1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9

Нарушение норм ПБ при устройстве каминов печей и дымоходов повсеместно! Почему? Пытаемся разобраться

Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 02.12.12.

?

Почему Исполнители и Заказчики не делают Камины Печи и Дымоходы по нормам? Что мешает ?

Голосование закрыто 02.12.13.
  1. Нормы излишние, не правильные и устарели (Всегда так делают и у всех соседей в деревне и еще ни кто)

    13 голосов
    18,8%
  2. Конкретно в данном случае так будет безопасно

    2 голосов
    2,9%
  3. Дополнительно поставив защиту считаю, что можно сделать меньше.

    8 голосов
    11,6%
  4. Так решил Заказчик

    9 голосов
    13,0%
  5. Слишком много времени занимают данные работы и Заказчику и Исполнителю нужно спешить.

    3 голосов
    4,3%
  6. Переноски балок и огромные проемы - нарушают красоту здания и помещения

    6 голосов
    8,7%
  7. Дорого!Работы данные проблемные и требуют дополнительного финансирования.

    18 голосов
    26,1%
  8. Не достаток квалификации и навыков исполнителя.

    28 голосов
    40,6%
  9. Должны плотники двигать балки и разбирать-собирать полы, а печнии только печку.

    4 голосов
    5,8%
  10. Не хватает современных материалов.

    4 голосов
    5,8%
  11. Надежна на Авось. Пофигизм исполнителя граничащий с преступной халатностью

    22 голосов
    31,9%
Можно выбрать сразу несколько вариантов.
  1. Law2004
    Регистрация:
    12.10.09
    Сообщения:
    399
    Благодарности:
    91

    Law2004

    Живу здесь

    Law2004

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.10.09
    Сообщения:
    399
    Благодарности:
    91
    Адрес:
    Москва
    Алексей, присоединюсь к вопросу, но применительно к пеллетным аквакаминам:
    В тех. характеристиках, указанных производителем в тех. паспортах, к сожалению, температура выходящих газов не указана... производители (продавцы) в большинстве случаев рекомендуют ставить одностенные трубы и утеплять их начиная от прохода через кровлю и выше для избежания образования конденсата... ограничения по температуре упоминаются лишь косвенно, наример рекомендуется для герметизации стыков трубы использовать пасту (герметик), выдерживающий температуру до 250 грд...
     
  2. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    32.316
    Благодарности:
    16.759

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    32.316
    Благодарности:
    16.759
    Адрес:
    Москва
    Да! Не запрещено!
    Находятся.
    Сажу нужно чистить а не дожидаться возгорания.
    В одном источнике 400 градусов, в другом - 500.

    Для газового котла а/ц можно.
    Но нержавейка 316 марки - надежнее и лучше.
    Отступки и разделки такие же как и для печей. А\ц допускается.

    Правильно.
     
  3. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    32.316
    Благодарности:
    16.759

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    32.316
    Благодарности:
    16.759
    Адрес:
    Москва
    Или бред ...
    Или вставили текст не туда...
    Или тупая реклама... Без жалостная и беспощадная...

    Выберите нужное.

    Но как минимум, разговор не по теме!
     
  4. sitoi
    Регистрация:
    24.11.14
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    1

    sitoi

    Участник

    sitoi

    Участник

    Регистрация:
    24.11.14
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    1
    Приветствую.
    Я всего неделю читаю форум и на основании полученного материала могу констатировать факт нарушений, причем "поставщик услуг" выставляет это в примерах своих работ:
    http://www.termofor-m.ru/photo/ пример установки огонь батареи.
    На мой взгляд нарушения:
    1. экраны стен и расстояние до них
    2. производитель печи не допускает установку вывод трубы под углом 45, либо вертикально, либо горизонтально.
    3. нет притопочного листа
    4. допустимо ли минерит стыковать в плотную к сендвичу, при условии 150 градусов которые он держит.., опять же стык сендвича получается в стене.
    5. нет кронштейна для опоры столба дымохода

    Полагаю специалисты добавят еще несколько, что скажете, товарищи?
     
  5. fgh
    Регистрация:
    27.05.08
    Сообщения:
    9.652
    Благодарности:
    9.188

    fgh

    Живу здесь

    fgh

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.05.08
    Сообщения:
    9.652
    Благодарности:
    9.188
    Адрес:
    Москва
    @sitoi, Лучше иметь выход под 45, чем горизонтально :)

    Вот эта конструкция конечно ахтунг. Не часто такое встретишь. А вообще с нарушениями многие монтируют примеров полно.

    medium-39.jpg
     
  6. ЖарПарКом
    Регистрация:
    21.01.12
    Сообщения:
    2.943
    Благодарности:
    1.515

    ЖарПарКом

    Живу здесь

    ЖарПарКом

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.12
    Сообщения:
    2.943
    Благодарности:
    1.515
    Адрес:
    Москва
    Там все ок.
     
  7. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    32.316
    Благодарности:
    16.759

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    32.316
    Благодарности:
    16.759
    Адрес:
    Москва
    Конечно!
    НЕ считая:
    Монтаж 1: (Монтаж печи VIRA CRISTAL 18)
    Высота проема маловата, верхний край печи и голой трубы попадает на опасно близкое расстояние к дереву.
    Монтаж 2 (Монтаж дымохода и установка отопительной печи огонь батарея)
    - Труба низкая по отношению к коньку;
    - Дефлектор там не нужен, т. к. будет часто зазоряться и загаживать здание;
    - Не закреплена внутренняя труба, может вывалиться;
    - Не соответствует размер разделки.

    На следующих снимках:
    - Нет гильзы при проходе ограждающих конструкций;
    - Отсутствует шов на расширение;
    - Занижены размеры проема под топочный тоннель;
    - Кривое подключение к тройнику 135 градусов;
    - Дымоход в плотную к зонтику (не совсем разглядел) Большой уклон...

    Ну и конечно же ребята с термофора сами не монтировали, а кто-то из их дидлеров им подбросил фотки...

     
  8. ЖарПарКом
    Регистрация:
    21.01.12
    Сообщения:
    2.943
    Благодарности:
    1.515

    ЖарПарКом

    Живу здесь

    ЖарПарКом

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.12
    Сообщения:
    2.943
    Благодарности:
    1.515
    Адрес:
    Москва
    По монтажу 1 - комент спорный, так как там может быть прокладка из минерита - просто не видно.

    По монтажу 2
    1) согласен
    2) я продаю только с дефлектором - проблем ноль. лучше засор чем пожар
    3) спорно
    4) гостам -может и нет, здравой логике - да. про разделку писано-перписано

    а вот то что я не знаю, прошу просвятить:
    что такое "гильза" и проход "ограждающих конструкций", а так же "шов на расширение" - первый раз термины читаю.
    спсб
     
  9. grrysha
    Регистрация:
    17.04.10
    Сообщения:
    3.290
    Благодарности:
    2.417

    grrysha

    Живу здесь

    grrysha

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.04.10
    Сообщения:
    3.290
    Благодарности:
    2.417
    Адрес:
    Гвадалахара
    И это блин себе позволяет уважаемый производитель. Такой бардак в цеху. Печники шарлатаны и самозванцы...все.Верить нельзы никому...:|::um:Газ и электрика единственные достойные внимания вещи. :hello:
     
  10. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    32.316
    Благодарности:
    16.759

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    32.316
    Благодарности:
    16.759
    Адрес:
    Москва
    Это вообще о чем?
    1. У производителя нет нормальных фото, т. к. не производит монтаж.
    2. Монтаж выполняли не профессионалы. Чаще всего Васька плотник, да федька - дворник... Это Вы их "печниками" назвали?
    3. Под газ так же монтируют дымоходы из рук вон плохо и опасно. А нарушений там не меньше. По электрике ситуация примерно та же.

    Так о чем Вы сказать хотели?
     
  11. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    32.316
    Благодарности:
    16.759

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    32.316
    Благодарности:
    16.759
    Адрес:
    Москва
    Тут хоть спорьте, хоть нет...
    Но монтажи - "кривые"
     
  12. ЖарПарКом
    Регистрация:
    21.01.12
    Сообщения:
    2.943
    Благодарности:
    1.515

    ЖарПарКом

    Живу здесь

    ЖарПарКом

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.12
    Сообщения:
    2.943
    Благодарности:
    1.515
    Адрес:
    Москва
    Судя по всему каждый при своём мнении)
    но что такое "гильза" и проход "ограждающих конструкций", а так же "шов на расширение"
    интереснож
     
  13. grrysha
    Регистрация:
    17.04.10
    Сообщения:
    3.290
    Благодарности:
    2.417

    grrysha

    Живу здесь

    grrysha

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.04.10
    Сообщения:
    3.290
    Благодарности:
    2.417
    Адрес:
    Гвадалахара
    Да ладно, ненадо их оправдывать. Как можно такое выставлять на своем сайте в качестве примера?
    Это говорит об уровне компетентности людей которые это сделали. Не верю, что печник не должен разбираться в теме установки дымохода.
     
  14. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    32.316
    Благодарности:
    16.759

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    32.316
    Благодарности:
    16.759
    Адрес:
    Москва
    Печник - должен!
    А дворник и плотник, которые сие чЮдо сваяли, должны, или обязаны?
     
  15. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    32.316
    Благодарности:
    16.759

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    32.316
    Благодарности:
    16.759
    Адрес:
    Москва
    Анатоль, позвольте поинтересоваться, при своем, новсе же на чем основанном мнении Вы хотели бы оставаться?
    Гильза стальная нужна при проходе любого "трубопровода" - посмотрите.
    Шов для расширения процарапывается вокруг трубы пока еще раствор не застыл, что бы расширялась труба не рвала раствор.