1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Вопросы знатокам: будет или нет естественная циркуляция в данной системе отопления?

Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Пупсик24, 06.12.12.

  1. djdjsacha
    Регистрация:
    27.06.11
    Сообщения:
    1.902
    Благодарности:
    442

    djdjsacha

    Живу здесь

    djdjsacha

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.06.11
    Сообщения:
    1.902
    Благодарности:
    442
    Адрес:
    Харьков
    Дельта -шмельта ! Канистра, пластиковая, литров на 20-30 и усё! Врезал, закрепил, закамуфлировал, крышку снял, воды на половину, налил, развоздушил!
     
  2. Ramis55
    Регистрация:
    08.10.12
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    4

    Ramis55

    Участник

    Ramis55

    Участник

    Регистрация:
    08.10.12
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Ленинградская область
    Зачем так много воды. если расширение будет на 4 процента т. е. на 300 л. воды системы макс. расширение на 12л.При закрытой системе не достаточно ли РБ на 24л. учитывая в самом котле 5.3л. РБ. Тогда как же расчитывают объем РБ самого котла. Может кто подскажет.
     
  3. Kylibin
    Регистрация:
    24.01.11
    Сообщения:
    3.993
    Благодарности:
    3.501

    Kylibin

    Друзей не продаю... Один из последних могикан

    Kylibin

    Друзей не продаю... Один из последних могикан

    Регистрация:
    24.01.11
    Сообщения:
    3.993
    Благодарности:
    3.501
    Адрес:
    Донецк

    4...5% ,общепринятая норма "на долив"=10%
     
  4. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.823

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.823
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    У котла нет своего РБ (расш.бачка). Обьем РБ в ЗАКРЫТОЙ системе расчитывается на ВСЮ ее емкость, включая котел. И должен составлять от 10 до 15%.
     
  5. Пупсик24
    Регистрация:
    11.02.12
    Сообщения:
    100
    Благодарности:
    9

    Пупсик24

    Живу здесь

    Пупсик24

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.02.12
    Сообщения:
    100
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Красноярский край
    Неудобно задавать тупой вопрос, но все- таки задам:
    Система открытая заполняется водой так же как и закрытая- подводом водопроводной трубы в систему (если да, то подвод можно сделать в любом месте или лучше около котла)?
    Или система наполняется через расширительный бачок, например подводом водопроводной воды гибким шлангом, а потом уже контролировать уровень воды в РБ.
     
  6. Polena
    Регистрация:
    12.11.11
    Сообщения:
    295
    Благодарности:
    229

    Polena

    Живу здесь

    Polena

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.11.11
    Сообщения:
    295
    Благодарности:
    229
    Адрес:
    Тольятти
    Извините, я не знаток, но недавно у родителей делали СО, трубы сталь, поэтому задавала такие же вопросы нашим профессионалам форума.
    Если СО открытая можно заполнять через РБ или подключить водопровод в самом низком месте на обратке перед котлом, приваривается патрубок с резьбой, через него можно сливать и заполнять систему. Мы поставили тройник и используем его для слива и залива СО.
    DUOS-0269.jpg
     
  7. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.823

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.823
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Совершенно верно догадались. Почему-то "вопрос" прошел мимо..:faq:
    Сверху можно доливать бачок, если с водопроводом - авария и "нет воды".:close:
    Переливную трубку (напр. из прозрачного силикона) можно вывести вблизи подпитки/слива, чтобы быстро закрыть кран подпитки.

    ...Если бачок, кроме переливной трубки, "сообщается" с атмосферой еще и ..черз крЫшку НА баке, закрывать подпитку надо быстро.
     
  8. Ramis55
    Регистрация:
    08.10.12
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    4

    Ramis55

    Участник

    Ramis55

    Участник

    Регистрация:
    08.10.12
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Ленинградская область
    Извините. но инструкции котла написано что объем расширительного бака 5.3л. И действительно в котле имеется бачок из\ нержавейки или оцинковка\ и снабжен нипелем подобной автомобильного колеса. Но как будет работать при закрытой СО \ а это и предполагает работа котла под давлением 1-2атм.\ не знаю. Здесь открытый РБ не может быть. Только закрытый красный бочонок с резиновой диафрагмой. Но там объем воды мах 1\3 от объема указанного на РБ. Вот и получается чтоб поместить 20-30л \ расширенной от СО \ воды нужен РБ на 80-100л. Это громоздко. Нужно точнее подсчитать от общего объема СО \ например от 300л\ А доливать можно непосредственно в СО обратку нижней точке открывая- закрывая кран водопровода. на это укажет манометр.
    Форумчане. Обратки СО с 3 этажей собраны в подвале котельной в 1 коллектор. Давление будет отличаться. А в котле стоит насос. Возможно ли с помощью вентилей и насоса \все-таки создает небольшое разряжение\ уравнить давление в ветках. А то не хочется ставить обратные клапана т. к. создадут проблемы при закачке воды с обратки. Хотелось бы узнать мнения. лучше опыт.
    Отсюда недавно узнал. что для теплого пола \ТП\ применяют смесительнй мудреный узел. который по цене кусается и мудреный. а вот смысла не пойму. Почему нельзя подачу с котла с помощью цир. насоса загонять в ветки ТП. а другие концы веток ТП собрать в коллектор и соединить в обратку котла. А темп. пола регулировать вентилями. Есть у кого опыт.
     
  9. ГераSIM
    Регистрация:
    16.01.11
    Сообщения:
    100
    Благодарности:
    42

    ГераSIM

    Живу здесь

    ГераSIM

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.01.11
    Сообщения:
    100
    Благодарности:
    42
    Адрес:
    Бывшый СССР
    Потому что вентилями вы можете регулировать только расход по контурам, а вот температуру как раз нужно регулировать путём подмешивания более остывшей воды из обратки в подачу. Вентилем такого не выполнить, он не может регулировать температуру, а только расход.
    В смесительном узле как раз и происходит регулирование температуры при неизменном расходе по контурам.
     
  10. Popov2
    Регистрация:
    01.09.12
    Сообщения:
    1.841
    Благодарности:
    1.252

    Popov2

    Живу здесь

    Popov2

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.09.12
    Сообщения:
    1.841
    Благодарности:
    1.252
    Адрес:
    Волковыск
    Термостатический смесительный клапан не такой уж и дорогой порядка 40 дол.
     

    Вложения:

    • термостат.JPG
  11. Ramis55
    Регистрация:
    08.10.12
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    4

    Ramis55

    Участник

    Ramis55

    Участник

    Регистрация:
    08.10.12
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Ленинградская область
    Подскажите. как этот клапан обвязать с трубами подачи и обратки и как он работает. можно рисунок.
     
  12. Legatron
    Регистрация:
    04.02.10
    Сообщения:
    1.254
    Благодарности:
    954

    Legatron

    Испытатель

    Legatron

    Испытатель

    Регистрация:
    04.02.10
    Сообщения:
    1.254
    Благодарности:
    954
    Адрес:
    Михайловка. Волгоградская обл.
    Читайте, тут и схемы скачаете. :hello:
    https://www.forumhouse.ru/threads/184946/#post-4998326
     
  13. Popov2
    Регистрация:
    01.09.12
    Сообщения:
    1.841
    Благодарности:
    1.252

    Popov2

    Живу здесь

    Popov2

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.09.12
    Сообщения:
    1.841
    Благодарности:
    1.252
    Адрес:
    Волковыск
    Работает по принципу автомобильного. только можно регулировать. на выходе от+20 до +70
     
  14. Пупсик24
    Регистрация:
    11.02.12
    Сообщения:
    100
    Благодарности:
    9

    Пупсик24

    Живу здесь

    Пупсик24

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.02.12
    Сообщения:
    100
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Красноярский край
    Подскажите пожалуйста опытные граждане:
    1. сильно ли критично с моей планируемой системой отопления (ЕЦ см. выше), подключением радиаторов низ-низ, использование радиаторов не чугунных М140, а алюминиевых. Понятно, что чугун надежнее, более равномерно прогревается, дольше держит тепло, но в пользу алюминиевых говорит меньшая ЦЕНА, эстетичность, удобство в монтаже из- за меньшей массы самих радиаторов, и они быстрее будут нагреваться, так как в них теплоносителя в 4,3 раза меньше. Да еще боюсь, что в чугунных радиаторах воды больше будет, чем в магистрали, что наверное не "гут"... или я не прав?
    2. знакомый спец. советует все- таки подачу и обратку до разводки контуров магистралей (ДУ50), сделать на один размер диаметра трубы больше, НАДО или НЕТ?
     
  15. Ramis55
    Регистрация:
    08.10.12
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    4

    Ramis55

    Участник

    Ramis55

    Участник

    Регистрация:
    08.10.12
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Ленинградская область
    Добрый вечер форумчане. Подскажите почему при совместной СО \тепл. пол и радиаторы в доме\ необходимо подавать тп воду с меньшей Т. чем на радиаторы. А когда лучевая обвязка радиатора трубки проходят по полу и горячие. Тогда можно. Котел газов. настенник 2х конт. со своим насосом 35квт.
    Подскажите. дом в 2 этажа 250 кв. м. и цок этаж. где отопление имеется. Необходимо запустить 1 этаж - 130 кв. м. Когда пол этажа заливал керамзитобетоном толщ. 5-6см под бетон положил 2 куска МП трубы 20 ку длиною по 200м каждый. Конечно горизонталь не соблюдал. имеются горбы. Теперь подумал что явно не хватит \ а может не смогу вызвать циркуляцию \ и решил повесить бимет. радиаторы 11шт \ 88секц\ по периметру дома 2х трубкой 25 ПП длиною 90м \ подача и обр\. Подачи этих 3х труб собраны в коллектор и перед ним стоит насос грунд 25-60. Он соединен с ПП 25 со стояком ПП 32 \подача котла\. котел в цок этаже. И еще 1ая ветка от ТП уложена к наружной стене дома. а 2ая через 12-15см т. е. падение Т на этих ветках д. б. хорошее. Поэтому хотел радиаторы и ТП запустить паралельно с одним насосом. а на обратке в котле стоит насос примерно такой же мощности. Конечно последовательно добавляя. А температуру с котла давать 60-75 гр. Как Вы думаете ув. спецы.\ я же первый раз в первый класс\. смогу запустить. Поправьте меня.