    Вот только если вы смотрите на подбор автоматов по реальному целевому назначению групп, то еще надо смотреть и на ВТХ, а тогда выясниться, что на свет со светодиодными лампами вместо C10 придется поставить, к примеру, B2, а ценник за ABB S201 B2 уже 650 р... А поскольку групп освещения в доме несколько, то стоимость щита сразу на пару тысяч вырастет.
     
  2. Verkhushin_1980
    Регистрация:
    09.10.15
    Сообщения:
    899
    Благодарности:
    261

    Verkhushin_1980

    Живу здесь

    Verkhushin_1980

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.10.15
    Сообщения:
    899
    Благодарности:
    261
    Адрес:
    Иркутск
    @rlk1981, Расскажите смысл в B-типе автомата? Я уменьшаю номинал в первую очередь ради теплового расцепителя. А зачем нужен более чувствительный электромагнитный, тем более он дороже?
     
  3. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.726
    Благодарности:
    7.658

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.726
    Благодарности:
    7.658
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Про пусковой ток импульсного преобразователя в курсе?
     
  4. rlk1981
    Регистрация:
    05.07.16
    Сообщения:
    667
    Благодарности:
    96

    rlk1981

    Живу здесь

    rlk1981

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.07.16
    Сообщения:
    667
    Благодарности:
    96
    Адрес:
    Московская область, Россия
    А зачем вы уменьшаете ради теплового расцепителя при принятии фиксированным назначения групп? Тепловой расцепитель необходим, чтобы вы не перегрузили кабель, включив в одну условную линию "3 утюга". Если же вы точно знаете, что ничего, кроме люстры с 3 светодиодными лампами в принципе не будет включено, то логичнее, не сокращая тепловой защиты хуже номинальной для кабеля, думать об аварийных режимах - а это в первую очередь КЗ - гвоздем в кабель попали или замкнуло что в самом приборе. и тут то время ЭМ расцепления как раз и сыграет.
     
  5. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.935
    Благодарности:
    6.473

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.935
    Благодарности:
    6.473
    Адрес:
    Рязань
    Причины, по которым это может произойти можете назвать?
     
  6. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.987
    Благодарности:
    6.484

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.987
    Благодарности:
    6.484
    Адрес:
    Россия
    ну так и С10 отключится по кз.

    Вы когда последний раз наблюдали, чтобы сам регулятор жрал 220Вт постоянно и резко увеличил аппетит до 1кВт?

    Если же вы имели ввиду ток нагрузки, то гипотетическая ситуация, когда в люстру вкрутили лампочек на мощность 1кВт, представляется какой-то натянутой. Дураки конечно есть, кто может такое сотворить намеренно по глупости, но замечу - что дурак существо изобретательное, особенно по части устранения препятствий для своей активности. Сработавший по перегрузке автомат С1 легко сподвигнет нашего героя заменить его на С25 из ближайшего хозмага.
     
  7. Kedruchu
    Регистрация:
    21.10.13
    Сообщения:
    6.104
    Благодарности:
    2.677

    Kedruchu

    Живу здесь

    Kedruchu

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.13
    Сообщения:
    6.104
    Благодарности:
    2.677
    Адрес:
    Москва
    Дальнейший диалог о том насколько целесообразны автоматы В и номинал близкий к потребителям приведёт к тому, что достаточно поставить одно узо и один автомат на одну фазу...именно так защищены наши квартиры и этого хватает)

    я например В ставлю чтобы максимально быстро отрубить потребитель и не допустить превышения суммарного потребления по фазе.
    например фаза 25А - на ней чайник, розетки и свет - первый всегда забирает половину (10А), свет берет максимум 3А (led) а вот в розетку могут воткнуть что угодно - утюг (8-10А), фен..пылесос ... если везде будет 10С то отрубит входной автомат и весь дом. А если будут В то есть шанс что когда не хватит выделенных 10А на розетки отключатся только они.

    ps если убрать из щитка 1 узо ABB можно легко позволить себе пяток автоматов В и еще на пиво будет
     
  8. rlk1981
    Регистрация:
    05.07.16
    Сообщения:
    667
    Благодарности:
    96

    rlk1981

    Живу здесь

    rlk1981

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.07.16
    Сообщения:
    667
    Благодарности:
    96
    Адрес:
    Московская область, Россия
    Покажите пожалуйста, на основании чего вы считаете, что будет обеспечена селективность B против C одинаковых In по тепловой защите ?
    upload_2018-5-10_16-5-12.png
     
  9. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.987
    Благодарности:
    6.484

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.987
    Благодарности:
    6.484
    Адрес:
    Россия
    каким образом? у автоматов "с разными буквами" и одного номинала тепловуха работает одинаково.

    к счастью, вводной автомат редко имеет номинал 16 или 10А на каждую фазу, так что для утилизации всей выделенной мощности одного автомата на фазе маловато, особенно с учетом того, что розеточные линии и линии света обычно делают кабелем разного сечения.

    готовы поменять безопасность на пиво? интересный приоритет потребностей.
     
  10. Kedruchu
    Регистрация:
    21.10.13
    Сообщения:
    6.104
    Благодарности:
    2.677

    Kedruchu

    Живу здесь

    Kedruchu

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.13
    Сообщения:
    6.104
    Благодарности:
    2.677
    Адрес:
    Москва
    согласен что 10С и 10В для входного в 25А нет разницы а вот 6В при входном 25А скажем при двухкратном уже есть (мизер правда, но приятно)

    куплю hager, а разницу на пиво

    МОЭСК по МО дает 15квт это 25А на фазу, сейчас у нас в СНТ 10А на фазу
     
  11. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.935
    Благодарности:
    6.473

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.935
    Благодарности:
    6.473
    Адрес:
    Рязань
    В каком месте Хагер дешевле АББ?
     
  12. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.987
    Благодарности:
    6.484

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.987
    Благодарности:
    6.484
    Адрес:
    Россия
    вообще-то вы хотели менять узо на автоматы. Автоматы хоть хагер, хоть АББ не способны заменить УЗО.
     
  13. Verkhushin_1980
    Регистрация:
    09.10.15
    Сообщения:
    899
    Благодарности:
    261

    Verkhushin_1980

    Живу здесь

    Verkhushin_1980

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.10.15
    Сообщения:
    899
    Благодарности:
    261
    Адрес:
    Иркутск
    Ну в данном случае "дурак" это я. Но стараюсь учится :) Иначе говоря, я делаю это для себя и замену С1 на С25 пока не планировал.

    Конечно не могу. Как можно описать аварийную ситуацию, которой еще не было. С другой стороны на форуме есть тема с загадкой.

    Мне кажется я знаю откуда у нас непонимание. Вы проектируете и реализуете для заказчика. Безусловно грамотно, но электрощит не должен привлекать к себе избыточное внимание. Иначе будут менять автоматы "шоб не выбивало". Достаточно сложно прогнозировать как и что подключит сторонний человек, пусть хоть 20 раз он написал какие розетки и для чего ему нужны.

    Я делаю для себя и для меня ток 10А вместо 1А это аварийная ситуация. Я не прогнозировал, что насос теплого пола будет потреблять 2 киловатта. Значит либо насос умер и прикинулся нагревателем, либо кто-то воткнул тепловую пушку, к примеру (а куда ткнули насос тогда?). Обе эти ситуации для меня не правильны (для пушки есть розетка общего назначения) и линию нужно отключить. Ну а ставить завышенные автоматы мне и в голову не придет, как и вам, я думаю.
     
  14. Nemetzelectro
    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.797
    Благодарности:
    8.451

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.797
    Благодарности:
    8.451
    Адрес:
    Ярославль
    Что не так с SH?
     
  15. Kedruchu
    Регистрация:
    21.10.13
    Сообщения:
    6.104
    Благодарности:
    2.677

    Kedruchu

    Живу здесь

    Kedruchu

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.13
    Сообщения:
    6.104
    Благодарности:
    2.677
    Адрес:
    Москва
    Sh рекорды по подделкам ..только читайте в контексте пркупки с рук
     