Требуется критика схемы

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем ayv, 17.12.12.

  1. FDRA
    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    1.311
    Благодарности:
    376

    FDRA

    Живу здесь

    FDRA

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    1.311
    Благодарности:
    376
    Адрес:
    Москва
    УЗО на котел 40А 30ма (нужно исправить).
    Где располагается щит с 40А автоматом?
    Может имеет смысл добавить выключатель нагрузки в щиток "РЩ на фасаде" перед счетчиком на 40А (этот коммутационный аппарат пломбируют вместе со счетчиком, расцепителя в нем нет, он служит лишь для коммутаций в. ч. и при ремонтах или замене счетчика).
    УЗИП II класса зря убрали (хотя они стоят денег... около 12 т. р.), установленные на ТП разрядники соответствуют I классу.
     
  2. FDRA
    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    1.311
    Благодарности:
    376

    FDRA

    Живу здесь

    FDRA

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    1.311
    Благодарности:
    376
    Адрес:
    Москва
    Да, и планируемое колличество проводников ты не заведешь под клемник УЗО (см. РЩ1), лучше каждый распределительный шкаф укомплектовать 2-м комплектом шин земля- ноль.
     
  3. FDRA
    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    1.311
    Благодарности:
    376

    FDRA

    Живу здесь

    FDRA

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    1.311
    Благодарности:
    376
    Адрес:
    Москва
    Это что? Могу только догадываюсь.
     
  4. ayv
    Регистрация:
    01.09.10
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    0

    ayv

    Живу здесь

    ayv

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.09.10
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    СевероЗапад
    [
    Щит 40 А планируется расположить на фасаде рядом (возможно все будет в одном Щите там где счетчик).
    Выключатель нагрузки можно поставить.
    То есть УЗИП в ЩР 1 в прихожей желательно поставить ?

    то есть ноль- земля завести на шины а потом уже через УЗО ?

    Реле напряжения типа РН-113.
     
  5. FDRA
    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    1.311
    Благодарности:
    376

    FDRA

    Живу здесь

    FDRA

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    1.311
    Благодарности:
    376
    Адрес:
    Москва
    Размещать все в одном щите например таком https://www.electro-mpo.ru/card6607.html#.UzHPC3KKCM8. Выключатель нагрузки в принципе тогда не нужен.
    УЗИП II класса я бы поставил в этом же щите на фасаде.
    Да, ноль и землю завести на шины, а с нулевой шины уже сделать ответвление нулевых жил кабеля отходящих к другим щитам (фазные жилы данного кабеля подключить к автоматом 32А) и к нулевой клемме группового УЗО.
    После УЗО так же завести ноль на выделенную шину N (после группового УЗО) и к ней подключить нулевые проводники кабеля для розеток (и прочих потребителей относящихся к данному УЗО), фазные проводники подключить к автоматам (которые стоят после группового УЗО), земляные к шине РЕ.
    Реле напряжения наверное штука классная, да и не дорогая... я бы попробовал поставить (глядишь и поможет когда ни будь)...
     
    Последнее редактирование: 25.03.14
  6. ayv
    Регистрация:
    01.09.10
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    0

    ayv

    Живу здесь

    ayv

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.09.10
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    СевероЗапад
    Огромное спасибо за советы ! можно идти в магазин)
    какую марку УЗИП 2 класса нужно посмотреть?

    Рядом с домом стоит вагончик пока не подключен к эл. сети. Что туда провести фазу с нолем или РЕ проводник тоже необходимо вести ? подключение подразумевается в ЩР 1. Также на участке будет установлены фонари уличного освещения на металлических столбах для их электропитания будет достаточно проложить фазу+ноль? выключатся освещение планируется АВ 6 А место установки ЩР 1. или может что еще необходимо предусмотреть ?
     
  7. FDRA
    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    1.311
    Благодарности:
    376

    FDRA

    Живу здесь

    FDRA

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    1.311
    Благодарности:
    376
    Адрес:
    Москва
    УЗИП DEHN такой http://10om.ru/tip-2/uzip-DEHN-DG-M-TNS-275-klass-II-dlya-sistem-TN-S
    илиHakеl http://www.hakel.ru/production0.phtml?cat=1&scat=3&subcat=11&id=50
    После ЩУР (тот щит что установлен на фасаде со счетчиком) выполнено разделение проводника NPE на N и PE, соответственно далее ко всем распределительным щитам отходят трех проводные и пятипроводные линии. Не экономьте на кабеле.
    Для уличного освещения (с металлическими опорами) только 3-х или 5-и проводные линии (в составе которого имеется заземляющий проводник).
    Одного автоматического выключателя для уличного освещения (в.ч. и рекламного) не достаточно..., по нормам необходимо иметь еще и диференциальную защиту (ставьте на эту группу дифавтомат).
     
  8. ayv
    Регистрация:
    01.09.10
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    0

    ayv

    Живу здесь

    ayv

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.09.10
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    СевероЗапад
    Ого ценник на УЗИП нормальный)
    то есть проводник РЕ подключить к металлической опоре освещения ?
    Металлическую сетку в стяжках пола куда подключить на шину РЕ ? проводом ПВ 1 1х16 ?
    Спасибо за полезные советы ! буду закупать материалы и начинать монтировать. по возникающим вопросам буду спрашивать совета.
     
  9. FDRA
    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    1.311
    Благодарности:
    376

    FDRA

    Живу здесь

    FDRA

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    1.311
    Благодарности:
    376
    Адрес:
    Москва
    Подключать к клемме заземления светильника (она там будет).
    16 мм2 жирно больно... 4мм2 будет достаточно, в остальном все верно.
     
  10. ayv
    Регистрация:
    01.09.10
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    0

    ayv

    Живу здесь

    ayv

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.09.10
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    СевероЗапад
    Провод СИП 4х16 как выполнить его спуск по стене к РЩ (на фасаде). В штробе ? в случае монтажа в штробу нужно ли защитить провод чем нибудь к примеру гофрой. так как Стена будет утеплена со стороны улицы пенополистиролом под мокрый фасад. Либо проложить спуск провода СИП по стене к РЩ в гофре а потом при приклейке пенополистирола прорезать в утеплителе канавки под провод ?

    В магазинах готовой медной шины 3х25 разделения PEN не продается. есть медная шина трехметровая.
    вопрос 1: разрезать в определенный размер шину и смонтировать в РЩ на изоляторах. соединения выполнять винтом М8 и М6.
    вопрос 2: PEN с опоры выполненный в проводе СИП 4х16 подключить на медную шину разделения. PEN как одна жила в СИП алюминий ничего что соединение с медной шиной. соединение алюминий-медь будет работать ?

    В схеме АВ 40 А тот что на вводе придется поменять на 32 А. так как выделенная мощность на дом 15 кВт. С учетом этой поправки нужно ли что то менять в схеме ?
    Спасибо.
     
  11. FDRA
    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    1.311
    Благодарности:
    376

    FDRA

    Живу здесь

    FDRA

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    1.311
    Благодарности:
    376
    Адрес:
    Москва
    Бррр...
    А может лучше электрика для монтажа пригласите...
    Вы все что можно было перепутали и перемешали.
    1) скрытый монтаж по сгораемым материалам выполняется только в стальных трубах или путем оштукатуривания его толщиной штукатурки не менее 1 сантиметра. Полипропилен горит? горит! Конструктив стен дома я надеюсь у вас не из горючего материала...
    2) Кто то писал вам про медную шину в щите? Смотри пример изготовления шин N PE для щитов http://www.electro-mpo.ru/search;jsessionid=F061AA128C620E4F7C9BCCB2E557B809?ps=%F8%E8%ED%E0+PE&srch.x=0&srch.y=0. Шины есть и такие которые крепятся на дин рейку, материал сталь анодированная или латунь.
    3) не помню уже..., а перечитывать старое лень. Все обсуждали ранее.
    Спасибо за понимание.
     
  12. ayv
    Регистрация:
    01.09.10
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    0

    ayv

    Живу здесь

    ayv

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.09.10
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    СевероЗапад
    один раз электрики смонтировали, да так что разделили PEN проводник на N и PE после счетчика... и с опоры АВВГ 10 мм2 смонтировали, что в системе TN-S-C не допустимо только 16 мм2.
    хоть бы один из них сказал что к чему.

    сам увидел вот на этой картинке Схема ТНС заземление1.JPG