1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9

Все об автоматических выключателях - 2

Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем punklexa, 19.11.10.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.165
    Благодарности:
    28.528

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.165
    Благодарности:
    28.528
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Да, есть такая особенность у щитов АВВ.
    Поясните пожалуйста, а с какой целью использовали УЗО 25/30 на линии потребителей при общем групповом УЗО 40/30.
    Сделали 2-х уровневую диф. защиту ?
    И у Вас наверняка будет стиральная машина на которую нужно УЗО 16/10 (25/10), а вот его не видно.
     
  2. Андрей 203
    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.291
    Благодарности:
    35.799

    Андрей 203

    Администратор

    Андрей 203

    Администратор

    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.291
    Благодарности:
    35.799
    Адрес:
    Уфа
    Да, лучше пусть сработают оба УЗО.
    У меня не первая машина "висит" на СУП и вообще без всяких УЗО, ладно у меня ещё так, а в большинстве старого жилого фонда с двухпроводкой и этого нет, а вы про 10 миллиамперное УЗО.
     
  3. Nemetzelectro
    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.801
    Благодарности:
    8.448

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.801
    Благодарности:
    8.448
    Адрес:
    Ярославль
    Вот как раз при наличии РЕ и СУП на стиралку достаточно и 30мА. А 10мА наиболее актуальны в старом фонде.
     
  4. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.165
    Благодарности:
    28.528

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.165
    Благодарности:
    28.528
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Согласен, пусть лучше сработают 2, чем вообще остаться без диф. защиты.
    Да кто же спорит, в старом жилье и не такое творится, даже по вопросам на Форуме это прекрасно видно.
    Но для стиралки или бойлера такое УЗО очень актуально.
     
  5. Андрей 203
    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.291
    Благодарности:
    35.799

    Андрей 203

    Администратор

    Андрей 203

    Администратор

    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.291
    Благодарности:
    35.799
    Адрес:
    Уфа
    Вот и я так думаю. :hndshk:
     
  6. max68.2011
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.794
    Благодарности:
    15.571

    max68.2011

    бываю иногда

    max68.2011

    Заблокирован

    бываю иногда

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.794
    Благодарности:
    15.571
    Адрес:
    Москва
    Нарушение ТБ и ПУЭ в электрике, это как нарушение Правил на форуме - ни к чему хорошему не приведёт!:close::flag::um:;)
     
  7. Андрей 203
    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.291
    Благодарности:
    35.799

    Андрей 203

    Администратор

    Андрей 203

    Администратор

    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.291
    Благодарности:
    35.799
    Адрес:
    Уфа
    А вы это скажите управляющим компаниям, чтобы они провели капремонт систем электроснабжения во всё старом жилом фонде РФ.
     
  8. Teckhnik
    Регистрация:
    09.10.15
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    17

    Teckhnik

    Участник

    Teckhnik

    Участник

    Регистрация:
    09.10.15
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    17
    @bon3750,
    Это конечно круто, учитывая что в основном учеты собираются силами потребителя или на материалах им купленными.
    Да и вообще о чем спор, из описанной нагрузки и так понятно, что автомат перегружен либо мощность нагрузки близка к его номиналу. Токовые клещи и протяжка контактов автору в помощь.
     
    Последнее редактирование: 18.12.15
  9. Эдуард67
    Регистрация:
    03.11.09
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    20

    Эдуард67

    Участник

    Эдуард67

    Участник

    Регистрация:
    03.11.09
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    20
    Адрес:
    Москва
    Коллеги, добрый вечер!
    Подскажите пожалуйста про УЗО и АВ фирмы Doepke? Стоит приобретать?
     
  10. max68.2011
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.794
    Благодарности:
    15.571

    max68.2011

    бываю иногда

    max68.2011

    Заблокирован

    бываю иногда

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.794
    Благодарности:
    15.571
    Адрес:
    Москва
    Стоит. Лучше чем ИЕК. Но УЗО лучше АСТРу.
     
    Последнее редактирование: 24.01.16
  11. McDyr
    Регистрация:
    10.11.12
    Сообщения:
    1.351
    Благодарности:
    2.561

    McDyr

    Живу здесь

    McDyr

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.11.12
    Сообщения:
    1.351
    Благодарности:
    2.561
    Адрес:
    Киров
    Астра это и есть Doepke.

    Вот вы мне лучше скажите что выбрать SE "Домовой" или ABB SH200?
    Изю9 и S200 не предлагать, сильно дорого.
     
    Последнее редактирование: 25.01.16
  12. max68.2011
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.794
    Благодарности:
    15.571

    max68.2011

    бываю иногда

    max68.2011

    Заблокирован

    бываю иногда

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.794
    Благодарности:
    15.571
    Адрес:
    Москва
    @McDyr, ни то ни другое не пользовал...:(
     
  13. Электрозавр
    Регистрация:
    18.01.15
    Сообщения:
    807
    Благодарности:
    671

    Электрозавр

    Человек-Электрик

    Электрозавр

    Человек-Электрик

    Регистрация:
    18.01.15
    Сообщения:
    807
    Благодарности:
    671
    Адрес:
    Ярославль
    на чем основан этот вывод?
     
  14. McDyr
    Регистрация:
    10.11.12
    Сообщения:
    1.351
    Благодарности:
    2.561

    McDyr

    Живу здесь

    McDyr

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.11.12
    Сообщения:
    1.351
    Благодарности:
    2.561
    Адрес:
    Киров
  15. E87EHUU
    Регистрация:
    17.12.15
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    3

    E87EHUU

    Участник

    E87EHUU

    Участник

    Регистрация:
    17.12.15
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    3
    Делюсь своим опытом. Товарищ посоветовал заменить мои старые автоматы непонятного изготовителя (возраст автоматов близится к 30 годам, как и дома, где я живу) на автоматы КЭАЗ. Говорю, мол у меня за всю жизнь не было КЗ, поэтому не за чем их менять. Что тут сказать (везет как утопленнику) ... за последние 2 месяца было 3 КЗ во встроенном свете на кухне: а именно замыкание внутри ламп с их последующим разлетанием на куски. Каждый раз автоматы срабатывали без проблем. Лампочки устанавливались где-то 4-5 лет назад - видимо срок у них подходит к концу, раз так все одновременно собрались на покой.
     
Статус темы:
Закрыта.