    К стати, а какой резон теперь обсуждать конструктив одноходовый, который у первых покупателей. Новый конструктив предполагает два хода. Или я не прав?
     
  2. Хитрый БолТ
    Регистрация:
    18.04.08
    Сообщения:
    955
    Благодарности:
    484

    Хитрый БолТ

    Живу здесь

    Хитрый БолТ

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.04.08
    Сообщения:
    955
    Благодарности:
    484
    Адрес:
    Минск
    Все предельно просто. Покупаете любой тестер с термопарой, приходите домой, калибруете его простейшим способом - прикладываете к немного подтаявшему куску льда и кипящему металлическому чайнику. Если тестер показывает не слишком далекие от реальности цифры, можно считать, то он вполне исправен.
    Затапливаете котел, ждете когда он будет гореть на полную мощность. Дрова желательно сухие для измерения. Прикладываете термопару к выхлопу котла и смотрите, что он покажет. К полученной цифре добавляете 100 (т.к. примерно такая разница температуры на поверхности и в середине дымохода) это и будет искомая температура.

    Меня тоже не интересовал КПД и прочее. Но когда я увидел, что мой дымоход из нержи посинел, а температура на максимуме из котла уходила за 400-450С этот вопрос стал очень актуальным, т. к. я понял, что просто топлю улицу
     
  3. mowo
    Регистрация:
    14.04.09
    Сообщения:
    1.621
    Благодарности:
    436

    mowo

    заинтересованный

    mowo

    заинтересованный

    Регистрация:
    14.04.09
    Сообщения:
    1.621
    Благодарности:
    436
    Адрес:
    Россия
    Мерить можно простым китайским мультиком за 200р, там есть свой датчик, бескорпусной, но он не рассчитан на долговременную работу. Но прикидывать температуру можно. Но можно подключить и промышленный датчик термопарный в корпусе вместо своего, только этот датчик лучше брать в исполнении с проводами.

    имел в ввиду измерение именно температуры газов внутри трубы.
     
  4. Хитрый БолТ
    Регистрация:
    18.04.08
    Сообщения:
    955
    Благодарности:
    484

    Хитрый БолТ

    Живу здесь

    Хитрый БолТ

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.04.08
    Сообщения:
    955
    Благодарности:
    484
    Адрес:
    Минск
    Ну тогда для Вас действительно этот вопрос не актуален. Для меня дрова стоят ощутимых денег + немалые затраты времени и сил чтоб это порезать, поколоть, сложить... :(

    Ну у Вас же он не станет 2-ходовым от этого. Вот и получите более-менее объективную цифру по своему котлу.

    Кстати, я для более точных измерений температуры дымогазов заказал себе вот такой датчик-щуп
    !B9s)FOQ!mk~$(KGrHqQOKiIEzS11)pB9BM6jWJCF+!~~0_1.JPG

    В отличии от термопары, его можно вставить в дымоход, и измерить температуру внутри. А пока что пользуюсь пирометром
     
  5. Igrek1977
    Регистрация:
    16.11.12
    Сообщения:
    10.432
    Благодарности:
    5.993

    Igrek1977

    Теплый техник

    Igrek1977

    Теплый техник

    Регистрация:
    16.11.12
    Сообщения:
    10.432
    Благодарности:
    5.993
    Адрес:
    Столица
    Одноходовый или двухходовый роли не играет, важна площадь конвективного теплообмена, а она увеличивается с ростом мощности котла.
     
  6. Хитрый БолТ
    Регистрация:
    18.04.08
    Сообщения:
    955
    Благодарности:
    484

    Хитрый БолТ

    Живу здесь

    Хитрый БолТ

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.04.08
    Сообщения:
    955
    Благодарности:
    484
    Адрес:
    Минск
    Площадь и скорость движения дымогазов ;)
     
  7. Igrek1977
    Регистрация:
    16.11.12
    Сообщения:
    10.432
    Благодарности:
    5.993

    Igrek1977

    Теплый техник

    Igrek1977

    Теплый техник

    Регистрация:
    16.11.12
    Сообщения:
    10.432
    Благодарности:
    5.993
    Адрес:
    Столица
    да, но скорость вторична :)
     
  8. SMOLL1
    Регистрация:
    24.09.09
    Сообщения:
    5.504
    Благодарности:
    2.222

    SMOLL1

    Живу здесь

    SMOLL1

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.09.09
    Сообщения:
    5.504
    Благодарности:
    2.222
    Адрес:
    Киев
    Термопару (у меня тип К) можно в дымоход установить и на постоянку, с полчаса стояла в дымоходе при 500-600 градусах без именений. Спокойно пережила 20 циклов газовая горелка-кипяток:)], при установке прямо в топку - расплавилась стеклянная оплетка, но термопара выжила:super:
     
  9. Хитрый БолТ
    Регистрация:
    18.04.08
    Сообщения:
    955
    Благодарности:
    484

    Хитрый БолТ

    Живу здесь

    Хитрый БолТ

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.04.08
    Сообщения:
    955
    Благодарности:
    484
    Адрес:
    Минск
    Так я и собираюсь на постоянку поставить. Такую, как на фото выше. А та, что в комплекте с тестерами вряд ли долго проживет в таких местах - не для того она.
     
  10. ситинец
    Регистрация:
    21.09.11
    Сообщения:
    9.672
    Благодарности:
    1.783

    ситинец

    Живу здесь

    ситинец

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.09.11
    Сообщения:
    9.672
    Благодарности:
    1.783
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    На постоянку лучше бескорпусную ставить, как на совковых муфелях. Там выводы в бусах.
     
  11. SMOLL1
    Регистрация:
    24.09.09
    Сообщения:
    5.504
    Благодарности:
    2.222

    SMOLL1

    Живу здесь

    SMOLL1

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.09.09
    Сообщения:
    5.504
    Благодарности:
    2.222
    Адрес:
    Киев
  12. ситинец
    Регистрация:
    21.09.11
    Сообщения:
    9.672
    Благодарности:
    1.783

    ситинец

    Живу здесь

    ситинец

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.09.11
    Сообщения:
    9.672
    Благодарности:
    1.783
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Такой к автоматике не привязать, да и по термостойкости я не уверен. При растопке может и сгореть :(. У меня от старой плиты лежит, на 350 градусов. Так боюсь ставить, корпус силуминовый.
     
  13. Хитрый БолТ
    Регистрация:
    18.04.08
    Сообщения:
    955
    Благодарности:
    484

    Хитрый БолТ

    Живу здесь

    Хитрый БолТ

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.04.08
    Сообщения:
    955
    Благодарности:
    484
    Адрес:
    Минск
    Проще, но я не смог такой найти в Беларуси вообще, или на ebay по вменяемой цене. Пришлось заказать у китайцев щуп K-типа + электронный термометр.
    По ссылке не понял, они отправляют за пределы Украины, или нет...
     
  14. Neste
    Регистрация:
    03.01.11
    Сообщения:
    415
    Благодарности:
    135

    Neste

    Живу здесь

    Neste

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.01.11
    Сообщения:
    415
    Благодарности:
    135
    Адрес:
    Колпашево
    В одноходовом теплообменнике при разгоне котла то есть при запуске при перестройке на большую температуру в конце концов при дозагрузке холодным топливом будет реальный заброс температуры, я при изготовлении котла этот показатель задумал опционально но пусть он мне обошёлся к примеру в 4 тыр но он себя оправдал уже десять раз в том смысле что это показатель отвечает и за образование конденсата и за КПД при забросе температуры то есть конденсат это плохо с ним надо бороться лучше пусть его не будет из за него у меня дымосос ЭБМ ПАПСТ за один сезон кончился, и заброс температуры тоже потеря тепловой энергии впустую котел сбалансирован тогда когда у тебя при всех режимах работы t выхлопа 120С -200С и все тут завязано на данную опцию, которую многие котлостроители игнорируют.
     
  15. Вася Бердский
    Регистрация:
    03.09.10
    Сообщения:
    276
    Благодарности:
    36

    Вася Бердский

    Живу здесь

    Вася Бердский

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.09.10
    Сообщения:
    276
    Благодарности:
    36
    Адрес:
    Бердск
    Neste, а где можно предметно ознакомиться с вашим котлом? То есть побольше бы увидеть внутренностей...;)
     
Статус темы:
Закрыта.