1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 18

Теплоизоляция методом напыления пенополиуретана (ППУ)

Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Maxbrovin, 28.12.12.

Метки:
Статус темы:
Закрыта.
  1. FaSeG
    Регистрация:
    25.04.13
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    9

    FaSeG

    Участник

    FaSeG

    Участник

    Регистрация:
    25.04.13
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Самара
    Если не секрет, какая установка, кто производитель?
     
  2. MADfrog
    Регистрация:
    07.08.12
    Сообщения:
    67
    Благодарности:
    40

    MADfrog

    Живу здесь

    MADfrog

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.08.12
    Сообщения:
    67
    Благодарности:
    40
    Адрес:
    Челябинск
    Как вы рассчитали слой в 7 см? http://www.smartcalc.ru говорит что 5 и 7 см примерно одно и тоже по влагонакоплению.
     
  3. FaSeG
    Регистрация:
    25.04.13
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    9

    FaSeG

    Участник

    FaSeG

    Участник

    Регистрация:
    25.04.13
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Самара
    Как человек с 1996 года занимающийся напылением и заливкой ППУ могу заявить следующее. Установки низкого давления для напыления ППУ бывают разными. Один производитель использует самодельные насосы, другой ременный привод и в итоге мы слышим, что такими установками работать нельзя.
    Это неправда и в корне неверно. Да, встречаются непотребные аппараты, но ведь нельзя огульно охаивать всё. Работал я и на установках ВД и скажу честно и откровенно: ППУ отличить невозможно. Как говорят сами пыльщики установок ВД в узкой компании: "Это для того, чтобы бабки отбить и заказов побольше набрать"...
    Напылял лично много объектов. Одних мансард - штук 50, не меньше. Есть собственное мнение насчет толщины ППУ в разных условиях - проверяли на практике, например, один объект три раза напыляли с 4 см до 8 см.
    В общем, если есть вопросы - задавайте, отвечу в меру знаний.
     
  4. FaSeG
    Регистрация:
    25.04.13
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    9

    FaSeG

    Участник

    FaSeG

    Участник

    Регистрация:
    25.04.13
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Самара
    Влагонакопление не учитывал. Паропроницаемость жесткого ППУ мизерная, хотя в литературе указано 0,5. Бред какой-то... А у ЭППС 0,05. :no: Это чушь.
    Мы свои объекты утепляем исключительно по расчету теплосопротивления из "Строительной Теплотехники". Сейчас под рукой нет, но по памяти R=3,5 - 0,8 (R пеноблока) = 2,7 х коэф. теплопр-ти 0,03 = 8 см слой ППУ. Понимаю, что данная методика простовата, зато надежна и проверена. В Вашем случае нужно будет обязательно пароизолировать стены изнутри с помощью специальной грунтовки.
     
  5. СТАСНН
    Регистрация:
    25.11.11
    Сообщения:
    12.348
    Благодарности:
    31.141

    СТАСНН

    Строю энергоэффективные дома

    СТАСНН

    Строю энергоэффективные дома

    Регистрация:
    25.11.11
    Сообщения:
    12.348
    Благодарности:
    31.141
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Какой?
     
  6. FaSeG
    Регистрация:
    25.04.13
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    9

    FaSeG

    Участник

    FaSeG

    Участник

    Регистрация:
    25.04.13
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Самара
    Да обычная, название не помню. Применяется перед покраской и перед укладкой плиткина стену.
     
  7. СТАСНН
    Регистрация:
    25.11.11
    Сообщения:
    12.348
    Благодарности:
    31.141

    СТАСНН

    Строю энергоэффективные дома

    СТАСНН

    Строю энергоэффективные дома

    Регистрация:
    25.11.11
    Сообщения:
    12.348
    Благодарности:
    31.141
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Как раз обычные паропроницаемые. Поэтому спросил.
     
  8. FaSeG
    Регистрация:
    25.04.13
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    9

    FaSeG

    Участник

    FaSeG

    Участник

    Регистрация:
    25.04.13
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Самара
    Я всегда считал, что грунтовки типа Бетон-Лак серьезно снижают водопоглащение и существенно - паропроницаемость.
     
  9. Maxbrovin
    Регистрация:
    03.06.11
    Сообщения:
    3.511
    Благодарности:
    8.020

    Maxbrovin

    Портфолио в профиле

    Maxbrovin

    Портфолио в профиле

    Регистрация:
    03.06.11
    Сообщения:
    3.511
    Благодарности:
    8.020
    Адрес:
    Москва
    Ух ты! А для какого материала вы подставляете 0,03?
    Судя по рассуждениям, Вы явно не пыльщик. Тогда кто?
    По аппаратам - ни один, из знакомых мне производителей сырья, не посоветует использовать низкое давление, какое бы оно не было расчудесное, т. к. качество перемешивания хуже по определению. При большом опыте и настроенном аппарате, отличий в момент напыления можно и не увидеть, но долговечность не может не пострадать.
     
  10. FaSeG
    Регистрация:
    25.04.13
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    9

    FaSeG

    Участник

    FaSeG

    Участник

    Регистрация:
    25.04.13
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Самара
    0,03 - для ППУ, естественно, такой уж у него коэффициент теплопроводности имеется, ничего не поделаешь. Конкретно - под систему Полихим Р5.
    Я бывший пыльщик с большим стажем, сейчас производим оборудование низкого давления.
    Насчет долговечности ППУ из оборудования НД - мой первый объект 1996 года - внешний вид ППУ не изменился, свои функции выполняет, заказчик доволен.
     
  11. FaSeG
    Регистрация:
    25.04.13
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    9

    FaSeG

    Участник

    FaSeG

    Участник

    Регистрация:
    25.04.13
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Самара
    Кто Ваши знакомые производители сырья? Изолан не советует установки низкого давления? Изолану пофиг, чем напыляются его системы. Житинкину из Владипура знаете? Ей, представьте, тоже все равно. Может, Шидловский из Полипрена не советует? Еще как советует! Правда, не всех. Дувалкина Ольга из Викорда тоже вполне делала системы для установок НД. И Титоров из Байснаба, который торгует Полихимом, тоже не делает разницы. Химтраст не советует? Я Вас умоляю.
    Кого Вы знаете из тех, кого я назвал? Я знаю ВСЕХ производителей ППУ в России. Некоторых лично. Никто высокое давление особенно и не хвалит.
     
  12. cliver
    Регистрация:
    20.10.11
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    1

    cliver

    Участник

    cliver

    Участник

    Регистрация:
    20.10.11
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Кривой Рог
    я незнаю, установка колеги по работе, как спрошу отпишусь.
     
  13. FaSeG
    Регистрация:
    25.04.13
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    9

    FaSeG

    Участник

    FaSeG

    Участник

    Регистрация:
    25.04.13
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Самара
    Буду ждать, спасибо.
     
  14. Maxbrovin
    Регистрация:
    03.06.11
    Сообщения:
    3.511
    Благодарности:
    8.020

    Maxbrovin

    Портфолио в профиле

    Maxbrovin

    Портфолио в профиле

    Регистрация:
    03.06.11
    Сообщения:
    3.511
    Благодарности:
    8.020
    Адрес:
    Москва
    Ну если полихим, тогда конечно!
    По большому счёту, всем производителям пофиг. Им надо фуры грузить с завода. :)] Но в Германии, на любом немаленьком объекте, присутствует представитель производителя и технадзор государственный. Им не пофиг! Инженеры BASF, осуществляющие контроль напыления не видели НД, интересно почему?
    Короче - Качество и долговечность ППУ напрямую зависит от качества перемешивания компонентов. Высокое давление делает это лучше. Низкое, от бедности, преимуществ, кроме цены, нет.
     
  15. Кот75
    Регистрация:
    30.07.12
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    Кот75

    Новичок

    Кот75

    Новичок

    Регистрация:
    30.07.12
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Алтай
    Парни, может кто работал или знает результаты работы с ППУ Demilec Heatlok Soy 200

    Дом из газоблока (марку не знаю). Температура зимой иногда держится недельку - две в районе минус 40. Углы плачут по зиме...
    Предлагают напылить 50 мм вышеуказанной пены. Хотелось бы услышать ваше мнение о целесообразности такого шага в сторону утепления.
     
Статус темы: