1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 80

Грунтовый воздушный теплообменник, реализуемый под Выборгом - 3

Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем sim1, 11.12.12.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Федро
    Регистрация:
    20.04.11
    Сообщения:
    8.363
    Благодарности:
    38.325

    Федро

    Живу здесь

    Федро

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.04.11
    Сообщения:
    8.363
    Благодарности:
    38.325
    Адрес:
    Конаково, Тверская губерния!
    Что-то от Александра вестей нету.
    Интересно, как там улитка складывается?
     
  2. Aldobr
    Регистрация:
    16.08.11
    Сообщения:
    2.096
    Благодарности:
    3.671

    Aldobr

    Живу здесь

    Aldobr

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.08.11
    Сообщения:
    2.096
    Благодарности:
    3.671
    Адрес:
    Пермь
    Будет не улитка, а буква П
    Вид сверху:
    image.jpg
    В левой части, кроме трубы ГТ, будет идти водопроводная труба.
    Скважина: image.jpg
    Труба слева торчит.
    Правая нога буквы П, там будет проходить кабель к щитку на столбе, в верхней части буквы П, кабель питающий насос скважины.
    image.jpg image.jpg
    Сегодня только докопали, так как еще делали дренаж участка, площадку и дорогу для автомашин:
    image.jpg и
    Подготавливали место для установки септика:
    image.jpg image.jpg image.jpg
     
  3. Aldobr
    Регистрация:
    16.08.11
    Сообщения:
    2.096
    Благодарности:
    3.671

    Aldobr

    Живу здесь

    Aldobr

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.08.11
    Сообщения:
    2.096
    Благодарности:
    3.671
    Адрес:
    Пермь
    Логистика победила расчеты, поехал покупать трубу 160, оказалось двухметровых в наличии нет,
    До длинной машины не успел дозвонится, купил 62 метровых куска.
    Смог привести больше половины на легковой машине, завтра с утра оставшиеся 28 штук привезу:
    image.jpg image.jpg
    Купил еще 110 трубы и отводов и тройников, завтра будем собирать.

    Будет чуть больше 50 метров 160 трубы в одну нитку.
     
  4. Федро
    Регистрация:
    20.04.11
    Сообщения:
    8.363
    Благодарности:
    38.325

    Федро

    Живу здесь

    Федро

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.04.11
    Сообщения:
    8.363
    Благодарности:
    38.325
    Адрес:
    Конаково, Тверская губерния!
    Дозвонился сегодня до КирМаша (спасибо sim1 за наводку:hello:) есть трешки 160 и переходники.
    Уточняю количество и на следующей неделе Газель на дачу гнать буду.
    Вот какую трубу до колодца бросить, чтоб потом воду в дом притащить, не решу никак.
     
  5. Vova812
    Регистрация:
    11.05.10
    Сообщения:
    166
    Благодарности:
    119

    Vova812

    Живу здесь

    Vova812

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.05.10
    Сообщения:
    166
    Благодарности:
    119
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Думаю лучше всего 110, а в ней уже рабочую. Если что, всегда можно греющий кабель подсунуть. А у Скептика(https://www.forumhouse.ru/members/23441/) таким макаром теплый воздух из колодца в котельную поступает...
     
  6. Aldobr
    Регистрация:
    16.08.11
    Сообщения:
    2.096
    Благодарности:
    3.671

    Aldobr

    Живу здесь

    Aldobr

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.08.11
    Сообщения:
    2.096
    Благодарности:
    3.671
    Адрес:
    Пермь
    17 метровая часть:
    image.jpg
    9 метровая:
    image.jpg image.jpg
    21 или 22 метра тут:
    image.jpg image.jpg image.jpg
    Через пару часов еще раз съезжу, посчитаю точнее.
    Еще будет поворот для захода в дом, метра 3-4-5, на глубине 2 метра.
     
  7. Ivolgass
    Регистрация:
    19.08.12
    Сообщения:
    1.292
    Благодарности:
    1.496

    Ivolgass

    Бррр, в лесу холодно, когда же достроюсь ...

    Ivolgass

    Бррр, в лесу холодно, когда же достроюсь ...

    Регистрация:
    19.08.12
    Сообщения:
    1.292
    Благодарности:
    1.496
    Адрес:
    Обнинск
    А почему метровыми? стыков много, изломы, вероятность протечки и так далее... или просто дешевле где получилось взять?
     
  8. Aldobr
    Регистрация:
    16.08.11
    Сообщения:
    2.096
    Благодарности:
    3.671

    Aldobr

    Живу здесь

    Aldobr

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.08.11
    Сообщения:
    2.096
    Благодарности:
    3.671
    Адрес:
    Пермь
    Метровые дороже, но вести удобнее.
    А протечь что должно? Воздух? У меня глина, вода бывает только весной, в верхних 30 сантиметрах грунта, и после дождя, там же.
     
  9. Федро
    Регистрация:
    20.04.11
    Сообщения:
    8.363
    Благодарности:
    38.325

    Федро

    Живу здесь

    Федро

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.04.11
    Сообщения:
    8.363
    Благодарности:
    38.325
    Адрес:
    Конаково, Тверская губерния!
    Герметиком силиконовым стыки проходили?
     
  10. Aldobr
    Регистрация:
    16.08.11
    Сообщения:
    2.096
    Благодарности:
    3.671

    Aldobr

    Живу здесь

    Aldobr

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.08.11
    Сообщения:
    2.096
    Благодарности:
    3.671
    Адрес:
    Пермь
    Нет. Даже не подозревал, что это нужно.

    В данный момент уложено 51 метр трубы, разобрать проблематично, резинка не дает)
     
  11. Федро
    Регистрация:
    20.04.11
    Сообщения:
    8.363
    Благодарности:
    38.325

    Федро

    Живу здесь

    Федро

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.04.11
    Сообщения:
    8.363
    Благодарности:
    38.325
    Адрес:
    Конаково, Тверская губерния!
    Не знаю насколько это критично.
    Будем надеяться что не страшно.
    Есть еще скотч сантехнический армированный.
    Я бы им стыки сверху обматал бы.
     
  12. sim1
    Регистрация:
    06.06.10
    Сообщения:
    3.082
    Благодарности:
    7.166

    sim1

    Живучка

    sim1

    Живучка

    Регистрация:
    06.06.10
    Сообщения:
    3.082
    Благодарности:
    7.166
    Сборка трубы осуществляется следующим образом: внутренняя поверхность трубы очищается от пыли (я ополоснул водой под давлением), а только потом вставляется резиновое кольцо в круговой желобок. После этого скошенный конец трубы смазываю герметиком (он соберется на резиновом кольце образуя дополнительное уплотнение) для лучшего скольжения и, вращая, вставлять в раструб до существующей метки (если метки нет ее необходимо поставить самому до сборки Рис 1).
    Сборку трубы (мой личный опыт) лучше производить на ровной, "чистой" площадке и лишь потом опускать в траншею секциями Рис 2.
     

    Вложения:

    • soedinenie-kanalizacionnyh-trub.jpg
    • img_37596_352109.jpg
  13. Ivolgass
    Регистрация:
    19.08.12
    Сообщения:
    1.292
    Благодарности:
    1.496

    Ivolgass

    Бррр, в лесу холодно, когда же достроюсь ...

    Ivolgass

    Бррр, в лесу холодно, когда же достроюсь ...

    Регистрация:
    19.08.12
    Сообщения:
    1.292
    Благодарности:
    1.496
    Адрес:
    Обнинск
    Я думаю метровые буду брать, но минимальное количество, только для сборки необходимой длины (добора), а вести мне кажеться 3м или 6м. проще, пару стыков и готово :)
    Хотя не знаю, надо подумать :)
     
  14. DiaZoN
    Регистрация:
    01.11.10
    Сообщения:
    8.801
    Благодарности:
    10.248

    DiaZoN

    Живу здесь

    DiaZoN

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.11.10
    Сообщения:
    8.801
    Благодарности:
    10.248
    Адрес:
    Казань
    Сам хотел 5 или 6 метровые купить. Рынок сделал свое дело, пришлось набирать 2 и 3 метровыми.
     
  15. Федро
    Регистрация:
    20.04.11
    Сообщения:
    8.363
    Благодарности:
    38.325

    Федро

    Живу здесь

    Федро

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.04.11
    Сообщения:
    8.363
    Благодарности:
    38.325
    Адрес:
    Конаково, Тверская губерния!
    Не могу крестовину найти в Москве 90/160/160/160.
    Нет в наличии...:(
    Отпуск уже на неделю перенес.
    Может кто видел где?
     
Статус темы: