1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9

Все об автоматических выключателях - 2

Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем punklexa, 19.11.10.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.499

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.499
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Анонс для своих - автоматы Legrand TX3 и RX3 не отличаются ничем. :) Кроме клемм.
    Подробный отчет и фото завтра-послезавтра.
     
  2. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.247
    Благодарности:
    28.778

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.247
    Благодарности:
    28.778
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Не верю ! :no:
    То есть производитель просто нанес другую маркировку и снизил цену ?
    Выкладывайте отчет и фото, и взвесить не забудьте. :nono:
     
  3. Nemetzelectro
    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.797
    Благодарности:
    8.451

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.797
    Благодарности:
    8.451
    Адрес:
    Ярославль
    Ключевой момент:
    ;)
     
  4. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.499

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.499
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    @Nemetzelectro, а вот самое смешное, что там совсем неожиданный результат именно в этом месте :) Но отчет уже готовится, как только видео зальется, опубликую.
     
  5. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.499

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.499
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
  6. herderlee
    Регистрация:
    29.03.15
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    herderlee

    Участник

    herderlee

    Участник

    Регистрация:
    29.03.15
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Петр, чем у вас дело то закончилось?

    Ставили новый щиток? какой кабель выбрали? Какие автоматы выбрали? С суммой в договоре без обмана получилось?

    Нахожусь в такой-же ситуации, очень интересно.
     
  7. herderlee
    Регистрация:
    29.03.15
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    herderlee

    Участник

    herderlee

    Участник

    Регистрация:
    29.03.15
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Например 30кВт электрокотел на ТА на ночной тариф, бассейн греть по ночам, да на худой конец теслу заряжать =)
     
  8. Maratius
    Регистрация:
    26.05.13
    Сообщения:
    145
    Благодарности:
    38

    Maratius

    Живу здесь

    Maratius

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.05.13
    Сообщения:
    145
    Благодарности:
    38
    Адрес:
    Москва
    Приветствую.
    Кто-нибудь имел дело с автоматами серий ВА13-29 и/или ВА21-29? Видел ли кто-нибудь эти чудеса во ВРУ в качестве входных АВ?

    И есть ли между ними принципиальное различие в позиционировании? Я увидел из существенного только больший Icu у ВА21, а также регламентируемое число циклов отключения максимальным расцепителем: 100 у ВА13 (менее "мощных" по Icu) и 50 у ВА21.
     
    Последнее редактирование: 11.03.18
  9. byyyyy
    Регистрация:
    15.10.17
    Сообщения:
    207
    Благодарности:
    11

    byyyyy

    Живу здесь

    byyyyy

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.10.17
    Сообщения:
    207
    Благодарности:
    11
    Подскажите, проводка хорошая, 25А выдерживает,
    Вопрос, автомат ABB на 16А, выдержит нагрузку кухни?
    Например духовка (3.5 кВт), плита один блин 1.5 кВт, и чайник 1.8 кВт, в общем 5 кВт будет.
    Или на 20А лучше купить?
     
  10. Korotaew
    Регистрация:
    02.04.14
    Сообщения:
    825
    Благодарности:
    1.395

    Korotaew

    Живу здесь

    Korotaew

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.04.14
    Сообщения:
    825
    Благодарности:
    1.395
    Адрес:
    Москва
    3,5 кВт это уже не для 16А, про остальное даже говорить не приходится. На такие неадекватные вопросы от профи скорее всего получите жесткое молчание. Лишь такие же начинающие (вроде меня) пожелают Вам сначала разобраться в азах подбора АВ и так же усомнятся и в Вашем высказывании о хорошей проводке.
     
  11. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.917
    Благодарности:
    6.470

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.917
    Благодарности:
    6.470
    Адрес:
    Рязань
    Лучше проложить к ДШ и ВП отдельные линии.
     
  12. byyyyy
    Регистрация:
    15.10.17
    Сообщения:
    207
    Благодарности:
    11

    byyyyy

    Живу здесь

    byyyyy

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.10.17
    Сообщения:
    207
    Благодарности:
    11
    Дш и Вп это что ?
     
  13. Korotaew
    Регистрация:
    02.04.14
    Сообщения:
    825
    Благодарности:
    1.395

    Korotaew

    Живу здесь

    Korotaew

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.04.14
    Сообщения:
    825
    Благодарности:
    1.395
    Адрес:
    Москва
    Духовой шкаф и варочная панель (плитка)
     
  14. byyyyy
    Регистрация:
    15.10.17
    Сообщения:
    207
    Благодарности:
    11

    byyyyy

    Живу здесь

    byyyyy

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.10.17
    Сообщения:
    207
    Благодарности:
    11
    Я в курсе, читал что плавное повышение нагрузки автомат выдерживает, т. е на 16а автомат может и на 20а работать.
     
  15. byyyyy
    Регистрация:
    15.10.17
    Сообщения:
    207
    Благодарности:
    11

    byyyyy

    Живу здесь

    byyyyy

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.10.17
    Сообщения:
    207
    Благодарности:
    11
    Это сколько проводов с мезинец нужно тащить к каждому прибору (проводка будет как в метрополитене ?
     
Статус темы:
Закрыта.