    А можно я позадаю те же самые вопросы? А зачем защищать автоматом на 1А блок питания? У него же своя защита по перегрузке стоит. На входе предохранитель.

    PS В моем щите программируемое реле и его блок питания как раз под автоматом 2А. От этой же линии питаются и катушки импульсных реле.
    Напомню, я не электрик. Потому уточню, это пробой изоляции? Но тогда снова, почему не занизить номинал автомата и при меньшем токе параллельной дуги отключить линию по аварии?
     
  2. Kentiy
    Регистрация:
    29.03.12
    Сообщения:
    175
    Благодарности:
    99

    Kentiy

    Живу здесь

    Kentiy

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.12
    Сообщения:
    175
    Благодарности:
    99
    Адрес:
    Белгород
    Предохранитель защитит от внутренних неисправностей в потребляющем устройстве, а АВ - в т. ч. от КЗ на питающих это устройство проводах/кабелях. Наиболее вероятна как раз авария на проводах. Ну и у меня лично, доверие к АВ больше (если это не китайщина:)).
    Не отключается пусковыми токами? Если нет, радуйтесь и забудьте. Но кому-то может не повезти и придётся менять. У меня тоже блок питания контроллера имеется в щите. Подключил его полторашкой к В6, не заморачиваясь, и не переживаю сейчас.
     
  3. Kentiy
    Регистрация:
    29.03.12
    Сообщения:
    175
    Благодарности:
    99

    Kentiy

    Живу здесь

    Kentiy

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.12
    Сообщения:
    175
    Благодарности:
    99
    Адрес:
    Белгород
    С16 и 1,5 квадрата плохо сообразуются. Теоретически можно нагрузить ампер 20-25, АВ ещё будет думать минуты-десятки минут, а изоляция проводов уже подгорать от перегрева. Это не обязательно значит, что нужно 2,5 проводку освещения делать. Возможно, если мощность освещения действительно большая, целесообразнее просто разделить его на группы (две - три достаточно), так и в эксплуатации удобнее. И под стандартные В6 (реже - С6) их без головной боли.
     
  4. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.936
    Благодарности:
    6.473

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.936
    Благодарности:
    6.473
    Адрес:
    Рязань
    Можете назвать потребляемый ток Вашего насоса и какой АВ на этой линии?
     
  5. Verkhushin_1980
    Регистрация:
    09.10.15
    Сообщения:
    899
    Благодарности:
    261

    Verkhushin_1980

    Живу здесь

    Verkhushin_1980

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.10.15
    Сообщения:
    899
    Благодарности:
    261
    Адрес:
    Иркутск
    Насос дословно нет, диапазон только. Вентилятор 0,3А, автомат C1.
    Пока собираю, не знаю. Мощность блока питания 60 Вт.
     
  6. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.936
    Благодарности:
    6.473

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.936
    Благодарности:
    6.473
    Адрес:
    Рязань
    Это НЕ ПЕРЕГРУЗКА. В этом случае номинал АВ что 6А, что 10А, что 16А - разница невелика. Все они могут не сработать.
    Представьте, что у Вашего вентилятора подклинило ротор, ток возрос раза в 4. Пока Ваш С1 сработает, вентилятор успеет сгореть раз 5. И где защита?
     
  7. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.726
    Благодарности:
    7.659

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.726
    Благодарности:
    7.659
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Могут. Но иногда срабатывают.
     
  8. Verkhushin_1980
    Регистрация:
    09.10.15
    Сообщения:
    899
    Благодарности:
    261

    Verkhushin_1980

    Живу здесь

    Verkhushin_1980

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.10.15
    Сообщения:
    899
    Благодарности:
    261
    Адрес:
    Иркутск
    Мотор вентилятора будут спасать его же термоконтакты. Мне не хочется, чтоб перегрев вылился в пожар.
    @Eugene47, @СтранникXXI, поясните пожалуйста, почему тогда на свет не нужно ставить С16? Судя по фразе "Могут. Но иногда срабатывают." от параллельной дуги не спасает С10, перегрузки нет. От КЗ отработают примерно одинаково и С10, и С16. Так почему не поставить на свет С16? Ситуация ровно такая же, как и в случае установки С1 на вентилятор, вместо С10.

    PS на ответах, конечно, не настаиваю, но мне просто интересно это ПОНЯТЬ.
     
  9. Kentiy
    Регистрация:
    29.03.12
    Сообщения:
    175
    Благодарности:
    99

    Kentiy

    Живу здесь

    Kentiy

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.12
    Сообщения:
    175
    Благодарности:
    99
    Адрес:
    Белгород
    Подобные вопросы, конечно нужно обсуждать для конкретного случая. Но в общем, вероятность больших пусковых токов, способных отключать В16 крайне мала, поэтому и необходимости в снижении чувствительности нет. Кроме того, согласованием рабочих характеристик вводного и групповых выключателей можно добиться какой-никакой селективности. Например, групповой В6 во многих случаях по КЗ отработает быстрее вводного С25, как показывает практика. Хотя надеяться на это не стоит.
    50-60 Вт, скорее всего. Наверное, Грундфос стандартный?
    У меня на 100 Вт, DR-100-15.
    Пусковой ток 45А указано, но импульс, стало быть, очень короткий. Автомат В6 держит.
     
  10. Verkhushin_1980
    Регистрация:
    09.10.15
    Сообщения:
    899
    Благодарности:
    261

    Verkhushin_1980

    Живу здесь

    Verkhushin_1980

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.10.15
    Сообщения:
    899
    Благодарности:
    261
    Адрес:
    Иркутск
    Скорее всего да, на этот же диапазон и ориентируюсь. Не знаю точно, т. к. это зона ответственности и гарантий застройщика.

    Что касается блока питания, то Mean Well DR-60-24.
     
    Последнее редактирование: 15.05.18
  11. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.936
    Благодарности:
    6.473

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.936
    Благодарности:
    6.473
    Адрес:
    Рязань
    А зачем АВ С1, если толку от него для защиты двигателя вентилятора, как с козла - молокА?
     
  12. Verkhushin_1980
    Регистрация:
    09.10.15
    Сообщения:
    899
    Благодарности:
    261

    Verkhushin_1980

    Живу здесь

    Verkhushin_1980

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.10.15
    Сообщения:
    899
    Благодарности:
    261
    Адрес:
    Иркутск
    Защищать от возгорания двигатель или регулятор оборотов двигателя.
     
  13. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.936
    Благодарности:
    6.473

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.936
    Благодарности:
    6.473
    Адрес:
    Рязань
    В АВ 16А на световые линии в быту криминала нет. Вопрос только в ожидаемых токах КЗ.
    Опять 25...
    Повторю:
     
  14. Verkhushin_1980
    Регистрация:
    09.10.15
    Сообщения:
    899
    Благодарности:
    261

    Verkhushin_1980

    Живу здесь

    Verkhushin_1980

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.10.15
    Сообщения:
    899
    Благодарности:
    261
    Адрес:
    Иркутск
    @СтранникXXI, Если бы наш диалог состоялся несколько раньше, я наверное не стал бы тратить лишние полторы тысячи. Наверное вы правы, если нет гарантий, что автомат отработает в какой-то ситуации, то смысла переплачивать нету. Касаемо примера с вентилятором, должно "подклинить" на вполне определенный диапазон тока, так чтоб выгода уменьшения номинала проявилась.
     
  15. instrumentmr
    Регистрация:
    25.09.17
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    1

    instrumentmr

    Участник

    instrumentmr

    Участник

    Регистрация:
    25.09.17
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    1
    Всем здравствовать :)
    Дохожу до электрики в кирпичном доме (пока делаю для 70кв.м с конвекторами + газ. плита).
    На входе 3 фазы. Расщеплю ноль сделав заземление.

    Поставлю на входе селект. 3ф УЗО (Устройство защит. откл. F204 A S-63/0,3 (тип А) 63А-300мА 230/400В 3P+N 2CSF204201R3630 (АВВ) - 6 778.34р)
    на фазу потом поставлю
    Устройство защитного отключения DX"3" 411555 (тип А) 40А-30мА 230В 1P+N 2мод. (Legrand) 2965.65 руб с Автоматический выключатель S201 B40А/1п/ 6,0кА 2CDS251001R0405 B40 (АВВ) 507.63руб

    Электробойлер отдельная фаза провод 4мм - Устройство защитного откл. F202 AC-25/0,03 (тип АС) 25А-30мА 230/400В 2Р 2CSF202001R1250 (АВВ) 2537.32руб с Автоматический выключатель S201 B25А/1п/ 6,0кА на Din-рейку 2CDS251001R0255 B25 (АВВ) 392.96 руб

    В туалет поставлю - Устройство защитного откл. F202 AC-16/0,01 (тип АС) 16А-10мА 230/400В 2Р 2CSF202001R0160 (АВВ) 2537руб

    Кухня такой же в и в Бойлере - Устройство защитного откл. F202 AC-25/0,03 (тип АС) 25А-30мА 230/400В 2Р 2CSF202001R1250 (АВВ) 2537.32руб

    На улицу взял дешевле узо - Устройство защитного отключения RX"3" 402024 (тип АС) 25А-30мА 230В 2P 2мод. (Legrand) 1163.41 руб

    все остальные автоматы (где не указывал) серии бейсик ABB. по 150 руб.

    Нужно среднее качество УЗО, автоматов.
    Решил заказывать в очень изв. фирме в Москве, чтобы не рисковать.

    Подойдут ли такие УЗО и АВ?
    Спасибо.
     