Строю дом, монолитный ж\б каркас, газобетон

Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Kintoxo, 27.11.12.

  1. Leons1
    Регистрация:
    20.04.13
    Сообщения:
    271
    Благодарности:
    58

    Leons1

    Живу здесь

    Leons1

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.04.13
    Сообщения:
    271
    Благодарности:
    58
    Адрес:
    Иваново
    [
    Уважаемый Kintoxo, скажите какая высота монолитного пояса? Ширина, я так понял, 1300? Под поясом Вы лили подбетонку или тощую бетонную смесь на какую высоту? Была ли под подбетонку опалубка?


    Kintoxo сказал (а):
    Этим летом начал строить дом - 12000х9300 по осям. Дом 2-х этажный с цокольным этажом. Описание: фундамент - монолитный пояс по периметру, в центре 2 колоны. Бетон В20, На поясе по периметру 12 колон 300х300. Заполнение между колон - блоки фбс-3. Монолитная плита над цоколем 160мм. На плите 14 колон 300х300. Выше плита перекрытия 1-го этажа 180мм. Далее снова 14 колон и над ними плита перекрытия второго этажа 180мм. Во всех колонах арматура D12 по 8 ниток. Полы-перекрытий с арматурой D 10, ячейка 200х200. Заполнение внешних стен: по проекту газобетонные блоки D400 толщиной 400мм. Стены внутренние - газобетон толщина 200мм. Крыша сложная многоскатная по металлическим фермам, покрытие - мягкая черепица.​
    Выслушаю мнения форумчан. Буду рад ответить на ваши вопросы.​
    Строить начал в августе 2012. Очень много информации почерпнул из тем форумчан, за что большое спасибо этому форуму.​
    Выслушаю мнения форумчан. Буду рад ответить на ваши вопросы.​
    Уважаемый Kintoxo, скажите какая высота монолитного пояса? Ширина, я так понял, 1300? Под поясом Вы лили подбетонку или тощую бетонную смесь на какую высоту? Была ли под подбетонку опалубка?
     
  2. PvlAnd
    Регистрация:
    14.05.12
    Сообщения:
    752
    Благодарности:
    221

    PvlAnd

    Живу здесь

    PvlAnd

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.12
    Сообщения:
    752
    Благодарности:
    221
    Адрес:
    Москва
    "сначала колонны а потом кладка" а потом перекрытие с опорой на кладку... есть ли здесь косяк?

    присоединяюсь к вопросу. в этом году буду доливать часть 2го этажа, думаю по технологии - заполнение - монолит. Может необходимо прокладывать верх кладки демпфером из чего-либо, например ЭППС 20мм? А опалубку колонн так и делать 4х стороннюю, потом убирать и запенивать?
     
  3. Kintoxo
    Регистрация:
    11.06.12
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    28

    Kintoxo

    Участник

    Kintoxo

    Участник

    Регистрация:
    11.06.12
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    28
    Адрес:
    Донецк
    Пояс (пятка) высота 600 ширина 1100. Подбетонка шириной 1300 - бетон м100 прямо на песчаник высота 100.
     
  4. costeapechnik
    Регистрация:
    13.12.09
    Сообщения:
    4.161
    Благодарности:
    1.881

    costeapechnik

    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии

    costeapechnik

    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии

    Регистрация:
    13.12.09
    Сообщения:
    4.161
    Благодарности:
    1.881
    Адрес:
    ffm
    Вроде нет, но желательно разделить работы на:
    = монолитные
    = кладка
    =отделочные
    а то будет свалено в кучу блоки, опалубка, песок и т. д. Это не так удобно, да и не разрешается по ТБ.
     
  5. Kintoxo
    Регистрация:
    11.06.12
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    28

    Kintoxo

    Участник

    Kintoxo

    Участник

    Регистрация:
    11.06.12
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    28
    Адрес:
    Донецк
    Полностью поддерживаю!
     
  6. Leons1
    Регистрация:
    20.04.13
    Сообщения:
    271
    Благодарности:
    58

    Leons1

    Живу здесь

    Leons1

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.04.13
    Сообщения:
    271
    Благодарности:
    58
    Адрес:
    Иваново
    Kintoxo, спасибо за ответ. Всё классно! Ещё пару вопросов можно?
    1. А можно про фундамент двух колонн посередине дома?
    2. И ещё Вы сказали что бетона на колонну ушло 0,3 куба- это я так понимаю на одном уровне? А их- три уровня- получается грубо по кубу на одну колонну во всех трёх?
    3. Вы опалубку для перекрытий арендовали? В какую цену?
     
  7. Leons1
    Регистрация:
    20.04.13
    Сообщения:
    271
    Благодарности:
    58

    Leons1

    Живу здесь

    Leons1

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.04.13
    Сообщения:
    271
    Благодарности:
    58
    Адрес:
    Иваново
    Kintoxo, моё почтение ещё раз! Скажите, пожалуйста, Вы блоки у колонн и перекрытий подрезали? для укладки доп. утеплителя?
     
  8. Kintoxo
    Регистрация:
    11.06.12
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    28

    Kintoxo

    Участник

    Kintoxo

    Участник

    Регистрация:
    11.06.12
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    28
    Адрес:
    Донецк
    1. Под колоннами внутри, фундамент в форме квадрата 1200х1200 н=600.
    2. Все правильно 1 куб.
    3. Опалубка арендовалась. Цены 1,5 грн\м2\день.
    4. Вокруг колонн и плит кладка из ГБ шириной 300. Образовавшиеся ниши закрываются пенопластом 100мм с перехлестом на стены 200мм. В этом решении отступил от проекта сознательно, с целью уйти от мостиков холода.
     
  9. Kuddd
    Регистрация:
    27.04.13
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    Kuddd

    Новичок

    Kuddd

    Новичок

    Регистрация:
    27.04.13
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Киев
    Добрый день, Kintoxo
    Рассматриваю вариант строительства дома по такой же технологии
    Вопрос: скажите, какая получилась общая стоимость первого этапа Вашей стройки (каркас: материалы +работа, $)?
     
  10. infinity7
    Регистрация:
    18.09.11
    Сообщения:
    252
    Благодарности:
    22

    infinity7

    Живу здесь

    infinity7

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.09.11
    Сообщения:
    252
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    Россия
    Спасибо за тему! много полезного подчерпнули! Скажите а какая будет облицовка? В "выемки" из газобетона будете закладывать утеплитель, а потом штукатурка или кирпич?
     
  11. Leons1
    Регистрация:
    20.04.13
    Сообщения:
    271
    Благодарности:
    58

    Leons1

    Живу здесь

    Leons1

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.04.13
    Сообщения:
    271
    Благодарности:
    58
    Адрес:
    Иваново
    Спасибо за ответ.

    4. На счёт отступления от проекта по поводу 300-х блоков- тут писалось на форуме уже про эти выемки, правда там они подрезались, но человек, строящий этот дом признал в этом ошибку. Вот ссылка на ту страницу-http:/www.forumhouse.ru/threads/130244/page-3. И даже в файлике ТАМ у него КАК НАДО было делать (оптимальный вариант по поводу мостиков холода). Я с ним полностью согласен. Но вот интересно Ваше мнение тоже, как более продвинутого в практике, чем я, начинающий... НО НЕ ВСЁ ТАК ПЛОХО-сейчас живёт и радуется теплу в своём доме, даже без радиаторов отопления. Посмотрите его пост. А у Вас к тому же 400-тые блоки и более щадящий климат!
     
  12. Kintoxo
    Регистрация:
    11.06.12
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    28

    Kintoxo

    Участник

    Kintoxo

    Участник

    Регистрация:
    11.06.12
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    28
    Адрес:
    Донецк
    Отделка цветной акриловой фасадной штукатуркой. Сегодня заканчиают отделку. Фото выложу позже.
     
  13. Kintoxo
    Регистрация:
    11.06.12
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    28

    Kintoxo

    Участник

    Kintoxo

    Участник

    Регистрация:
    11.06.12
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    28
    Адрес:
    Донецк
    Утепление колонн 200мм ГБ и 100мм для торца плит меня не устраивало по теплопотерям. Решил эти места утеплять не менее 100мм пенопласта. Хотел 200мм но потом передумал. Получилось бы подчеркивание (выпирание колонн, плит) а это ведет к удорожанию отделочных работ на 30-40% при 3-5% приросте теплосопротивления стеновой конструкции.
     
  14. Leons1
    Регистрация:
    20.04.13
    Сообщения:
    271
    Благодарности:
    58

    Leons1

    Живу здесь

    Leons1

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.04.13
    Сообщения:
    271
    Благодарности:
    58
    Адрес:
    Иваново
    То есть, Вы утеплили пазухи 100мм пенопластом и делаете штукатурку? Хватит блоков по теплоизоляции? Может стоило по всем стенам ещё утеплиться 100-ым пенепластом, не считая что в пазухах уже есть слой 100мм пенопласта (перекрывая). Тем самым у вас был бы 200-ый слой на местах перекрытия и колоннах.
    Или Вы не хотели делать "не дышащий" дом?
    P/S Фундамент и каркас зачёт! Ждём фото.
     
  15. sergey8
    Регистрация:
    02.09.07
    Сообщения:
    1.208
    Благодарности:
    639

    sergey8

    дилетант широкого профиля

    sergey8

    дилетант широкого профиля

    Регистрация:
    02.09.07
    Сообщения:
    1.208
    Благодарности:
    639
    Адрес:
    Москва
    Для Ивановской области фундамент под колоннами лучше сделать на глубину промерзания (относительно пола подвала!).
    Иначе, зимой колонны могут подняться относительно стен из-за пучения грунта. Как вариант, на зиму - утеплить от промерзания грунт возле колонн в радиусе 1-1,5 м.
    Кроме того, на большой глубине грунт уплотнен и выше его нагрузочная способность, можно площадь "пятки" под колонной уменьшить.