Все об автоматических выключателях - 2

Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем punklexa, 19.11.10.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.115
    Благодарности:
    28.339

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.115
    Благодарности:
    28.339
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    И что ?
    Диф. автомат = АВ + УЗО в одном корпусе.
    Все нормально, хоть я и не сторонник дифов. :no:
    При таком номинале скорее всего речь шла о селективном УЗО.
     
  2. diesel`ok
    Регистрация:
    18.09.09
    Сообщения:
    106
    Благодарности:
    2

    diesel`ok

    Живу здесь

    diesel`ok

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.09.09
    Сообщения:
    106
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Россия
    Да. Именно про селективное. Забыл уточнить. Спасибо.
     
  3. polanka18
    Регистрация:
    11.11.13
    Сообщения:
    723
    Благодарности:
    297

    polanka18

    Живу здесь

    polanka18

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.11.13
    Сообщения:
    723
    Благодарности:
    297
    Адрес:
    Москва
    30 ma ставят на группы, у вас электричество будет вырубаться по поводу и без повода...Нужно ставить на 100 или даже на 300ma...
     
  4. diesel`ok
    Регистрация:
    18.09.09
    Сообщения:
    106
    Благодарности:
    2

    diesel`ok

    Живу здесь

    diesel`ok

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.09.09
    Сообщения:
    106
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Россия
    @polanka18, как понять
    ?

    если установить взамен этого дифа узо, то подойдет такой вариант, как "УЗО 4 P 40А/300мА селективное" с учетом установленного до него и опломбированного ВА С 25?
     
  5. max68.2011
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.794
    Благодарности:
    15.570

    max68.2011

    бываю иногда

    max68.2011

    Заблокирован

    бываю иногда

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.794
    Благодарности:
    15.570
    Адрес:
    Москва
    Подойдёт.
    А вот 100 или 300 мА надо смотреть по месту - в зависимости от протяжённости линий после УЗО и кол-ва потребителей.
     
  6. polanka18
    Регистрация:
    11.11.13
    Сообщения:
    723
    Благодарности:
    297

    polanka18

    Живу здесь

    polanka18

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.11.13
    Сообщения:
    723
    Благодарности:
    297
    Адрес:
    Москва
    Да, подойдет...
     
  7. diesel`ok
    Регистрация:
    18.09.09
    Сообщения:
    106
    Благодарности:
    2

    diesel`ok

    Живу здесь

    diesel`ok

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.09.09
    Сообщения:
    106
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Россия
    @max68.2011, вот такой пример расчета нашел http://www.online-electric.ru/theory/337.php
    Правильно ли я понял, что для вычисления значения номинала селективного УЗО следует просуммировать ток утечки всех цепей и потребителей после УЗО, и умножить на 3?
     
  8. polanka18
    Регистрация:
    11.11.13
    Сообщения:
    723
    Благодарности:
    297

    polanka18

    Живу здесь

    polanka18

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.11.13
    Сообщения:
    723
    Благодарности:
    297
    Адрес:
    Москва
    Теоретически да, а практически очень сложно все посчитать. Количество подключаемых приборов может меняться, их токи утечки не всегда известны, токи утечки могут меняться в зависимости от влажности окружающего воздуха, и тд и тп.
     
  9. diesel`ok
    Регистрация:
    18.09.09
    Сообщения:
    106
    Благодарности:
    2

    diesel`ok

    Живу здесь

    diesel`ok

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.09.09
    Сообщения:
    106
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Россия
    @polanka18, хм...тогда выбирать селективное на 300 мА и запланировать групповые УЗО? вроде такой вариант чаще всего встречается на схемах форумчан...
    выходит, что групповые тоже нет особого смысла рассчитывать из-за меняющихся условий?
     
  10. polanka18
    Регистрация:
    11.11.13
    Сообщения:
    723
    Благодарности:
    297

    polanka18

    Живу здесь

    polanka18

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.11.13
    Сообщения:
    723
    Благодарности:
    297
    Адрес:
    Москва
    Именно так - стандартный вариант 300мА общее, 30мА на группы...Пропускаемый ток как минимум на порядок выше...
     
  11. diesel`ok
    Регистрация:
    18.09.09
    Сообщения:
    106
    Благодарности:
    2

    diesel`ok

    Живу здесь

    diesel`ok

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.09.09
    Сообщения:
    106
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Россия
    @polanka18, не подскажете еще один непонятный момент. Существует какое то требование по номиналам и порядку установки УЗО и АВ относительно друг друга. Где то видел про это на форуме - не могу найти.
     
  12. Алексей1982
    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    2.429
    Благодарности:
    352

    Алексей1982

    Живу здесь

    Алексей1982

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    2.429
    Благодарности:
    352
    Адрес:
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Здравствуйте. Получил ТУ на присоединение к сетям: 10 кВт, класс напряжения: 0,22 кВ. Подскажите каким номиналом и какого производителя поставить вводной автомат? А то сегодня приехал в электротовары там такой выбор что глаза разбежались метров 10 стелажей разных автомптов и УЗО. По номиналу ещё бы подскахзали думаю консультанты, но по бренду врят ли а их там штук 10 и по ценам от 200 до 1500 рублей. Из тех что запонил есть: ABB, Legrand, ИЭК, и чтото типо этого Schneider (синие буквы). Подскажите какой и на сколько лучше поставить? Считок будет в доме, от столба до дома указан провод СИП - 4 сечение 4*16 (тольконе пойму зачем мне для одной фазы аж 4 жилы?) досчётчика думаю взять медные на 6. Достаточно будет?
    Заранее спасибо за помощь.
     
  13. polanka18
    Регистрация:
    11.11.13
    Сообщения:
    723
    Благодарности:
    297

    polanka18

    Живу здесь

    polanka18

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.11.13
    Сообщения:
    723
    Благодарности:
    297
    Адрес:
    Москва
    Желательно, что бы номинал УЗО по пропускаемому току, был на ступень выше тока отключения автомата...например Узо 32 ампера - автомат 25 ампер, Узо 64 ампера - автомат 50 ампер и тд... Относительно друг друга вроде без разницы -оба прибора разрывают цепь...
     
  14. max68.2011
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.794
    Благодарности:
    15.570

    max68.2011

    бываю иногда

    max68.2011

    Заблокирован

    бываю иногда

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.794
    Благодарности:
    15.570
    Адрес:
    Москва
    @Алексей1982, это у Вас в ТУ прописано.
     
  15. max68.2011
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.794
    Благодарности:
    15.570

    max68.2011

    бываю иногда

    max68.2011

    Заблокирован

    бываю иногда

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.794
    Благодарности:
    15.570
    Адрес:
    Москва
    А вот это вообще не Ваша проблема! СО обязана дотянуть свой кабель до вводных клемм Вашего вводного автомата!
     