитка, а сразу во вводной АВ - четырёхполюсный, или в прибор учёта при трёхполюсном вводном АВ.
     

    Вложения:

    • Это не ТТ.jpg
    • Системы заземления.PNG