1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4

Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 4

Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Павел Ильин, 08.12.12.

Статус темы:
Закрыта.
  1. федот1
    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    5.234
    Благодарности:
    2.042

    федот1

    строим города

    федот1

    строим города

    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    5.234
    Благодарности:
    2.042
    Адрес:
    Новосибирск
    тут как ба следить уже надо. чуток и закипит. а так то просто - сколько у вас там кубов проходит в час умножаете на разницу в Т (столько остаётся) и на 1,16 и будет вам то сколько домик хавает в час в кВт. потом уж можете пересчитать в топливо и в КПД. НО если у вас на такой Т отключат свет - надо будет в окно сразу выпрыгивать ибо барабах будет прикольненький.
     
  2. Паша Шлях
    Регистрация:
    17.06.08
    Сообщения:
    88
    Благодарности:
    12

    Паша Шлях

    Живу здесь

    Паша Шлях

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.06.08
    Сообщения:
    88
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    Ростов на Дону
    Ок, кроить не буду, ПП был из соображения - чтоб не красить. высота боковых стен 1,2 метра поэтому горизонтальная труба подачи так близко над радиаторами - этот вопрос волнует.
     
  3. astrafoto
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    1.228
    Благодарности:
    271

    astrafoto

    Живу здесь

    astrafoto

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    1.228
    Благодарности:
    271
    Адрес:
    Челябинск
    Рассчетами позже займусь, по хорошему для этого надо бы расходомер поставить, а пока не до этого.
    У меня СО открытая, не барабахнет. В самый разгар топки сорвало шланг с расширительного бачка (он на времянку прикручен), перекрыл все краны и заслонки на подаче и дымовой трубе. Остановился моментом, правда и температура на тот момент была около 60 градусов.
    Вот еще вопрос - установил на подачу автоматический воздухоотводчик, но воздух похоже мимо него пролетает. Подскажите, как их правильно устанавливать.
    Фото016.jpg
     
  4. astrafoto
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    1.228
    Благодарности:
    271

    astrafoto

    Живу здесь

    astrafoto

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    1.228
    Благодарности:
    271
    Адрес:
    Челябинск
    За время топки сгорело 20 кило сухой березы, многовато для 50кв.м. Поставлю регулятор тяги, повторю эксперимент.
     
  5. федот1
    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    5.234
    Благодарности:
    2.042

    федот1

    строим города

    федот1

    строим города

    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    5.234
    Благодарности:
    2.042
    Адрес:
    Новосибирск
    зачем? у вас же есть данные по насосу, сколько он в час проталкивает воды. что там ещё мерять то?
    я вам ситуацию про 90 описывал. а вы вообще топите только в своё присутствие и не отлучаетесь?
    автоотводчиком у вас служит РБ в верхней точке (так должно быть), а эта штука как бы для закрытых систем, вам она без надобности.
     
  6. Мараттто
    Регистрация:
    28.12.12
    Сообщения:
    557
    Благодарности:
    296

    Мараттто

    Живу здесь

    Мараттто

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.12
    Сообщения:
    557
    Благодарности:
    296
    Адрес:
    Киров
    astrafoto,

    РБ давление груши мерили на нипеле? Манометр сколько показывает? На какое давление котел? Сорвало шланг, потом порвет котел:nono:. То что РБ "автоотводчик" правильно воздухоотводчик это ересь, РБ воздух обратно выбросит. Нужно больше золота!(зачеркнуто) фото обвязки. Обвязка тонкая скорость большая воздух проскакивает. Алюминиевые батареи газогенерируют с плохой водой.
     
  7. gorodovoi
    Регистрация:
    10.12.10
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    3

    gorodovoi

    Участник

    gorodovoi

    Участник

    Регистрация:
    10.12.10
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Москва
    Какую мощность тепловую "тянут" трубы разного диаметра метал, при ЕЦ, однотрубная СО. Понятно, что условия могут быть разные, но из теории и практики. Чтобы не завышать диаметры трубопроводов.
     
  8. astrafoto
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    1.228
    Благодарности:
    271

    astrafoto

    Живу здесь

    astrafoto

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    1.228
    Благодарности:
    271
    Адрес:
    Челябинск
    ну это да, для примерных рассчетов и так сгодится.
    пока несколько топок не сожгу и не пойму чего и как, никуда отлучаться не буду, когда поставлю регулятор тяги, тогда можно будет и погулять, а пока стремно че то).
    При запуске на холодную воздух в РБ ну никак че то не уходил, а собирался в радиаторах, запарился бегать краны маевского крутить. РБ временно подключен вот так:
    Фото015.jpg
    это первый радиатор после котла. На остальные радиаторы я вместо кранов маевского поставил такие же автоматические воздухоотводчики, только угловые ессно.
     
  9. astrafoto
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    1.228
    Благодарности:
    271

    astrafoto

    Живу здесь

    astrafoto

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    1.228
    Благодарности:
    271
    Адрес:
    Челябинск
    СО открытая
    Гофра нержавайка двадцатая, тут я не экономил. Обвязки как таковой практически и нету, в смысле все тупо соединено последовательно - котел, радиаторы, электрокотел и насос.
    Фото013.jpg Фото014.jpg Фото015.jpg Фото016.jpg Фото018.jpg
    Котел в подвале.
     
  10. федот1
    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    5.234
    Благодарности:
    2.042

    федот1

    строим города

    федот1

    строим города

    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    5.234
    Благодарности:
    2.042
    Адрес:
    Новосибирск
    а зачем? ничего они вам там не стравят, давления то НЕТ.
    в смысле примерных. или вы думаете, что написанный расход в насосе - это не расход.
    так он и не уйдёт пока систему не прокипятите. а в радиаторах мох не воздух быть, а водород или сероводород от газования китайцкого люминя.
    а где выход из котла то? так то на нём должен быть этот девайс, да повыше.
    сттрёмно это когда выглядит не приглядно, а вам должно быть СТРАШНО.

    пысы а вообще ваша система сделана как учебное пособие НЕ ДЕЛАЙ ИБО ПОЛУЧИШЬ ГЕММОР. тт котелок да с пп трубами, да с Т 90 - клуб самоубийц. полная жопа а не моск того кто это выдумал. я исключаюсь из вашего клуба.
     
  11. astrafoto
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    1.228
    Благодарности:
    271

    astrafoto

    Живу здесь

    astrafoto

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    1.228
    Благодарности:
    271
    Адрес:
    Челябинск
    Возможно, залил тупо из скважины для прогона системы, как все устаканится поменяю.

    РБ в открытой СО куда лучше ставить, перед насосом? Сейчас стоит после котла, так блин насос на третьей скорости всю воду из последнего радиатора высасывает), на минимальной не успевает:)
     
  12. astrafoto
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    1.228
    Благодарности:
    271

    astrafoto

    Живу здесь

    astrafoto

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    1.228
    Благодарности:
    271
    Адрес:
    Челябинск
    нету там ПП, это нержавейка в термоусадке:)
     
  13. astrafoto
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    1.228
    Благодарности:
    271

    astrafoto

    Живу здесь

    astrafoto

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    1.228
    Благодарности:
    271
    Адрес:
    Челябинск
    а зачем ему давление, воздух появился, поплавок опустился, открыл клапан и спустил воздух, давления создаваемого РБ достаточно - проверено уже, все работает.

    чем и как это лечить?
     
  14. Юрген72
    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.625
    Благодарности:
    11.630

    Юрген72

    Живу здесь

    Юрген72

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.625
    Благодарности:
    11.630
    Адрес:
    Пермь
    А у вас эл. котел стоит на обратке? И циркуляция в нем сверху вниз? А радиаторы подключены последовательно друг за другом и по диагонали? Если так, то малейшее завоздушивание любого радиатора остановит циркуляцию ТН.
     
  15. astrafoto
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    1.228
    Благодарности:
    271

    astrafoto

    Живу здесь

    astrafoto

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    1.228
    Благодарности:
    271
    Адрес:
    Челябинск
    да
    до этого был подключен снизу вверх - получилось колено из которого воздуху некуда было деваться, пришлось переделать так как сейчас, сверху вниз.
    Почему так? Подача в радиатор сверху, при наличии воздуха ТН будет литься сверху вниз. Собственно это и происходит если насос на третью врубить, высасывает из последнего радиатора всю воду и начинается журчание ручейка, диск "звуки природы" включать не нужно).
     
Статус темы: