    Благовещенск
    А схема то где?
     
  2. Mikl6566
    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    9.717
    Благодарности:
    14.758

    Mikl6566

    Развесил уши...по желанию...

    Mikl6566

    Заблокирован

    Развесил уши...по желанию...

    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    9.717
    Благодарности:
    14.758
    Адрес:
    Москва. Дача в Ступинском р-не
    Ну так не им же там жить...
    У меня в СНТ такой же...
    По его мнению достаточно одного АВ и счётчика ...
     
  3. ayv
    Регистрация:
    01.09.10
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    0

    ayv

    Живу здесь

    ayv

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.09.10
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    СевероЗапад
    Уважаемые специалисты ! подскажите по схеме, будет ли эффективно работать в таком варианте. РЩ 1,2,3 будут установлены на первом, втором этажах и подвале. Электрика.JPG
     
  4. Mikl6566
    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    9.717
    Благодарности:
    14.758

    Mikl6566

    Развесил уши...по желанию...

    Mikl6566

    Заблокирован

    Развесил уши...по желанию...

    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    9.717
    Благодарности:
    14.758
    Адрес:
    Москва. Дача в Ступинском р-не
    @ayv, А какой тайный смысл в установке последовательно 25А автоматов ?
    Да ещё в РЩ на фасаде "В", а в остальных "С"...
     
  5. blur
    Регистрация:
    12.01.11
    Сообщения:
    773
    Благодарности:
    253

    blur

    Живу здесь

    blur

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.01.11
    Сообщения:
    773
    Благодарности:
    253
    Адрес:
    Благовещенск
    @ayv, электрокотел на отдельное УЗО перевесить желательно.
     
  6. ayv
    Регистрация:
    01.09.10
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    0

    ayv

    Живу здесь

    ayv

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.09.10
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    СевероЗапад
    СХЕМА 1.JPG
    Внес изменения: достаточно ли будет в РЩ 1,2,3 на вводе коммутационных устройств УЗО. Если в доме не будет металлических трубопроводов, ванн и поддонов нужно ли делать СУП ?
     
  7. Mikl6566
    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    9.717
    Благодарности:
    14.758

    Mikl6566

    Развесил уши...по желанию...

    Mikl6566

    Заблокирован

    Развесил уши...по желанию...

    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    9.717
    Благодарности:
    14.758
    Адрес:
    Москва. Дача в Ступинском р-не
    @ayv, На "влажных" потребителей надо бы поставить УЗО 10мА.
    Возможно понадобятся отдельные 2Р УЗО на линии розеток.
    ИМХО. Не нужно будет ставить общие УЗО.
    У вас сейчас получается при любой утечке будут отрубаться все потребители висящие на этом УЗО, включая свет.
     
  8. blur
    Регистрация:
    12.01.11
    Сообщения:
    773
    Благодарности:
    253

    blur

    Живу здесь

    blur

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.01.11
    Сообщения:
    773
    Благодарности:
    253
    Адрес:
    Благовещенск
    @ayv, нет, вы не поняли. на линии котла сейчас висит 2 УЗО. надо было УЗО котла поставить в паралель с УЗО розеток и освещения. так же, для уменьшения вероятности обесточивания, о котором говорил @Mikl6566, лучше повесить отдельные УЗО на все "мокрые" потребители - стиралку, водогрей, посудомойку и т. п.
     
  9. ayv
    Регистрация:
    01.09.10
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    0

    ayv

    Живу здесь

    ayv

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.09.10
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    СевероЗапад
    @ayv, нет, вы не поняли. на линии котла сейчас висит 2 УЗО. надо было УЗО котла поставить в паралель с УЗО розеток и освещения. так же, для уменьшения вероятности обесточивания, о котором говорил @Mikl6566, лучше повесить отдельные УЗО на все "мокрые" потребители - стиралку, водогрей, посудомойку и т. п.

    спасибо за советы.

    Достаточно ли для защиты одного УЗИП на вводе ?
     
  10. blur
    Регистрация:
    12.01.11
    Сообщения:
    773
    Благодарности:
    253

    blur

    Живу здесь

    blur

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.01.11
    Сообщения:
    773
    Благодарности:
    253
    Адрес:
    Благовещенск
    для организации полноценной защиты УЗИП I класса недостаточно.
     
  11. ayv
    Регистрация:
    01.09.10
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    0

    ayv

    Живу здесь

    ayv

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.09.10
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    СевероЗапад
    СХЕМА 2.JPG
    Внес изменение в схему.
    Необходима ли защита УЗИП 3 класса ?
     
  12. ayv
    Регистрация:
    01.09.10
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    0

    ayv

    Живу здесь

    ayv

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.09.10
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    СевероЗапад
    Уважаемые специалисты ! что еще необходимо изменить в схеме ?
     

    Вложения:

    • СХЕМА 3.JPG
  13. FDRA
    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    1.311
    Благодарности:
    376

    FDRA

    Живу здесь

    FDRA

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    1.311
    Благодарности:
    376
    Адрес:
    Москва
    Необходимости в ИЗИПе III класса я не вижу... (в щите он работать не будет. Данные УЗИП устанавливают не далее чем в 5 метрах от потребителя, их встраивают в розетки и. т. п.). Целесообразно установить УЗИП II класса или на вводе комбинированный I и II класса.
    Схема прорисована криво... не понятно где 3-х полюсные автоматы- а где однополюсные..., так же не понятно каким образом будут прокладываться нулевые защитные и рабочие проводники и их сечение.
    Вместо УЗО с током утечки 10мА установить дифавтоматы и подключить их параллельно вводным групповым УЗО щитов (не последовательно... данные УЗО не селективны). Автоматический выключатель в РЩ3 устанавливать для котла нецелесообразно (селективности между автоматом в РЩ1 все равно нет. ИМХО лучше исключить его. УЗО оставить).
    Р. S. Возможно имеет смысл исключить вводной автомат на 32А (тот что после счетчика) и оставить только противопожарное УЗО (оно будет коммутационным аппаратом). Линию по перегрузке и УЗО (противопожарное) будет защищать вышестоящий выключатель на 40А.
    Автоматы 25А в РЩ заменить на 32А тем самым забрать всю выделяемую на ваш дом мощность. ВСЕ УЗО ниже по схеме в распределительных щитах заменить на 40А.
    Р. S. 2 Для удобства эксплуатации возможно имеет смысл в щитах в качестве коммутационных аппаратов установить выключатели нагрузки или рубильники с дугагасительной камерой (не путать с автоматами).
     
  14. ayv
    Регистрация:
    01.09.10
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    0

    ayv

    Живу здесь

    ayv

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.09.10
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    СевероЗапад
    Убрал из схемы УЗИП так как ТП на участке. подключение с первой опоры на которой есть разрядники и на ТП.
    Внес изменения в схему, но не уверен правильно ли. Схема 11.JPG
     
  15. ayv
    Регистрация:
    01.09.10
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    0

    ayv

    Живу здесь

    ayv

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.09.10
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    СевероЗапад
    Нужно ли установить реле напряжения ?