1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 80

Грунтовый воздушный теплообменник, реализуемый под Выборгом - 3

Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем sim1, 11.12.12.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Tsember
    Регистрация:
    11.12.12
    Сообщения:
    342
    Благодарности:
    365

    Tsember

    Живу здесь

    Tsember

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.12.12
    Сообщения:
    342
    Благодарности:
    365
    Адрес:
    Сыктывкар
    Одновременно нагревая грунт под домом на зиму
     
  2. wood-doors
    Регистрация:
    31.01.11
    Сообщения:
    1.598
    Благодарности:
    4.127

    wood-doors

    Случайности, не случайны..

    wood-doors

    Случайности, не случайны..

    Регистрация:
    31.01.11
    Сообщения:
    1.598
    Благодарности:
    4.127
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А как просчитать количество тепла выделяемое при десублимации?

    Немного офф-топа.

    Зашел на форум физиков - поискать ответ на вопрос и увидел там это:

    [​IMG]
     
  3. Владимир Т
    Регистрация:
    16.02.11
    Сообщения:
    2.425
    Благодарности:
    2.661

    Владимир Т

    Живу здесь

    Владимир Т

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.02.11
    Сообщения:
    2.425
    Благодарности:
    2.661
    Адрес:
    Череповец
    Жёсткая капча! :faq:
     
  4. Tsember
    Регистрация:
    11.12.12
    Сообщения:
    342
    Благодарности:
    365

    Tsember

    Живу здесь

    Tsember

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.12.12
    Сообщения:
    342
    Благодарности:
    365
    Адрес:
    Сыктывкар
    А какой ответ то:? Кто нибудь решил?
     
  5. wood-doors
    Регистрация:
    31.01.11
    Сообщения:
    1.598
    Благодарности:
    4.127

    wood-doors

    Случайности, не случайны..

    wood-doors

    Случайности, не случайны..

    Регистрация:
    31.01.11
    Сообщения:
    1.598
    Благодарности:
    4.127
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Это был юмор. В данной ситуации, не важно решил кто-то или нет - уже и так смешно.

    А вот как снять с фазовых переходов, которые у ТС проистекают без контроля, лишние 200 ватт - это вопрос. Экспериментировать на глубине 2-х метров, по-моему, не очень удобно.
     
  6. Abksky
    Регистрация:
    18.10.12
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    32

    Abksky

    Участник

    Abksky

    Участник

    Регистрация:
    18.10.12
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    32
    Адрес:
    Москва
    Вот здесь изобретатель пытается это сделать. http://www.t3000.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=18&Itemid=27
     
  7. wood-doors
    Регистрация:
    31.01.11
    Сообщения:
    1.598
    Благодарности:
    4.127

    wood-doors

    Случайности, не случайны..

    wood-doors

    Случайности, не случайны..

    Регистрация:
    31.01.11
    Сообщения:
    1.598
    Благодарности:
    4.127
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Abksky, спасибо. Поржал.)

     
  8. Abksky
    Регистрация:
    18.10.12
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    32

    Abksky

    Участник

    Abksky

    Участник

    Регистрация:
    18.10.12
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    32
    Адрес:
    Москва
    Всегда пожалуйста. :hello:;)
     
  9. sim1
    Регистрация:
    06.06.10
    Сообщения:
    3.082
    Благодарности:
    7.166

    sim1

    Живучка

    sim1

    Живучка

    Регистрация:
    06.06.10
    Сообщения:
    3.082
    Благодарности:
    7.166
    Есть реально работающие ТН на фазовом переходе вода-лед. Объем емкости более 20м3. Место проведения эксперимента Германия... Каков итог не занаю... Мне негде закопать такую дуру...:)

    Немецкий вариант как на рисунке 4.

    Очень сомнительно что фаза протекает слишком активно так как при обратном процессе размораживания воды в районе ГТ весной отчетливо должен наблюдатсяя провал в температуре на какое то время. Этого провала не было. Температура плавно повышения весной и стабилизируется летом.

    К стати каждый обладатель ТН грунт-вода сообщает о температуре гликоля в конце сезона -4-8 градусов, но не встречал расчетов с учетом фазового перехода в грунте. По всей видимости это не так интересно за исключением Артура Пирожкова. :love:
     
  10. Tsember
    Регистрация:
    11.12.12
    Сообщения:
    342
    Благодарности:
    365

    Tsember

    Живу здесь

    Tsember

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.12.12
    Сообщения:
    342
    Благодарности:
    365
    Адрес:
    Сыктывкар
    Может для этого форума решение не имеет значения, но я просто представил вас или даже себя на том форуме физиков. Почесал бы репу, да и наверное закрыл бы вкладку:faq:. Регистрация только по ВИП пропускам:victory:
     
  11. wood-doors
    Регистрация:
    31.01.11
    Сообщения:
    1.598
    Благодарности:
    4.127

    wood-doors

    Случайности, не случайны..

    wood-doors

    Случайности, не случайны..

    Регистрация:
    31.01.11
    Сообщения:
    1.598
    Благодарности:
    4.127
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Sim1, извиняемся за флуд в теме.

    Знать бы мощность - куда закопать найдем.) С одного куба льда, вроде, снимают около 10 кв*ч.

    У кристаллизации пара отдача больше. И дуру копать не нужно - в существующую внедрить охладитель.
     
  12. sim1
    Регистрация:
    06.06.10
    Сообщения:
    3.082
    Благодарности:
    7.166

    sim1

    Живучка

    sim1

    Живучка

    Регистрация:
    06.06.10
    Сообщения:
    3.082
    Благодарности:
    7.166
    Когда огласили объем 20 м3 понял... глушняк. Немцы лишку копать не будут. Тема конечно зачетная - спору нет. :super:
     
  13. sergey8
    Регистрация:
    02.09.07
    Сообщения:
    1.209
    Благодарности:
    638

    sergey8

    дилетант широкого профиля

    sergey8

    дилетант широкого профиля

    Регистрация:
    02.09.07
    Сообщения:
    1.209
    Благодарности:
    638
    Адрес:
    Москва
    Lim = ln2
     
  14. wood-doors
    Регистрация:
    31.01.11
    Сообщения:
    1.598
    Благодарности:
    4.127

    wood-doors

    Случайности, не случайны..

    wood-doors

    Случайности, не случайны..

    Регистрация:
    31.01.11
    Сообщения:
    1.598
    Благодарности:
    4.127
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Кристаллизация водяного пара - 800 ватт с килограмма.
    Плавление льда - 100 ватт с килограмма.

    Итого: Литр воды и 0.7 кв*ч

    Ответили на один вопрос, появилось 5 новых.)
    С какой площади можно снять 1 кг льда?)

    Хотя, какая разница.)

    qgtya122222.JPG
    Чем меньше сечение трубы, тем большую длину можно охладить и, соответственно, получить большее обледенение (конденсат тоже сгодится). Можно интегрировать несколько трубок. Протянутый воздух выкидываем на улицу. Автоматику в топку - так надежнее. С появлением конденсата в отстойнике получаем киловатты.

    Все.)
     
  15. sim1
    Регистрация:
    06.06.10
    Сообщения:
    3.082
    Благодарности:
    7.166

    sim1

    Живучка

    sim1

    Живучка

    Регистрация:
    06.06.10
    Сообщения:
    3.082
    Благодарности:
    7.166
    Статистика на данный момент.
    На улице морозно -15-20.
    ГТ стабильно +5
    ВР работает ежедневно в автоматическом режиме 1,5 часа утром и вечером на 150 м3 час.
    После ВР воздух воздух в дом поступает +18-19.
    На нагрев воздуха с -15 до +18, при прохождении ГТ и ВР, затрачивается 75 Вт час.
     

    Вложения:

    • DSC01159.JPG
    • Безымянный.jpg
Статус темы:
Закрыта.