1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,96оценок: 24

Настоящий котел длительного горения на дровах: практикум - 4

Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем kholmoff, 03.12.12.

Статус темы:
Закрыта.
  1. kholmoff
    Регистрация:
    19.02.11
    Сообщения:
    8.914
    Благодарности:
    2.678

    kholmoff

    kholmoff

    kholmoff

    kholmoff

    Регистрация:
    19.02.11
    Сообщения:
    8.914
    Благодарности:
    2.678
    Адрес:
    Елабуга
    Более года назад считал панельный дом с толщиной стен из керамзитобетона в 30 см. Средние теплопотери составили 90 вт/м2. Так что 100 вт - это среднепотолочная цифра, выковыреная, простите, на досуге из глубин носа.

    Расчеты ведутся по температуре самой холодной пятидневки года. для вашего города это градусов 35 - надо по снипу смотреть. А эти, кто считал по минус тридцать - не считали они, раз так говорят. Сказочники это.
     
  2. alekswt
    Регистрация:
    24.09.11
    Сообщения:
    209
    Благодарности:
    38

    alekswt

    Живу здесь

    alekswt

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.09.11
    Сообщения:
    209
    Благодарности:
    38
    Адрес:
    Мытищи
    Когда мы ездили и смотрели котелки по москве нам вообще спецы рекомендовали мощность от 16 до 20.)
     
  3. Kromanon
    Регистрация:
    29.04.11
    Сообщения:
    3.440
    Благодарности:
    6.589

    Kromanon

    Живу здесь

    Kromanon

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.04.11
    Сообщения:
    3.440
    Благодарности:
    6.589
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Аккуратно собрано - болтов на полу не валяется. А два тонких штуцера - это противозакипающая петля?
    Проживаю фактически рядом, отапливаюсь газом - на выходе котла имею 55-57 градусов. Дома 23-25 градуса.
    Обратка где то на 10 градусов ниже подачи. Стены 50 см силикатного кирпича, сложенного колодцами. Засыпка в основном кирпичная щебёка. Окна - тройной стеклопакет. Наружный размер дома 10 на 10, не считая коридора. Потолок хорошо утеплён, а пол - обрезная доска 50, полукомерческий линолиум сверху. под полом не отапливаемый подвал с мастерской, кочегаркой и баней 1,8 м высоты в две трети подвала, а одна треть 0,7 м высоты.
    Може не к месту влез?
     

    Вложения:

    • Строительство бани-18.JPG
    • Строительство бани-23.JPG
    • Строительство бани-21.JPG
  4. bags
    Регистрация:
    11.06.09
    Сообщения:
    1.471
    Благодарности:
    183

    bags

    Живу здесь

    bags

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.06.09
    Сообщения:
    1.471
    Благодарности:
    183
    Адрес:
    Сыктывкар
    в смысле 16-20 это мощность котла в кВт?
     
  5. Kromanon
    Регистрация:
    29.04.11
    Сообщения:
    3.440
    Благодарности:
    6.589

    Kromanon

    Живу здесь

    Kromanon

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.04.11
    Сообщения:
    3.440
    Благодарности:
    6.589
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Може пригодится?
     

    Вложения:

    • Тепловой поток через сруб.gif
  6. mowo
    Регистрация:
    14.04.09
    Сообщения:
    1.621
    Благодарности:
    436

    mowo

    заинтересованный

    mowo

    заинтересованный

    Регистрация:
    14.04.09
    Сообщения:
    1.621
    Благодарности:
    436
    Адрес:
    Россия
    Читаю тему тему прихожу к мысли, НА КОЙ ЧЕРТ НАСТОЯЩИЙ КОТЕЛ ДЛИТЕЛЬНОГО ГОРЕНИЯ НА ДРОВАХ если не умеет работать на низах мощи от номинала, нам такой котел ... нужен ли? Теряются конкурентные преимущества - отходили от ТА к долгогрейству, пришли туда же - греть мы можем только всё сразу, а оное рассчитано на самые страшные холода, которых быть то не может по последним годам. Надо либо учить его работать на 20% от номинала - это самая частая нагрузка по году, либо нам такой котел не нужен, нужен другой...
    Котел востребован, как уже писал не для "примерных" домовладельцев, что и было показано давным давно, а для заведений с утилизационными возможностями и необходимостями.
     
  7. bags
    Регистрация:
    11.06.09
    Сообщения:
    1.471
    Благодарности:
    183

    bags

    Живу здесь

    bags

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.06.09
    Сообщения:
    1.471
    Благодарности:
    183
    Адрес:
    Сыктывкар
  8. mowo
    Регистрация:
    14.04.09
    Сообщения:
    1.621
    Благодарности:
    436

    mowo

    заинтересованный

    mowo

    заинтересованный

    Регистрация:
    14.04.09
    Сообщения:
    1.621
    Благодарности:
    436
    Адрес:
    Россия
  9. kholmoff
    Регистрация:
    19.02.11
    Сообщения:
    8.914
    Благодарности:
    2.678

    kholmoff

    kholmoff

    kholmoff

    kholmoff

    Регистрация:
    19.02.11
    Сообщения:
    8.914
    Благодарности:
    2.678
    Адрес:
    Елабуга
    Да.

    Вам это кому? От чьего имени глаголете?

    Это "неправильный" каолькулятор.
    Он не считает. например позонно через пол, абсолютно врет по потерям с инфильтрацией...
    Справочно использовать - можно...
     
  10. Neste
    Регистрация:
    03.01.11
    Сообщения:
    415
    Благодарности:
    135

    Neste

    Живу здесь

    Neste

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.01.11
    Сообщения:
    415
    Благодарности:
    135
    Адрес:
    Колпашево
    А что подмес воды с подачи в обратку не решает проблему, или это будет уже не настоящий котел длительного горения
     
  11. alekswt
    Регистрация:
    24.09.11
    Сообщения:
    209
    Благодарности:
    38

    alekswt

    Живу здесь

    alekswt

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.09.11
    Сообщения:
    209
    Благодарности:
    38
    Адрес:
    Мытищи
    а что можите предложить, но только без ТА?
    дайте время разобраться и всё встанет на свои места)
     
  12. kholmoff
    Регистрация:
    19.02.11
    Сообщения:
    8.914
    Благодарности:
    2.678

    kholmoff

    kholmoff

    kholmoff

    kholmoff

    Регистрация:
    19.02.11
    Сообщения:
    8.914
    Благодарности:
    2.678
    Адрес:
    Елабуга
    Решает.

    Я делаю котлы профессионально. Поэтому все вопросы - к непрофессиональным профессионалам по системе отопления. Пусть сделают свое дело как должно. Тогда будет симфония.
    А абы навтыкать побольше железа да содрать подороже - это не профессионалы. Это шабашники. Профессионал навтыкает сколько надо. Но возьмет деньги не меньше. За квалификацию.
    :hello:
     
  13. Ecohazard
    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    2.983
    Благодарности:
    2.267

    Ecohazard

    Живу здесь

    Ecohazard

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    2.983
    Благодарности:
    2.267
    Адрес:
    Казахстан, Семипалатинск
    На счёт калькулятора теплопотерь гляньте: https://vladirom.narod.ru/stoves/heatcalc.html
    Полагаю, это ко мне вопрос был. Дом будет относиться к современному "эко-жилью". Каркасник, стена 50 см, заполнена прессованной соломой (теплопроводность сопоставима с мин. ватами), два этажа, тёплый контур 150 м2, почти все окна на юг + с юга пристроенная теплица. Теплый водяной пол, рекуператор вентиляции, полная автономка, большой ТА (отсюда и такие требования к связке котёл-ТА).

    По котлу кто-нибудь что-то посоветовать может?
     
  14. Михаил002
    Регистрация:
    01.01.12
    Сообщения:
    182
    Благодарности:
    51

    Михаил002

    Живу здесь

    Михаил002

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.01.12
    Сообщения:
    182
    Благодарности:
    51
    Адрес:
    Москва
    Владимир Геннадьевич лишние отопительные приборы можно отключать-плохо если недостаточно их поставят

    alekswt а у вас площадь обогреваемая большая ?
     
  15. alekswt
    Регистрация:
    24.09.11
    Сообщения:
    209
    Благодарности:
    38

    alekswt

    Живу здесь

    alekswt

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.09.11
    Сообщения:
    209
    Благодарности:
    38
    Адрес:
    Мытищи
    у меня 108 метров.
     
Статус темы: