Конденсат на чердаке

Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем мотяково, 13.12.12.

  1. efh
    Регистрация:
    03.01.09
    Сообщения:
    5.157
    Благодарности:
    5.392

    efh

    Евгений

    efh

    Евгений

    Регистрация:
    03.01.09
    Сообщения:
    5.157
    Благодарности:
    5.392
    На горизонтальные поверхности чревато. Лучше убрать.
     
  2. agm 01
    Регистрация:
    26.12.11
    Сообщения:
    144
    Благодарности:
    53

    agm 01

    Живу здесь

    agm 01

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.12.11
    Сообщения:
    144
    Благодарности:
    53
    Адрес:
    На высоком берегу на крутом
    Попробуйте так.
    Я у себя тоже вентиляцию из утепленной гофры сделал, но для кухни буду переделать на пластиковые и утеплять, т. к жиры будут оседать на складках гофры.
     
  3. мотяково
    Регистрация:
    22.12.11
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    1

    мотяково

    Участник

    мотяково

    Участник

    Регистрация:
    22.12.11
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Люберцы
    А как быть с мембраной? на ней капли весят со стороны утеплителя.
     
  4. Matilda
    Регистрация:
    14.11.07
    Сообщения:
    5.189
    Благодарности:
    6.072

    Matilda

    Консультант

    Matilda

    Консультант

    Регистрация:
    14.11.07
    Сообщения:
    5.189
    Благодарности:
    6.072
    Адрес:
    Москва
    Это беда. О вентиляции помещения и ваших неправильных воздуховодах вам сейчас думать и смысла то не имеет. У вас через пару лет, а то и раньше, стропила сгниют. При мягкой кровле это все очень быстро происходит.
    Сначала надо убедиться, что утеплитель на крутых скатах лежит точно между стропилами и между утеплителем и обрешеткой нет зазора. У вас это должно быть видно. Уберите все слои утеплителя в углу чердака, в том месте, где я стрелки нарисовала. Сфотографируйте. И сами посмотрите внимательно. Скат у вас настолько крутой, что есть вероятность, что утепляли вертикально. Тогда вентзазор перекрыт только в верхней части крутого ската, а это исправить намного легче, чем разбирать все утепление.
    Ну, а если по всему крутому скату уложено без зазора, то только демонтаж всего утеплителя.
     
  5. Ростика
    Регистрация:
    21.09.10
    Сообщения:
    7.767
    Благодарности:
    4.043

    Ростика

    МАНГУСТ

    Ростика

    МАНГУСТ

    Регистрация:
    21.09.10
    Сообщения:
    7.767
    Благодарности:
    4.043
    Адрес:
    Москва
    Все разбирать. Убирать утеплитель, оставлять 5 см для продуха, затем ставить утеплитель.
    Иначе никак. :no:
    Это касается вертикальных скатов. Потолок, в Вашем случае, мелочи.

    А это из глубин утеплителя вертикальных скатов поднимается теплый воздух и охлаждаясь в верхних слоях горизонтального утеплителя, конденсируется на внутренней поверхности пленки, как и на холодном ОСБ чердака.
    Утеплять аэраторы не стоит - срочно разбирайте утеплитель в скатах, иначе стропила, как и все остальное, придется выбросить.
     
  6. efh
    Регистрация:
    03.01.09
    Сообщения:
    5.157
    Благодарности:
    5.392

    efh

    Евгений

    efh

    Евгений

    Регистрация:
    03.01.09
    Сообщения:
    5.157
    Благодарности:
    5.392
    Зачем жути нагоняете? Как же тогда каркасники строят и не гниют они? Без вент. зазоров в стене. Состав-то аналогичный: пленка-вата-ОСБ.
     
  7. мотяково
    Регистрация:
    22.12.11
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    1

    мотяково

    Участник

    мотяково

    Участник

    Регистрация:
    22.12.11
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Люберцы
    Утеплитель сам клал. по бокам утеплитель лежит по стропилам и зазор между крышей и утеплителем внизу 1м а вверху около 1 см. по всему периметру крыши.
     
  8. efh
    Регистрация:
    03.01.09
    Сообщения:
    5.157
    Благодарности:
    5.392

    efh

    Евгений

    efh

    Евгений

    Регистрация:
    03.01.09
    Сообщения:
    5.157
    Благодарности:
    5.392
    Ну и нормально все. Если пароизоляция сделана подобающе, все высохнет за зиму. Только не понятно, если утеплитель лежит по стропилам, как до крыши 1м?
     
  9. Matilda
    Регистрация:
    14.11.07
    Сообщения:
    5.189
    Благодарности:
    6.072

    Matilda

    Консультант

    Matilda

    Консультант

    Регистрация:
    14.11.07
    Сообщения:
    5.189
    Благодарности:
    6.072
    Адрес:
    Москва
    А кто вам сказал, что они не гниют? Без вентзазора сгниют за милую душу. Только не так быстро как кровля, т. к. в стену идет гораздо меньше пара, чем в скаты и в потолок.
     
  10. Matilda
    Регистрация:
    14.11.07
    Сообщения:
    5.189
    Благодарности:
    6.072

    Matilda

    Консультант

    Matilda

    Консультант

    Регистрация:
    14.11.07
    Сообщения:
    5.189
    Благодарности:
    6.072
    Адрес:
    Москва
    Если зазор разный, то не между стропилами, а вертикально.
    Надо разбирать верхнюю часть и минимальный зазор между утеплителем и обрешеткой (именно обрешеткой, а не ОСП) делать минимум 5 см. Может быть у вас возможно без демонтажа утеплителя сверху, со стороны чердака просунуть между утеплителем и обрешеткой длинные бруски толщиной 5 см, что бы утеплитель ужали и образовали зазор. Это несколько ухудшит теплоизоляцию, но хоть крышу разбирать не придется.
    И аэраторов подобных тем, что у вас стоят, добавьте. Их должно быть минимум 1 шт. на 50 м. кв. кровли. По готовой кровле у вас не получится поставить те скатные Алипаи, что я вижу сейчас. Поэтому берите или коньковые и частично демонтируйте коньковую черепицу, или делайте эти аэраторы из 3-х элементов: проходка Классик (ее ставят на уложенную мягкую черепицу), канализиционный неутепленный выход 110/500 и колпак 110.
    Что касается вентиляции, то я бы рекомендовала вам оставить имеющиеся аэраторы как вентиляцию чердачка, а для вентиляции помещений поставить вентиляционные выходы 125/из/700. А еще лучше вместо них принудительный вентилятор типа Е120Р или Е190Р. Какой именно будет ясно, если выложите поэтажные планы.
    Если есть выход фанового стояка на кровлю, то там нужен утепленный выход 110/из/500. Он без колпака, колпак на фановые одевать нельзя.
    И поторопитесь в организацией проветривания кровли. У вас уже ОСП черная. А зиму холодную обещают, значит утеплитель может насквозь промокнуть от невыветриваемого конденсата.
     
  11. efh
    Регистрация:
    03.01.09
    Сообщения:
    5.157
    Благодарности:
    5.392

    efh

    Евгений

    efh

    Евгений

    Регистрация:
    03.01.09
    Сообщения:
    5.157
    Благодарности:
    5.392
    Вент. зазор - это охладитель. Не надо его устраивать, где это не требуется. Буду ждать теперь, когда мой каркасник без вент. зазора сгниет.
     
  12. Matilda
    Регистрация:
    14.11.07
    Сообщения:
    5.189
    Благодарности:
    6.072

    Matilda

    Консультант

    Matilda

    Консультант

    Регистрация:
    14.11.07
    Сообщения:
    5.189
    Благодарности:
    6.072
    Адрес:
    Москва
    Что вы ерунду говорите? У него сейчас с пароизоляцией весь чердак в конденсате. А зимой положение усугубляется, т. к. конденсата зимой больше.
     
  13. Matilda
    Регистрация:
    14.11.07
    Сообщения:
    5.189
    Благодарности:
    6.072

    Matilda

    Консультант

    Matilda

    Консультант

    Регистрация:
    14.11.07
    Сообщения:
    5.189
    Благодарности:
    6.072
    Адрес:
    Москва
    Охладитель и паровыветриватель. А в материалах пирога наружних стен и кровли паропроницаемость изнутри наружу должна уменьшаться, иначе пар в пироге застрянет. Это главное правило. А у вас пар уткнется в ОСП. Сейчас ваша ОСП должна выглядеть изнутри так же, как и обсуждаемая крыша. Но, если зимой в доме не живете, то не переживайте. Летние домики с такой конструкцией простоят долго. и в теплых странах такие конструкции допустимы.
     
  14. efh
    Регистрация:
    03.01.09
    Сообщения:
    5.157
    Благодарности:
    5.392

    efh

    Евгений

    efh

    Евгений

    Регистрация:
    03.01.09
    Сообщения:
    5.157
    Благодарности:
    5.392
    Живу постоянно. Вместо ОСП доски шпунтованные. Пар утыкается в пароизоляцию. Стена у обитаемого и отапливаемого дома всегда будет теплее окружающего воздуха (зимой). Если максимально ограничить (полностью перекрыть не возможно) поступление пара из дома в стену, она всегда высохнет без всяких вент. зазоров. Автору сей темы стоит просто убрать пленку, что по периметру разложена. Никаких дополнительных дыр в крыше не надо устраивать. Наоборот по возможности ограничить воздуходвижение. Это позволит слегка повысить температуру под кровлей (от перекрытия).Все и высохнет.
     
  15. Sadovnik62
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    35.451
    Благодарности:
    59.726

    Sadovnik62

    Консультант

    Sadovnik62

    Консультант

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    35.451
    Благодарности:
    59.726
    Адрес:
    Россия, Рязань
    Каким образом? Конденсация только увеличится с увеличением разности температур. Проветривать и охлаждать нужно обязательно. ИМХО движение воздуха снизу вверх нужно увеличивать.