1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4

Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 4

Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Павел Ильин, 08.12.12.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.918
    Благодарности:
    21.826

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.918
    Благодарности:
    21.826
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    ..Мешает ухудшение охлаждения труб и увеличение "теплоотдачи" на улицу.
    Что, как верно указал ув. федот1, ведет к уменьшению тепловой мощности СО.
    Однако, в системе, имеющей значительные запасы (цирк. давления / сопротивлений) ущерб СО от заделки в стену стояков не сможет сколько нибудь сильно "повредить".
    Достаточно знать, что за "эстетику" заделанных в стену труб будет "уплОчено" бОльшими потерями тепла.
     
  2. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    16.165
    Благодарности:
    9.574

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    16.165
    Благодарности:
    9.574
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ну можно переплатить установив дополнительные радиаторы.
     
  3. федот1
    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    5.234
    Благодарности:
    2.042

    федот1

    строим города

    федот1

    строим города

    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    5.234
    Благодарности:
    2.042
    Адрес:
    Новосибирск
    дак без доп тепла толку то от них будет? т. е. надо будет и диам увеличивать.
     
  4. DoctorEshov
    Регистрация:
    12.07.11
    Сообщения:
    123
    Благодарности:
    6

    DoctorEshov

    Живу здесь

    DoctorEshov

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.07.11
    Сообщения:
    123
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Тверь
    Уважаемые специалисты! Подскажите, как можно организовать отопление части помещения, если вдоль стен установлена кухня (на схеме желтый цвет). СО - двухтрубка, ПЦ. Теплый пол не пройдет по высоте потолков. В настоящее время помещение отапливается 1 конвектором 2 кВт. План кухни.JPG
     
  5. erikra
    Регистрация:
    30.10.08
    Сообщения:
    1.057
    Благодарности:
    1.080

    erikra

    Живу здесь

    erikra

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.10.08
    Сообщения:
    1.057
    Благодарности:
    1.080
    Адрес:
    Южно-Сахалинск
    Была такая ситуация. Действовали по такому принципу.
    расп. радиат..jpg
    На стену, за радиатором и заднюю стенку кухни, напротив радиатора, можно закрепить какой нибудь отражатель. Расстояние от пола до дна кухонной мебели должно быть свободно, что бы воздух мог, под кухней, беспрепятственно "дойти" до радиатора. Если это зазор закрывается какой нибудь декоративной панелью, сделайте в ней отверстия для воздуха. :hello:
     
  6. федот1
    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    5.234
    Благодарности:
    2.042

    федот1

    строим города

    федот1

    строим города

    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    5.234
    Благодарности:
    2.042
    Адрес:
    Новосибирск
    DoctorEshov, переведите написанное. что надо то?
     
  7. DoctorEshov
    Регистрация:
    12.07.11
    Сообщения:
    123
    Благодарности:
    6

    DoctorEshov

    Живу здесь

    DoctorEshov

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.07.11
    Сообщения:
    123
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Тверь
    Одного прибора в эркере недостаточно, хотелось бы в зоне кухне что-то тоже поставить, так сказать для равномерного прогрева. Как то так...
     
  8. X0pHeT
    Регистрация:
    12.06.12
    Сообщения:
    344
    Благодарности:
    60

    X0pHeT

    Живу здесь

    X0pHeT

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.06.12
    Сообщения:
    344
    Благодарности:
    60
    Адрес:
    Москва
    Доброго времени суток.
    Перед строительным сезоном встал вопрос о организации СО. Дом из бруса общей площадью около 120м.кв. из которых комнаты где-то 96м.кв.
    - С помещением под котельную конечно лоханулся, всего 2,5х2,0м, удастся ли разместить в ней ТТ котел+обвзяку+бойлер для горячей воды? Никаких тёплых полов не будет. Газа нету и в ближайшее время не планируется. Есть электричество 15кВт, но электрокотел думаю будет очень не бюджетно.
    - И главный вопрос, стоит ли делать скрытую разводку под отопление в перекрытиях? Знакомые не советуют, все в один голос говорят твердят о протечках и не возможности визуального контроля.
    - Можно ли делать разводку и обвязку если не известно какой именно будет котел (в смысле фирма и модель, а не тип)

    Буду очень благодарен, если поможете разобраться в этих вопросах.
     
  9. MartynovD
    Регистрация:
    14.03.12
    Сообщения:
    2.768
    Благодарности:
    1.511

    MartynovD

    Почти такой же

    MartynovD

    Почти такой же

    Регистрация:
    14.03.12
    Сообщения:
    2.768
    Благодарности:
    1.511
    Адрес:
    Уфа
    С такой аватаркой, доброго времени суток можно не желать:)].
    Скрытую проводку имеете в виду в плоскости перекрытия? или проход сквозь перекрытие?
     
  10. X0pHeT
    Регистрация:
    12.06.12
    Сообщения:
    344
    Благодарности:
    60

    X0pHeT

    Живу здесь

    X0pHeT

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.06.12
    Сообщения:
    344
    Благодарности:
    60
    Адрес:
    Москва
    В плоскости, т. е. под половым покрытием, чтоб не по стенам трубы шли.
     
  11. федот1
    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    5.234
    Благодарности:
    2.042

    федот1

    строим города

    федот1

    строим города

    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    5.234
    Благодарности:
    2.042
    Адрес:
    Новосибирск
    X0pHeT, а вы её поди из пластика хотите делать?
     
  12. X0pHeT
    Регистрация:
    12.06.12
    Сообщения:
    344
    Благодарности:
    60

    X0pHeT

    Живу здесь

    X0pHeT

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.06.12
    Сообщения:
    344
    Благодарности:
    60
    Адрес:
    Москва
    Вот если честно, то не знаю :) В тех темах что читал, где народ дома строит, у всех пластик под полом разведен. Есть у меня конечно небольшое недоверие к пластмассе, но думаю что есть и хорошие пластиковые трубы и все для них.
    Тут ещё вопрос финансов, тоже немаловажен.
     
  13. федот1
    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    5.234
    Благодарности:
    2.042

    федот1

    строим города

    федот1

    строим города

    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    5.234
    Благодарности:
    2.042
    Адрес:
    Новосибирск
    X0pHeT, а вы когда здесь регились ПРАВИЛА совсем не читали.
    пысы вот ещё один ФЛУДЕР пришел, встречайте.
     
  14. MartynovD
    Регистрация:
    14.03.12
    Сообщения:
    2.768
    Благодарности:
    1.511

    MartynovD

    Почти такой же

    MartynovD

    Почти такой же

    Регистрация:
    14.03.12
    Сообщения:
    2.768
    Благодарности:
    1.511
    Адрес:
    Уфа
    За протечки под полом, при правильно собранных качественных элементах, из любого материала можете не бояться, а вот смысл греющую металлическую трубу прятать?
     
  15. X0pHeT
    Регистрация:
    12.06.12
    Сообщения:
    344
    Благодарности:
    60

    X0pHeT

    Живу здесь

    X0pHeT

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.06.12
    Сообщения:
    344
    Благодарности:
    60
    Адрес:
    Москва
    Федот1, знаете читал, и что-то не нашёл в них такого пункта что нельзя задавать вопросы на форуме. Нельзя быть специалистам во всех областях! Я не прошу сказать что лучше, что выбрать или какую систему СО мне выбрать.
    Я ни разу не видел в живую котельную в загородном деревянном доме, не тянул трубы отопления, не проектировал и не реализовывал 100500 проектов СО.
    Если в помещении 2,5х2,0м не возможно разместить котел+бойлер+обвзяку+ все что ещё нужно, то мне нет смысла щас штудировать FAQ или 100 тем про отопление, а нужно искать варианты иного размещения оборудования.
    Тоже касается и разводки, когда не выбран конкретный котел. Можно или нельзя?
    Ничего сверхъестественного в вопросах. В faq ответы на такие вопросы я не видел, иначе не спрашивал бы.

    Да и извините что пришёл тут и вопросы глупые, умным людям задаю.
     
Статус темы: