1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 18

Теплоизоляция методом напыления пенополиуретана (ППУ)

Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Maxbrovin, 28.12.12.

Метки:
Статус темы:
Закрыта.
  1. Veterenar
    Регистрация:
    13.06.12
    Сообщения:
    228
    Благодарности:
    69

    Veterenar

    Живу здесь

    Veterenar

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.06.12
    Сообщения:
    228
    Благодарности:
    69
    Монтажная пена - не есть утеплитель. Это материал для заполнения пустот, не влагостойкий, с открытой ячейкой. Как утеплитель использовать нельзя. Напыление пневмопистолетом подменяется использование пневмопистолета в 2-х компонентных системах, где в пистолете происходит самое важное: смешивание компонентов и распыление их. Напыление монтажной пены из баллона пневмопистолетом - это просто разбрызгивание одного компонента в процессе пенообразования. А пенообразование в 2-компонентных системах происходит уже на поверхности, а не внутри пистолета.
    Вы же не красите авто масляной краской потому, что это тоже краска и еще самая дешевая по отношению к специальным автомобильным краскам. (Хотя лично у меня есть пример, когда сосед покрасил Москвич 401 кисточкой масляной краской и был очень доволен. Но это было в далеком 1973 году). Так и в случае пены из баллона. Есть разработанная технология которой и нужно придерживаться. В противном случае вскоре появится еще очередной отзыв: напылил пену, а результат не очень, намокает, протекает, не греет и т. д.
     
  2. КуруКуру
    Регистрация:
    03.03.15
    Сообщения:
    140
    Благодарности:
    59

    КуруКуру

    Живу здесь

    КуруКуру

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.15
    Сообщения:
    140
    Благодарности:
    59
    @Veterenar,
    Согласно вашим аргументам полинор тоже нельзя использовать для утепления - он тоже однокомпонентный и разбрызгивается в процессе пенообразования. Поймите меня правильно: на фоне агрессивной рекламы полинора утверждения о его радикальном отличии от монтажной пены выглядят не очень убедительно. Никто не сравнивал их влагонакопление и паропропускание, по факту мы имеем только ничем не подтвержденные заверения производителя и агрессивный пиар полинора по всему рунету.
    PS: я понимаю, что двухкомпонентный ППУ - это наилучший выбор, но для редких небольших работ это крайне нерентабельный вариант.
     
  3. Veterenar
    Регистрация:
    13.06.12
    Сообщения:
    228
    Благодарности:
    69

    Veterenar

    Живу здесь

    Veterenar

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.06.12
    Сообщения:
    228
    Благодарности:
    69
    Что есть редкие небольшие работы? Какая площадь или объем ?
     
  4. КуруКуру
    Регистрация:
    03.03.15
    Сообщения:
    140
    Благодарности:
    59

    КуруКуру

    Живу здесь

    КуруКуру

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.15
    Сообщения:
    140
    Благодарности:
    59
    Утепление старых построек хоз. назначения, утепление отдельных участков коммуникаций, исправление огрехов утепления другими материалами. Площадь разового утепленияв любом случае менее 100кв.м. Согласитесь: приобретать ради этого комплект для двухкомпонентного напыления несколько нецелесообразно.
     
  5. Veterenar
    Регистрация:
    13.06.12
    Сообщения:
    228
    Благодарности:
    69

    Veterenar

    Живу здесь

    Veterenar

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.06.12
    Сообщения:
    228
    Благодарности:
    69
    Лучшее решение для небольших объемов. ППУ 200.jpg
     
  6. Total59
    Регистрация:
    01.02.12
    Сообщения:
    1.526
    Благодарности:
    2.314

    Total59

    Живу здесь

    Total59

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.02.12
    Сообщения:
    1.526
    Благодарности:
    2.314
    Адрес:
    Екатеринбург
    Использовал Полинор для заплаток на слое ППУ. К проблемным участкам прикладывал ЭППС и запенивал Полинором. Можно было и монтажной пеной подпенить, разницы особой нет.
    Та же открытая ячейка и те же свойства.
     
  7. КуруКуру
    Регистрация:
    03.03.15
    Сообщения:
    140
    Благодарности:
    59

    КуруКуру

    Живу здесь

    КуруКуру

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.15
    Сообщения:
    140
    Благодарности:
    59
    Что и следовало ожидать.

    Однако, 20 тыщ... Я лучше куплю универсальный компрессор за 5 и подержанный пневмопистолет за 2. Для моих целей этого более чем достаточно.
     
  8. Total59
    Регистрация:
    01.02.12
    Сообщения:
    1.526
    Благодарности:
    2.314

    Total59

    Живу здесь

    Total59

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.02.12
    Сообщения:
    1.526
    Благодарности:
    2.314
    Адрес:
    Екатеринбург
    Закрытая ячейка у ППУ важна далеко не во всех случаях. Я же привел пример.
    Если пароизоляция обеспечена, то нет разницы, какая ячейка.
    Если не важна прочность скорлупы, то и монтажная пена подойдет и Полинор.
     
  9. Veterenar
    Регистрация:
    13.06.12
    Сообщения:
    228
    Благодарности:
    69

    Veterenar

    Живу здесь

    Veterenar

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.06.12
    Сообщения:
    228
    Благодарности:
    69
    Возвращаясь к вопросам: 1. Сравнить нельзя, из-за разных способов использования. Полинор-напыление, пена-заполнение. Полинор-заполнение возможно, пена-напыление насадкой полинора невозможно. 2. Для опытов -нецелесообразно, можно взять старый монтажный пистолет для пены, открутить держатель для пены и приколхозить к китайскому кроскопульту. Если найдется желающий просто вылить баллон полинора и баллон пены с целью сравнения получившихся кучеобразований, то я думаю он уже бы отписался здесь. Так что все в ваших руках.
     
  10. May77
    Регистрация:
    23.01.12
    Сообщения:
    175
    Благодарности:
    54

    May77

    Май в душе

    May77

    Май в душе

    Регистрация:
    23.01.12
    Сообщения:
    175
    Благодарности:
    54
    Адрес:
    Липецк
    С праздниками всех) по поводу экспериментов - было дело... Правда без полинора, но все-таки... Не забывайте пожалуйста, что помимо плотности и открыто-закрыто ячеистости у любых полиуретановых систем есть ещё такие характеристики, как время старта, время гелеобразования и подъема пены, температура реакции и т. Д. Почему-то мне кажется, что монтажная пена распылённая пневмопистолетом начнёт гелеобразование ещё в воздухе и мелкие частицы долетев до поверхности просто не прилипнут, хотя подниматься продолжат... А вообще интересный эксперимент в плане общего развития, но как говорит один умный мужчина - детскими болезнями нужно переболеть в детстве (карбиды повзрывать, селитры и тд) а сейчас просто берите готовое решение и не любите мозг ни себе ни людям... Даже если два компонента ППУ перемешать в стакане не под высокими оборотами а тупо електродом или гвоздем - получится поролон с непонятной открытоячеистой структурой и крупными порами - каждому химическому соединению своя технология применения.
     
  11. pandit
    Регистрация:
    13.12.11
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    3

    pandit

    Участник

    pandit

    Участник

    Регистрация:
    13.12.11
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Костанай
    А скажите пожалуйста, как на ваш взгляд такое - коровник, крыша плоская под уклон, шиферная. Можно ли изнутри нанести ППУ на шифер и обрешетку для утепления. Плотностью 35-40, с закрытой ячейкой, толщина 50 мм. Какие нюансы могут возникнуть в процессе эксплуатации этого варианта?
     
  12. Veterenar
    Регистрация:
    13.06.12
    Сообщения:
    228
    Благодарности:
    69

    Veterenar

    Живу здесь

    Veterenar

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.06.12
    Сообщения:
    228
    Благодарности:
    69
    Лучше перед нанесением изнутри зашейте OSB или фанерой, иначе шифер если менять, то все ППУ испортится. Все таки шифер будет служить меньше, чем ППУ.
     
  13. pandit
    Регистрация:
    13.12.11
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    3

    pandit

    Участник

    pandit

    Участник

    Регистрация:
    13.12.11
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Костанай
    Благодарю вас. Выбор еще не сделал - шифер брать или профлист, изучаю вопрос пока.
    Вот нашел еще такой взгляд на вопрос
    "ППУ не может быть использован для утепления крыш покрытых металлочерепицей и профлистом. Причина - уничтожается вентиляционный зазор и конденсат, образующийся на кровельных материалах, начинает усилено их разрушать."

    Как считаете, имеет место быть такое или не стоит принимать во внимание? Или это о наружном напылении идет речь? На твоятруба везде металл изнутри покрывают.
     
  14. Veterenar
    Регистрация:
    13.06.12
    Сообщения:
    228
    Благодарности:
    69

    Veterenar

    Живу здесь

    Veterenar

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.06.12
    Сообщения:
    228
    Благодарности:
    69
    Это непонимание процесса напыления ППУ. При напыление на профлист или метчереп получается монолитный (склеенный намертво) сэндвич, в котором конденсат не может образоваться, нет контакта теплого воздуха с холодным металлом. ППУ с закрытой ячейкой не пропускает воздух. Но можно перестраховаться и использовать еще слой OSB в качестве основы для напыления ППУ.
     
  15. Total59
    Регистрация:
    01.02.12
    Сообщения:
    1.526
    Благодарности:
    2.314

    Total59

    Живу здесь

    Total59

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.02.12
    Сообщения:
    1.526
    Благодарности:
    2.314
    Адрес:
    Екатеринбург
    Чушь написана. Откуда конденсату взяться на профлисте, покрытом пеной? Разве что снаружи, но тогда вопрос к качеству защиты металла от влаги и осадков в принципе.
    Но чего нельзя делать, это набивать изнутри фанеру или ОСП, без вентзазора.
    Тогда точно все сгниет от конденсата.
     
Статус темы:
Закрыта.