    Обмерзать при определенных условиях всяко будет, стандартный вариант оттайки включающийся в автомате это решает- остановка приточного ЕС кулера и отогрев рекуперативного ПТО теплым комнатным воздухом, прогоняемым вытяжным ЕС.
     
  2. бурильщик
    Регистрация:
    29.03.10
    Сообщения:
    2.701
    Благодарности:
    2.035

    бурильщик

    Живу здесь

    бурильщик

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.10
    Сообщения:
    2.701
    Благодарности:
    2.035
    Адрес:
    Челябинск
    Вы еще Виссманн не слышали.
    Как Мерседес и Джили.
    Да нет китайцы дольше работают.
     
  3. дед марос
    Регистрация:
    28.02.08
    Сообщения:
    5.540
    Благодарности:
    6.312

    дед марос

    печник ТН

    дед марос

    печник ТН

    Регистрация:
    28.02.08
    Сообщения:
    5.540
    Благодарности:
    6.312
    Адрес:
    Усть-Каменогорск
    Шипко не переживайте:aga: все исправимо. Кытайцы встречаются живучие, встречал. Убитых Висманов, Нибов м пр. меринов так же периодически лечим, но там болячка в основном -отсутствие сервиса, что губит не только ТНы а и звездолеты;)
     
  4. Lex76
    Регистрация:
    17.09.12
    Сообщения:
    454
    Благодарности:
    314

    Lex76

    Живу здесь

    Lex76

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.09.12
    Сообщения:
    454
    Благодарности:
    314
    Адрес:
    Ярославль
    Может 5градусов дельта и великовата ХЗ, бывает даже 6 дельта. Пока ни кто не раскритиковал, да и с поставленными задачами контур справляется. Насос грю 32/60.:)

    Дельта будет поменьше, если насос поставите помощнее, и проток увеличится (СОР кстати тоже подрастет).На какой скорости циркуль работает?
     
  5. Lex76
    Регистрация:
    17.09.12
    Сообщения:
    454
    Благодарности:
    314

    Lex76

    Живу здесь

    Lex76

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.09.12
    Сообщения:
    454
    Благодарности:
    314
    Адрес:
    Ярославль
    Болячки есть у всех, но отсутствие минимальных знаний может убить любую технику. В -10С запустили машину и все, сухой ход подогрева картера нет. Например
    @PipilatsMotors, сколько времени хранились машины у заказчика до пуска и в каких условиях?
     
  6. PipilatsMotors
    Регистрация:
    02.06.08
    Сообщения:
    1.610
    Благодарности:
    3.266

    PipilatsMotors

    Живу здесь, иногда

    PipilatsMotors

    Живу здесь, иногда

    Регистрация:
    02.06.08
    Сообщения:
    1.610
    Благодарности:
    3.266
    Адрес:
    Royal Garden, Берсеневка МО
    Вы видимо большой специалист по ТН в Челябинске.
    Я читал на форуме, что один Тн в Челябинске есть у Електрика555, именно Sundue. Теперь видимо второй кто то установил, Виссманн?
    Я не понял, что вы считаете Мерседесом а что Джилли, по мне это одно и то же, потому что собираются почти (рядом) на одном заводе в Китае. С одной лишь маленькой разницей, качество сборки "Мерседеса" врядли вырастит в будущем, а за Джили (Sundue) большие перспективы.
    Сарказм по поводу китайской сборки фирменных тн, это действительно смешно.
    С разрешения модераторов, могу дать свою статистику с 2008 года, по более чем 50-ти об'ектам.
    Случаев с разгерметизацией не было ни одного.
     
    Последнее редактирование: 31.01.14
  7. PipilatsMotors
    Регистрация:
    02.06.08
    Сообщения:
    1.610
    Благодарности:
    3.266

    PipilatsMotors

    Живу здесь, иногда

    PipilatsMotors

    Живу здесь, иногда

    Регистрация:
    02.06.08
    Сообщения:
    1.610
    Благодарности:
    3.266
    Адрес:
    Royal Garden, Берсеневка МО
    Тн стоял в доме, как помните холодов не было до Крещенских.
    ТН отработал больше недели, хозяин был очень рад. Дней через 10, Я ему позвонил спросить где спирт брал, за одно узнать сколько из многоэтажки идет по температуре, а он меня "обрадовал" что гофра перед компрессором протекла и тн встал.
     
  8. Igors65
    Регистрация:
    30.11.12
    Сообщения:
    1.110
    Благодарности:
    627

    Igors65

    Живу здесь

    Igors65

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.11.12
    Сообщения:
    1.110
    Благодарности:
    627
    Адрес:
    Екатеринбург
    Очень интересно. Особенно по поводу причин выхода из строя или отклонений от нормальной работы. Если не очень затруднит, то дайте, пожайлуста. Заранее спасибо.
     
  9. dencam
    Регистрация:
    08.01.11
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    49

    dencam

    Участник

    dencam

    Участник

    Регистрация:
    08.01.11
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    49
    Адрес:
    Солнечногорский р-н
    Однако холодно...
    У меня, тем временем, в земле упала температура до -1... в землю идёт -3.
     
  10. putnik 777
    Регистрация:
    20.07.10
    Сообщения:
    865
    Благодарности:
    275

    putnik 777

    Живу здесь

    putnik 777

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.07.10
    Сообщения:
    865
    Благодарности:
    275
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Дед Марос, Ваш дилер по СПб продаёт Ваши ТН по демпинговым ценам, не желаете затариться ?
    http://nrgsaver.ru/index.php?page=shop.price&option=com_virtuemart&mode=view

    Поскольку они у Вас эксклюзивные и других нет, Вы уж им погрозите пальчиком, чтоб порядок на сайте навели, а то клиент косяками к Виссману уйдёт.
     

    Вложения:

    • теплодаром.jpg
  11. ILNARus
    Регистрация:
    30.06.09
    Сообщения:
    1.001
    Благодарности:
    684

    ILNARus

    Дремучий

    ILNARus

    Дремучий

    Регистрация:
    30.06.09
    Сообщения:
    1.001
    Благодарности:
    684
    Адрес:
    В 100км от Казани
    И еще надо добавить, что цены не является публичной офертой. :)
     
  12. дед марос
    Регистрация:
    28.02.08
    Сообщения:
    5.540
    Благодарности:
    6.312

    дед марос

    печник ТН

    дед марос

    печник ТН

    Регистрация:
    28.02.08
    Сообщения:
    5.540
    Благодарности:
    6.312
    Адрес:
    Усть-Каменогорск
    :aga::)]многа букафф за один раз, не осиливаю;)
     
  13. SNIKERS
    Регистрация:
    29.11.11
    Сообщения:
    178
    Благодарности:
    52

    SNIKERS

    Живу здесь

    SNIKERS

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.11.11
    Сообщения:
    178
    Благодарности:
    52
    Адрес:
    Барнаул
    Виссманны действительно тарахтят как старый холодильник ЗИЛ.
     
  14. mlitvin
    Регистрация:
    18.03.09
    Сообщения:
    295
    Благодарности:
    335

    mlitvin

    Живу здесь

    mlitvin

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.03.09
    Сообщения:
    295
    Благодарности:
    335
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Санта, там вроде вентиляторы с частотным регулированием? А можно как-то этот частотник увязать на датчик влажности?
    И нет ли у кого опыта реального использования пластинчатого ТО на бассейнах? :hello:
     
  15. дед марос
    Регистрация:
    28.02.08
    Сообщения:
    5.540
    Благодарности:
    6.312

    дед марос

    печник ТН

    дед марос

    печник ТН

    Регистрация:
    28.02.08
    Сообщения:
    5.540
    Благодарности:
    6.312
    Адрес:
    Усть-Каменогорск
    Увязать вероятно не проблема. к влажности вот только не пробовали пока, обычно к СО2 или к качеству воздуха. На бассейнах с пяток машин стоЯт, по особым хотелкам ПТО для бассейнов поспрошай на АВОКе.
     