1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4

Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 4

Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Павел Ильин, 08.12.12.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Валерий72
    Регистрация:
    10.10.12
    Сообщения:
    1.259
    Благодарности:
    541

    Валерий72

    Живу здесь

    Валерий72

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.10.12
    Сообщения:
    1.259
    Благодарности:
    541
    Адрес:
    Брест
    Для какой температуры теплоносителя рассчитана эта мощность?
     
  2. megasoul
    Регистрация:
    17.11.09
    Сообщения:
    804
    Благодарности:
    174

    megasoul

    Строю дом

    megasoul

    Строю дом

    Регистрация:
    17.11.09
    Сообщения:
    804
    Благодарности:
    174
    Адрес:
    Россия
    В одноэтажном доме такая система. отопление.jpg Просто по периметру труба от котла подача и в обратную сторону обратка. Как можно усовершенствовать её? Батареи реально зацепить? Если да то как? Между вверхней и нижней трубой не влезут.
     
  3. vlad19
    Регистрация:
    15.04.09
    Сообщения:
    267
    Благодарности:
    36

    vlad19

    Живу здесь

    vlad19

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.04.09
    Сообщения:
    267
    Благодарности:
    36
    Адрес:
    Казань
    честно говоря не знаю. бойлер ГВС Дражице на 250 л который имеет две петли по 24квт. Теплообменник бассейна пока нет но советуют брать на 28квт. Конвектора Прадо. Честно говоря порылся на сайте Дражице и на сайте Прадо и данных при какой температуре на сайте не нашел.
     
  4. kvn-b
    Регистрация:
    07.12.10
    Сообщения:
    2.332
    Благодарности:
    1.224

    kvn-b

    самстрой

    kvn-b

    самстрой

    Регистрация:
    07.12.10
    Сообщения:
    2.332
    Благодарности:
    1.224
    Адрес:
    Московская обл.
    A че усовершенствовать. Уменя такая стояла без насоса все работало с АОГВ. Захотел поменять котел, а с современным котлом такая система не катит - бессымслица получится. Зачем менять?
     
  5. Kylibin
    Регистрация:
    24.01.11
    Сообщения:
    3.993
    Благодарности:
    3.501

    Kylibin

    Друзей не продаю... Один из последних могикан

    Kylibin

    Друзей не продаю... Один из последних могикан

    Регистрация:
    24.01.11
    Сообщения:
    3.993
    Благодарности:
    3.501
    Адрес:
    Донецк
    Ув. vlad19, у Вас получилось "телега впереди лошади", имхо, Вам бы сначала рассчитать теплопотери дома, куда Вы собираетесь установить "Прадо", в холодном доме душ не в радость, а бассейн так вообще для "моржей":)] (тогда зачем греть?). Из остатка тепловой мощности (необходимой для отопления дома) Вы уже можете прикинуть, хватит ли Вам её для ГВС и бассейна. Хотя одно моментно это Вы конечно хватили. Постройте алгоритм работы системы и Вы увидите, что три эти события одновременно могут произойти:
    - Вы наполнили бассейн холодной водой и включили подогрев;
    - бойлер у Вас тоже оказался пустой, Вы его заполнили и по приоритету ГВС у Вас отключилось отопление и подогрев бассейна и тд. на усмотрение автора.
     
  6. megasoul
    Регистрация:
    17.11.09
    Сообщения:
    804
    Благодарности:
    174

    megasoul

    Строю дом

    megasoul

    Строю дом

    Регистрация:
    17.11.09
    Сообщения:
    804
    Благодарности:
    174
    Адрес:
    Россия
    На окнах конденсат. Что на внутренних что на наружних рамах. Есть подозрение что из-за отсутствия радиаторов. Или допустим зацепить контуры тёплого пола то как и куда подключить коллеторы?
     
  7. vlad19
    Регистрация:
    15.04.09
    Сообщения:
    267
    Благодарности:
    36

    vlad19

    Живу здесь

    vlad19

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.04.09
    Сообщения:
    267
    Благодарности:
    36
    Адрес:
    Казань
    Про то что вы написали это конечно крайности. и эти крайности реально не допустить. А вот следующие событие вполне возможно: В помещениях температура поддерживается с дельтой 1гр. В бойлере и в теплообменнике не знаю, но это не важно. Момент когда необходимо догреть воду в ГВС и в Теплообменнике и догреть воздух в двух контурах Одновременно возможен. и в связи с этим вопрос этот момент не допускать? и выбрать приоритеты или все это ерунда и кроме увеличенного времени догрева ни чего не произойдет. потому как время работы котла что при догреве 4 контуров по отдельности что при одновременном будет одинаковым.
    И какой алгоритм работы котла в плане температуры теплоносителя для ГВС и СО? если у нас установлена температура для СО к примеру 60гр, то с приходом сигнала от бойлера какая станет температура теплоносителя для бойлера? Звонил на гор. линию Бахи и они говорят что для ГВС температура будет максимальной не взирая на настройки температуры СО. А если это так то в чем проблема если остывший теплоноситель после бойлера пойдет сначало не в обратку котла а пройдет ч\з СО? или мы тем самым понизим температуру на выходе котла? и увеличим время нагрева бойлера (время относительно нагрева без СО)
     
  8. erikra
    Регистрация:
    30.10.08
    Сообщения:
    1.057
    Благодарности:
    1.080

    erikra

    Живу здесь

    erikra

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.10.08
    Сообщения:
    1.057
    Благодарности:
    1.080
    Адрес:
    Южно-Сахалинск
    Вы бы размеры озвучили (диаметры, расстояние от пола до трубы и между труб, расстояние от стены до труб...) тогда можно думать, влезут или нет...
    Туда, куда обычно они и подключаются... к подаче и обратке котла. :hello:
     
  9. Обычный
    Регистрация:
    15.05.10
    Сообщения:
    940
    Благодарности:
    763

    Обычный

    Живу здесь

    Обычный

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.10
    Сообщения:
    940
    Благодарности:
    763
    Адрес:
    Московская область
    С такой системой в доме родителей тоже часто был конденсат на окнах (деревянных). Однако, если в доме тепло, то причиной выпадания конденсата может быть повышенная влажность в помещении и недостаточная эффективность вентиляции. Попробуйте сделать эксперемент: поднять температуру в комнате с помощью, например, масляного электрического нагревателя в углу конаты, на 3-5 градусов на пару дней. Кондесат исчезнет? Если нет, то какой смысл дополнительно ставить на трубы радиаторы? Увеличив мощность теплоотдачи трубы с помощью радиаторов, вы наверняка снизите температуру на котле, иначе вам будет жарко в комнате. Но не думаю, что это как-то повлияет на оконный конденсат.
    Или же придется ставить радиатор строго под окно, и так чтобы не мешал подоконник или занавески, чтобы теплый воздух от радиатора поднимаясь вверх "сушил" конденсат на окне.
     
  10. megasoul
    Регистрация:
    17.11.09
    Сообщения:
    804
    Благодарности:
    174

    megasoul

    Строю дом

    megasoul

    Строю дом

    Регистрация:
    17.11.09
    Сообщения:
    804
    Благодарности:
    174
    Адрес:
    Россия
    Трубы вроде диаметром 85 мм, от пола до обратки от пару см до 30 см с уклоном. От неё до верхней от 70 до 10 см. От стены 5 см.
     
  11. Обычный
    Регистрация:
    15.05.10
    Сообщения:
    940
    Благодарности:
    763

    Обычный

    Живу здесь

    Обычный

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.10
    Сообщения:
    940
    Благодарности:
    763
    Адрес:
    Московская область
    85 мм - оч. хороший диаметр. Подача и обратка с таким размером под окном вполне должны спасать от конденсата. Попробуйте еще эксперемент: сделайте жару в комнате - увеличте температуру на котле (желательно при стабильной температуре и влажности на улице) Повлияет это на конденсат?
     
  12. megasoul
    Регистрация:
    17.11.09
    Сообщения:
    804
    Благодарности:
    174

    megasoul

    Строю дом

    megasoul

    Строю дом

    Регистрация:
    17.11.09
    Сообщения:
    804
    Благодарности:
    174
    Адрес:
    Россия
    А может быть что из-за того что пол деревянный и снизу идёт влага и из-за этого повышенная влажность?

    Ещё подозрение на то что внешние рамы засиликонены и влага из дома не может выйти и оседает на стёклах.
     
  13. Обычный
    Регистрация:
    15.05.10
    Сообщения:
    940
    Благодарности:
    763

    Обычный

    Живу здесь

    Обычный

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.10
    Сообщения:
    940
    Благодарности:
    763
    Адрес:
    Московская область
    Не могу предполагать... У вас низко грунтовые воды? Подполье сырое? В любом случае дополнительное утепление пола в перспективе не помешает. Посмотрите по форуму: может в поиске что-нибудь найдете. Я еще могу предложить третий эксперимент: Возьмите обычный "летний " вентилятор и включите его хотябы на 1 скорости. Я думаю, что обеспечив циркуляцию воздуха в комнате, он значительно снизит выпадение конденсата. Если это так и будет, значит: не закрываете комнатные двери на ночь, открываете форточки, возможно прорубаете отверстия с стенах или потолках под вентиляцию, или еще каким-то образом улучшаете "воздухооборот в жилище.
     
  14. GrafPSV
    Регистрация:
    12.12.12
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    0

    GrafPSV

    Участник

    GrafPSV

    Участник

    Регистрация:
    12.12.12
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Череповец
    а как с этим боротся? не зря я вас всех так долго мучаю... неполучается пока :( (вот 3 дня назад поднял давление на максимум...2,7атм. пока холодов нет я думаю система невскипит. посмотрю через пару дней поможет повышение давления или нет.
     
  15. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.918
    Благодарности:
    21.826

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.918
    Благодарности:
    21.826
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Завоздушивание - может быть "болезнью" всей системы - т. е. каких-то ее "гидравлических элементов", работающих с "выделением воздуха". Пока не отписАлись, что за насос и на какой скорости работает (?) и какой перепад температур на котле?
     
Статус темы:
Закрыта.