    Как может... эффективное и полное сжигание быть ...предпосылкой использования древесины.
    Нет такого понятия, как ...экологического вида топлива (древесины).
    ...Высокая степень утилизации энергии. :). Что понимается под этим понятием?
    ...неэкологических компонентов. :faq:. Вообще не понимаю. на каком это языке написано?
    Правильно говорите, слишком "заумные" слова, скомпонованные в едином тексте. А фактически... белиберда. А ведь сайт, как мне кажется представляет серьезную организацию. Али нет? :faq:
     
  2. Stann
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    21.421
    Благодарности:
    4.191

    Stann

    Живу здесь

    Stann

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    21.421
    Благодарности:
    4.191
    Речь идет о продуктах сгорания. Если химнедожег (неэффективное и неполное сгорание древесины) тогда выбрасываются в атмосферу вредные для разных организмов вещества, т. е неэкологические. Более полно об этом говорится эдесь ГОСТ 9817-95 раздел 6. Требования охраны окружающей среды, там же и ссылка на СанПин 4946.
     
  3. землянин
    Регистрация:
    27.11.10
    Сообщения:
    1.303
    Благодарности:
    381

    землянин

    Живу здесь

    землянин

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.11.10
    Сообщения:
    1.303
    Благодарности:
    381
    Адрес:
    Псков
    Анатолий ЖИГУНОВ,
    заместитель директора
    Санкт-Петербургского
    НИИ лесного хозяйства

    На фоне прогрессирующего истощения запасов ископаемого топлива определяется тенденция к увеличению потребления биотоплива как возобновляемого источника энергии. Ежегодно на территории России продуцируется до 14-15 млрд тонн биомассы, энергия которой эквивалентна примерно 8 млрд тонн условного топлива. По разным оценкам, в энергетических целях в России технически возможно ежегодно использовать до 800 млн тонн только древесной биомассы. А на Северо-Западе России - как минимум половину от технического потенциала древесных отходов, т. е. половину от 16 млн м3 для получения энергии.
    По мнению Департамента постоянного развития Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO), при цене нефти около 70 долларов за баррель биотопливо становится более конкурентоспособным и через 15-20 лет возобновляемые виды горючего позволят удовлетворять около 25% мировой потребности в энергоносителях. При этом в случае сохранения высоких цен на нефть отрасль по производству биотоплива может развиваться даже более стремительными темпами.
    Получение энергии из биомассы сегодня является одним из наиболее динамично развивающихся направлений во многих странах мира. Этому способствуют ее большой энергетический потенциал, возобновляемый характер и экобезопасность. Биомасса является СО2-нейтральным топливом, т. е. потребление СО2 из атмосферы в процессе роста биомассы соответствует эмиссии СО2 в атмосферу при ее сжигании.
     
  4. землянин
    Регистрация:
    27.11.10
    Сообщения:
    1.303
    Благодарности:
    381

    землянин

    Живу здесь

    землянин

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.11.10
    Сообщения:
    1.303
    Благодарности:
    381
    Адрес:
    Псков
    Древесина и растительные отходы – источник искусственного экологически чистого твёрдого топлива для децентрализованного энергоснабжения России и для сельскохозяйственной техники

    Международная научно- практическая конференция « Малая энергетика-2005»
    Дубинин В. С., Лаврухин К. М., Титов Д. П. (Московский авиационный институт (ГТУ), Москва, Россия)

    Дрова и отходы древесины сами по себе являются экологически чистым топливом, но их можно применять только на месте получения в связи с низкой теплотой сгорания одного кг и, тем более 1 м3, что делает транспортировку экономически нецелесообразной
     
  5. землянин
    Регистрация:
    27.11.10
    Сообщения:
    1.303
    Благодарности:
    381

    землянин

    Живу здесь

    землянин

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.11.10
    Сообщения:
    1.303
    Благодарности:
    381
    Адрес:
    Псков
    В декабре 1997 г. в Киото (Япония) делегации 160 стран подписали протокол о совместных усилиях по снижению уровня эмиссии парниковых газов в атмосферу. Согласно протоколу, промышленно развитые страны должны обеспечить к 2008-2010 годам снижение эмиссии парниковых газов в среднем на 5,2% по сравнению с показателями 1990 г. К парниковым относятся шесть газов, в том числе СО2 СН4, N2О. Использование БМ (древесной биомассы) вместо ископаемых топлив вносит существенный вклад вснижение парникового эффекта. Так, при сжигании угля выбросы парниковых газов (С02, СН4 и N2О) в пересчете на CO2 эквивалент составляют около 200 т/TДж полезной энергии, в это же время, этот показатель для древесной щепы — около 10т/ТДж.
     
  6. землянин
    Регистрация:
    27.11.10
    Сообщения:
    1.303
    Благодарности:
    381

    землянин

    Живу здесь

    землянин

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.11.10
    Сообщения:
    1.303
    Благодарности:
    381
    Адрес:
    Псков
    Итак:
    Древесина -Экологически чистое топливо (и при выращивании и при сжигании)!
    Эффективное и полное сжигание древесины - является экономической и экологической предпосылкой для её использования (некая заумь тут есть но сути она не меняет). Так как при эффективном и полном сжигании обеспечивается экологическая чистота процесса и экономический эффект за счёт извлечения из топлива максимального количества энергии.
     
  7. blago
    Регистрация:
    27.06.09
    Сообщения:
    3.131
    Благодарности:
    607

    blago

    Живу здесь

    blago

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.06.09
    Сообщения:
    3.131
    Благодарности:
    607
    Адрес:
    поселок городского типа Приволжский
    С Анатолием Жигуновым согласен. Но СО2 не является топливом. Кроме того, в продуктах разложения (карбонизации) биомассы содержатся эфирные масла, смолы, деготь, сера, уксусная кислота, которые загрязняют атмосферу. Даже пиролизные котлы не способны справится с серой. Только скруберами (водоорошением) можно извлечь серу из компонентиов дымогазов.
     
  8. Stann
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    21.421
    Благодарности:
    4.191

    Stann

    Живу здесь

    Stann

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    21.421
    Благодарности:
    4.191
    Тут есть широкое поле деятельности, дожигать нужно в каморе.
     
  9. blago
    Регистрация:
    27.06.09
    Сообщения:
    3.131
    Благодарности:
    607

    blago

    Живу здесь

    blago

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.06.09
    Сообщения:
    3.131
    Благодарности:
    607
    Адрес:
    поселок городского типа Приволжский
    На то мы и стараемся, проектируя теплотехническое оборудование, с нестандартными решениями, чтобы максимально сжечь всю эту нечисть.
     
  10. Stann
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    21.421
    Благодарности:
    4.191

    Stann

    Живу здесь

    Stann

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    21.421
    Благодарности:
    4.191
    Как пример, керамическая камора в Дефро ДС (желтым)
     

    Вложения:

    • defro ds.JPG
  11. blago
    Регистрация:
    27.06.09
    Сообщения:
    3.131
    Благодарности:
    607

    blago

    Живу здесь

    blago

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.06.09
    Сообщения:
    3.131
    Благодарности:
    607
    Адрес:
    поселок городского типа Приволжский
    Да, весьма профессиональное решение.
    Даже форсунки для подачи вторичного воздуха видны.
    При загрузке и до-загрузке топлива не дымит?
     
  12. землянин
    Регистрация:
    27.11.10
    Сообщения:
    1.303
    Благодарности:
    381

    землянин

    Живу здесь

    землянин

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.11.10
    Сообщения:
    1.303
    Благодарности:
    381
    Адрес:
    Псков
    Только опять как и почти во всех буржуйских котлах камера загрузки топлива слишком мала-бегать к нему придётся и днём и ночью без перерыва.
    Загрузки должно хватать часов на 12 на номинале, чтоб уйдя утром на работу можно придти вечером и не застать котёл потухшим.
     
  13. Stann
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    21.421
    Благодарности:
    4.191

    Stann

    Живу здесь

    Stann

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    21.421
    Благодарности:
    4.191
    Тут вот какой момент, котелок то годен и для угля и для дровишек. Информации маловато, есть на польском форуме, вроде как ничего. Ну а насчет большой камеры, то пока только Стропува. Все остальное только на систему из двух ТА.
     
  14. землянин
    Регистрация:
    27.11.10
    Сообщения:
    1.303
    Благодарности:
    381

    землянин

    Живу здесь

    землянин

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.11.10
    Сообщения:
    1.303
    Благодарности:
    381
    Адрес:
    Псков
    Не знаю кому как, а вот лично мне котёл с камерой загрузки на 4 часа -ненужен. У меня нет возможности бегать с работы через весь город, чтоб дровец подкинуть. Это тупиковый путь для индивидуального частного дома, и что бы там не думали и не говорили по моему это ЕРЕСЬ.
     
  15. Stann
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    21.421
    Благодарности:
    4.191

    Stann

    Живу здесь

    Stann

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    21.421
    Благодарности:
    4.191
    Немного не так, скажем у вас котелок на 25 кВт при полной закладке отработает 4 часа, выдаст он за это время 100 кВт, при этом, в СО уйдет 25 кВт, а в ТА накопится 75 кВт. Котел не пашет, а в это время СО подпитывается из ТА, где накопились те недостающие вам 75 кВт при останове котла, при этом автоматикой в СО поддерживается температура уже за счет накопленного тепла в ТА, скажем так -около комфортной, приходите с работы и опять грузите свой котелок, запускаете и цикл повторяется. Это очень приблизительно, в каждом конкретном случае надо рассчитывать под свои теплопотери во времени.
     