    1. Сертифицированную лабораторию для проверки нескольких АВ из домашнего щитка? Вы серьёзно?
    2. От 2-утюгов по 1кВт АВ С10 не отключится НИКОГДА.
     
    Последнее редактирование модератором: 24.09.18
  2. id1625555
    Регистрация:
    28.06.15
    Сообщения:
    174
    Благодарности:
    48

    id1625555

    Живу здесь

    id1625555

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.06.15
    Сообщения:
    174
    Благодарности:
    48
    2 обычных утюга по 2кВт. Цифра "2" потерялась.
     
    Последнее редактирование модератором: 22.11.18
  3. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.816
    Благодарности:
    6.461

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.816
    Благодарности:
    6.461
    Адрес:
    Рязань
    Во-первых, может не быть 2-х утюгов. Во-вторых, даже если смотреть только по ВТХ, менее 1 мин вряд ли получится. В-третьих, в реальности, скорее всего, ждать придётся гораздо дольше. И это будет только одна точка теплового расцепителя. Смысла в этом немного.
     
    Последнее редактирование модератором: 24.09.18
  4. id1625555
    Регистрация:
    28.06.15
    Сообщения:
    174
    Благодарности:
    48

    id1625555

    Живу здесь

    id1625555

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.06.15
    Сообщения:
    174
    Благодарности:
    48
    Про отсутствие 2-ух утюгов - детский сад, честное слово. Она живет в тайге и на 1000 км нет соседей?

    Про 1 минуту - ВТХ разных автоматов слегка отличаются, на картинке не видно конкретный тип АВ. Вполне может сработать и не за 1 минуту, а за 5 минут - это что-то меняет?

    Также напомню, что электромагнитная защита от КЗ замечательно работает у вышестоящего автомата, из-за чего и началась эта тема. Даже если электромагнитная часть АВ C10A не работает, она точно работает у АВ C25A. Таким образом, линия защищена от КЗ.
     
    Последнее редактирование модератором: 22.11.18
  5. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.816
    Благодарности:
    6.461

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.816
    Благодарности:
    6.461
    Адрес:
    Рязань
    1. Случай ТС ещё не говорит о неработоспособности АВ.
    2. Если смутные сомнения уж совсем затерзали проще заменить 2 АВ, чем колготиться с лабораторией.
    3. Как совместить "горит синим пламенем" с
    4. Совет с 2-мя утюгами более чем странный.
     
  6. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.816
    Благодарности:
    6.461

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.816
    Благодарности:
    6.461
    Адрес:
    Рязань
    АВ в бытовом щитке? Честно? Не понимаю.
    подумайте, есть ли в этом смысл.
     
  7. id1625555
    Регистрация:
    28.06.15
    Сообщения:
    174
    Благодарности:
    48

    id1625555

    Живу здесь

    id1625555

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.06.15
    Сообщения:
    174
    Благодарности:
    48
    Вопрос и начался с того, что при коротком замыкании сработал АВ C25A, а C10 и C20 остались во взведенном состоянии.
     
  8. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.951
    Благодарности:
    6.468

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.951
    Благодарности:
    6.468
    Адрес:
    Россия
    ну остались, и что? Селективности нет, марка вводного автомата неизвестна. Это повод для вызова лаборатории?
     
  9. id1625555
    Регистрация:
    28.06.15
    Сообщения:
    174
    Благодарности:
    48

    id1625555

    Живу здесь

    id1625555

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.06.15
    Сообщения:
    174
    Благодарности:
    48
    Процитирую, что писал:
    "В жилье, на обычных автоматических выключателях, селективности не получить.

    Представьте, что при коротком замыкании идет ток, например 400 Ампер.
    Автомат C10 может отключиться при токе 50-100 Ампер;
    Автомат C20 может отключиться при токе 100-200 Ампер;
    Автомат C25 может отключиться при токе 125-250 Ампер;

    Как видите, при КЗ мог сработать любой из АВ, зависит от тех. характеристик и разброса параметров изготовления. В вашем случае первый сработал C25.

    Но, проверить работоспособность остальных автоматических выключателей, не помешает."
     
    Последнее редактирование модератором: 22.11.18
  10. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.605
    Благодарности:
    6.952

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.605
    Благодарности:
    6.952
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Я рассказывал, что лично разбирал на "своём" складе потолочные светильники: в одном невозбранно (без срабатывания защиты) горела дуга между фазой и подвесом, и успела прожечь больше погонного сантиметра советского железа, пока не кончился подводящий провод. В другом полностью, до горящих капель пластика сгорел дроссель, тоже без участия защиты. Хорошая толстая медная двухпроводка, завышенный номинал автоматов, и отсутствие дифзащиты.

    Да, дифзащита на этот свет была заказана за две недели до событий в Кемерово. Получена и установлена через месяц после.
     
    Последнее редактирование модератором: 27.09.18
  11. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.901
    Благодарности:
    26.175

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.901
    Благодарности:
    26.175
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А надо было такой же, но SEZ. Оно и подешевле было бы...
     
  12. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.951
    Благодарности:
    6.468

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.951
    Благодарности:
    6.468
    Адрес:
    Россия
    Ну так в чем тогда вопрос? Здесь речь едут о некачественных автоматах, которые не срабатывают как надо.
     
    Последнее редактирование модератором: 27.09.18
  13. alexeysvetlov
    Регистрация:
    09.12.16
    Сообщения:
    1.009
    Благодарности:
    189

    alexeysvetlov

    Живу здесь

    alexeysvetlov

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.16
    Сообщения:
    1.009
    Благодарности:
    189
    Добрый день!

    На даче в бане-доме собран почти весь щит на ИЕК. В том числе 16А на розетки, 6-10А на свет.

    Вчера вот такое новое видео посмотрел и крепко задумался



    Хотелось бы комментария от электриков опытных. Это брак конкретных экземпляров? Настройки всей серии не по ГОСТу? Или обзорщик что-то не так сделал?

    Неужели даже TDM и DeCraft лучше.

    Или может в таком случае надо на ступень ниже брать ИЕК? Розетки 10А, свет 6А
     
  14. Джипер
    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    41.858
    Благодарности:
    34.619

    Джипер

    Заблокирован

    Джипер

    Заблокирован

    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    41.858
    Благодарности:
    34.619
    Адрес:
    пригород г.Голицыно
    Подтверждает мою практику. Думаю что и не только мою. :)
     
  15. alexeysvetlov
    Регистрация:
    09.12.16
    Сообщения:
    1.009
    Благодарности:
    189

    alexeysvetlov

    Живу здесь

    alexeysvetlov

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.16
    Сообщения:
    1.009
    Благодарности:
    189
    Это проблема всей серии или единичных экземпляров?

    Задумался как прогрузить в домашних условиях свои 10-16А. Не хотелось бы пропустить момент перегрузки в розетке, например, и спалить провода.

    Интересно аккумулятором от авто/лодочного мотора c нужным сопротивлением можно попробовать?
     