1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 25

Наши тепловые насосы "SunDue", пр-ва УКЗТН - 2

Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 02.12.12.

Статус темы:
Закрыта.
  1. iakovlev
    Регистрация:
    14.10.10
    Сообщения:
    1.419
    Благодарности:
    1.251

    iakovlev

    Живу здесь

    iakovlev

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.10.10
    Сообщения:
    1.419
    Благодарности:
    1.251
    Адрес:
    Москва
    Скользят по ушам однозначно...
     
  2. SergCh
    Регистрация:
    23.01.09
    Сообщения:
    3.264
    Благодарности:
    2.310

    SergCh

    Живу здесь

    SergCh

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.09
    Сообщения:
    3.264
    Благодарности:
    2.310
    Адрес:
    Москва
    @дед марос, То есть относительно средней температуры несимметрично выходит, в плюс больше "просаживается".
    Так-то при температурах 5/15 эффективность хорошая должна быть.
     
  3. дед марос
    Регистрация:
    28.02.08
    Сообщения:
    5.538
    Благодарности:
    6.314

    дед марос

    печник ТН

    дед марос

    печник ТН

    Регистрация:
    28.02.08
    Сообщения:
    5.538
    Благодарности:
    6.314
    Адрес:
    Усть-Каменогорск
    Да, при работе на холод на сухом контуре, конденсация выбегает ощутимо в отличие от работы на тепло, где присутствует фазовый "стоп" на околонулевой температуре. Другое дело опять же на контуре с гр. водой отрыв уже не столь большой.
     
  4. mechtatel987
    Регистрация:
    05.06.15
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    11

    mechtatel987

    Участник

    mechtatel987

    Участник

    Регистрация:
    05.06.15
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    11
    А какие реальные характеристики серийного заводского оборудования? по теплу везде пишут КОП = 4, а по холоду?
    рабочая точка это надо думать температура теплоносителя? я честно не знаю, какая будет температуру в горизонтальном контуре на глубине 1,5-2 метра в августе месяце в условиях Среднего Поволжья 15-20 градусов, если это система отопления фанкойлами рассчитанными зимой на температуру теплоносителя 35-40 градусов, в режиме охлаждения им наверно не нужно теплоносителя 7 градусов цельсия... хватит градусов 15.
     
  5. дед марос
    Регистрация:
    28.02.08
    Сообщения:
    5.538
    Благодарности:
    6.314

    дед марос

    печник ТН

    дед марос

    печник ТН

    Регистрация:
    28.02.08
    Сообщения:
    5.538
    Благодарности:
    6.314
    Адрес:
    Усть-Каменогорск
    По холоду (EER)- минус единичка.
    Верно. Да и в остальном верно рассуждаете, поэтому просто поизучайте тему и вопросов не останется. :hello:
     
  6. enviro
    Регистрация:
    22.09.11
    Сообщения:
    572
    Благодарности:
    642

    enviro

    Живу здесь

    enviro

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.09.11
    Сообщения:
    572
    Благодарности:
    642
    Адрес:
    New york
    Градусов 12 при удачном раскладе или 8 при не удачном. Если контур перегреетса можно градирню мелкую подключить а вот про холод запасёный за зиму лутше забыть и вообще его не учитевать .
     
  7. enviro
    Регистрация:
    22.09.11
    Сообщения:
    572
    Благодарности:
    642

    enviro

    Живу здесь

    enviro

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.09.11
    Сообщения:
    572
    Благодарности:
    642
    Адрес:
    New york
    Нужно ввести поправки на влажность воздуха. При 15 может быть выше точки росы не есть гуд 12-13 ближе к теме .
     
  8. filipe
    Регистрация:
    18.07.09
    Сообщения:
    1.289
    Благодарности:
    2.080

    filipe

    Живу здесь

    filipe

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.07.09
    Сообщения:
    1.289
    Благодарности:
    2.080
    Адрес:
    Саратов
    А я вам точно скажу, что в августе, в Саратове на глубине 2 метра 19 градусов.
     
  9. mechtatel987
    Регистрация:
    05.06.15
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    11

    mechtatel987

    Участник

    mechtatel987

    Участник

    Регистрация:
    05.06.15
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    11
    Правильно я считаю? Температура на входе в тепловой насос из геокунтра 19С, температура на выходе из теплового насоса в фанкойлы 12С
    COP=Tout/(Tout-Tin) x0,5 EER=COP -1
    Tout = 273+19+5=297K
    Tin=273+12-5=280 K
    COP=297/(297-280) x0,5=8,7
    EER=8.7-1=7.7
    Коэффициент 0,5 - кпд компрессора, работает для любых условий или только для определенных параметров температуры?
     
  10. dobrinia
    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.445
    Благодарности:
    2.648

    dobrinia

    Живу здесь

    dobrinia

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.445
    Благодарности:
    2.648
    Адрес:
    Минск
    @mechtatel987, формула СОР из пальца высосана?
    так считать нельзя, это очень примерный расчет.
    КПД компрессора современного 80-98%.
    Зачем из 19 делать 12 не понял - охлаждение?
     
  11. mechtatel987
    Регистрация:
    05.06.15
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    11

    mechtatel987

    Участник

    mechtatel987

    Участник

    Регистрация:
    05.06.15
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    11
    Формулу нашел в интернете.
    12 градусов охлаждение.
    Есть отдельно стоящий корпус 150 кв. м. (6 кабинетов, санузел, коридоры) сейчас отапливается от системы центрального теплоснабжения. Теплотрасса 200 метров до корпуса мой ровесник - требует ремонта, ремонт теплотрассы осметили в 600 т. р., есть мысль отапливаться тепловым насосом, но система ТН на 15 квт стоит далеко за млн. По теплу эксплуатационные расходы незначительно сокращаются цена гигакалории на площадке около 1000 руб, цена киловатта около 3 руб (цены без НДС), экономия примерно 8 тысяч в год. Хотел в расчеты добавить экономию по кондиционированию, но похоже там тоже не много получится. Обидно, хотелось чего высокотехнологичного замутить, параллельно сделать себе любимому отопление на 2 недели раньше чем у всех остальных и не выключать кондиционеры на ночь)
     
  12. filipe
    Регистрация:
    18.07.09
    Сообщения:
    1.289
    Благодарности:
    2.080

    filipe

    Живу здесь

    filipe

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.07.09
    Сообщения:
    1.289
    Благодарности:
    2.080
    Адрес:
    Саратов
    @mechtatel987, почему это за миллион? Или вы все на подряд хотите отдать?
    Местоположение бы указали...
     
  13. Супербитл
    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.822
    Благодарности:
    5.259

    Супербитл

    Живу здесь

    Супербитл

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.822
    Благодарности:
    5.259
    Адрес:
    село Безводное
    кому организовать систему с таким КПД?
    могу за дешево, КОП на нагрев будет в районе 1, зато наморожу на лето, да не на одно:)]
    а могу и за дорого, смотря сколько закопать и заложить;)
    @дед марос, Санташ, я про наконечники не забыл, если еще остались, я не пропал, были обстоятельства непреодолимой силы;). Координаты по перечислению в те же?
     
  14. дед марос
    Регистрация:
    28.02.08
    Сообщения:
    5.538
    Благодарности:
    6.314

    дед марос

    печник ТН

    дед марос

    печник ТН

    Регистрация:
    28.02.08
    Сообщения:
    5.538
    Благодарности:
    6.314
    Адрес:
    Усть-Каменогорск
    Не вопрос Макс;)Наконечники всегда поддерживаем на складе т. к. постоянно востребованы. Если нужны уже, то заберешь сейчас с февральским дисконтом :victory: Координаты те же:hello:
     
  15. iakovlev
    Регистрация:
    14.10.10
    Сообщения:
    1.419
    Благодарности:
    1.251

    iakovlev

    Живу здесь

    iakovlev

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.10.10
    Сообщения:
    1.419
    Благодарности:
    1.251
    Адрес:
    Москва
    Добавлю, так же наконечники от Деда есть и У Нас в наличии.
    Так сказать не снижаемый запас...
     
Статус темы:
Закрыта.