  1. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.177
    Благодарности:
    11.424

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.177
    Благодарности:
    11.424
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    Вы думаете что электрические сети заканчиваются домами и ничего сложнее и разветвлённее быть не может?
     
  2. id1640452
    Регистрация:
    02.08.15
    Сообщения:
    219
    Благодарности:
    85

    id1640452

    Живу здесь

    id1640452

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.08.15
    Сообщения:
    219
    Благодарности:
    85
    Если ток КЗ превышает ток мгновенного расцепления АВ 32 А, то сработают все АВ. ВДТ также может сработать от тока КЗ.
    320 А.
    Это объясняется невежеством торгашей, которые не хотят ввозить в РФ АВ типа В.
     
  3. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.816
    Благодарности:
    6.461

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.816
    Благодарности:
    6.461
    Адрес:
    Рязань
    У ТС АВ Шнейдер. У них для хар-ки С Ii=8In, диапазон токов мгновенного расцепления составляет (6,4 - 9,6) In. Стало быть, минимальный ток, при котром возможно отключение ЭМ расцепителя 8×In×0.8=204,8А.
     
  4. id1640452
    Регистрация:
    02.08.15
    Сообщения:
    219
    Благодарности:
    85

    id1640452

    Живу здесь

    id1640452

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.08.15
    Сообщения:
    219
    Благодарности:
    85
    А в стандарте, который выполняет Шнейдер, указано 10 In.
     
  5. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.816
    Благодарности:
    6.461

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.816
    Благодарности:
    6.461
    Адрес:
    Рязань
    В стандарте указан лишь максимально допустимый диапазон токов мгновенного расцепления. Это не значит, что у реальных АВ он должен быть именно таким. Диапазон шнейдеровских АВ (6,4 - 9,6)×In в него укладывается.
     
  6. Wilder88
    Регистрация:
    10.12.17
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    Wilder88

    Новичок

    Wilder88

    Новичок

    Регистрация:
    10.12.17
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Доброго времени суток.
    Выбираю АВ и УЗО в квартиру в новостройке, какого производителя и серию из представленного на рынке сейчас взять? основной критерий цена - качество. Я так понял из шнайдера хорошие по качество это ic60n? ABB смущают наличием очень дешевых (подделок?) на авито и прочих инет магазах...
     
  7. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.816
    Благодарности:
    6.461

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.816
    Благодарности:
    6.461
    Адрес:
    Рязань
    Приемлемый для Вас уровень цены озвучте.
     
  8. Wilder88
    Регистрация:
    10.12.17
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    Wilder88

    Новичок

    Wilder88

    Новичок

    Регистрация:
    10.12.17
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    скажем до 400р за автомат С16а
     
  9. Olebmw
    Регистрация:
    29.01.13
    Сообщения:
    1.972
    Благодарности:
    972

    Olebmw

    Живу здесь

    Olebmw

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.13
    Сообщения:
    1.972
    Благодарности:
    972
    Адрес:
    МО Мытищи
    за 1P?
    за 300р можно взять ABB S201 C16 (автомат) 2CDS251001R0164

    По подделкам в основном серию SH200L подделают, т. к. именно её везде много на рынке и в сетевых магазинах, а S200 где попало и не найти

    Из плюсов данной серии, если через пару лет будет у вас ремонт, и новый нормальный щит, то эти УЗО и автоматы там подойдут.
     
  10. Wilder88
    Регистрация:
    10.12.17
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    Wilder88

    Новичок

    Wilder88

    Новичок

    Регистрация:
    10.12.17
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    да, за 1p. насколько критично для квартиры 6кА или 4,5кА?
     
  11. Olebmw
    Регистрация:
    29.01.13
    Сообщения:
    1.972
    Благодарности:
    972

    Olebmw

    Живу здесь

    Olebmw

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.13
    Сообщения:
    1.972
    Благодарности:
    972
    Адрес:
    МО Мытищи
    @Wilder88,
    ну скажем так, в Европе чаще всего 4,5кА нельзя, и у них попросту не купить их.

    У серии SH сплошные минусы, кроме цены.
     
  12. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.202
    Благодарности:
    28.620

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.202
    Благодарности:
    28.620
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    За эти деньги можно выбирать почти все что угодно, смотрите только на стоимость УЗО, у некоторых брендов могут быть сюрпризы в виде электронной начинки и неадекватной стоимости за тип А.
    АВВ S200/F200 полностью удовлетворяют всем Вашим требованиям.
     
  13. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.816
    Благодарности:
    6.461

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.816
    Благодарности:
    6.461
    Адрес:
    Рязань
    Практически любую старшую серию, например, шнейдер C60N, ABB S200.
    В большей степени на стоимость начинки щитка влияет УЗО. В принципе, на Шнейдер iID и ABB F200 до 40А включительно ценник вполне адекватный (примерно 3,3 тыр.)
     
  14. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.816
    Благодарности:
    6.461

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.816
    Благодарности:
    6.461
    Адрес:
    Рязань
    Парочку назовите, плиз.
     
  15. Olebmw
    Регистрация:
    29.01.13
    Сообщения:
    1.972
    Благодарности:
    972

    Olebmw

    Живу здесь

    Olebmw

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.13
    Сообщения:
    1.972
    Благодарности:
    972
    Адрес:
    МО Мытищи
    недостатки SH200L

    1) характеристика срабатывания только С
    2) минимальный номинал 6А
    3) одинарные клеммы
    4) сечение 25 кв. мм. (ГАМ 16 уже не завести с подпиливанием до квадрата)
    5) шлиц клеммы так себе
    6) отключающая способность 4,5 kA
    7) нет обвязки автомата, и если завтра захочется получать по смс аварию, то придется менять автомат, а не просто к нему прицепить доп модуль, тоже самое и со взводом.

    ну и отдельным пунктом именно их подделывают, т. к. больше спрос.
    Достаточно?
     