Вопросы по эксплуатации электрокотла Эван

Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем doctsoy, 22.06.12.

Статус темы:
Закрыта.
  1. АСЦ_ЭВАН
    Регистрация:
    29.03.18
    Сообщения:
    318
    Благодарности:
    69

    АСЦ_ЭВАН

    Живу здесь

    АСЦ_ЭВАН

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.18
    Сообщения:
    318
    Благодарности:
    69
    Адрес:
    Санкт-Петербург, Южное шоссе 37
    Здравствуйте. Это скорее связано с не постоянной циркуляцией или настройками котла, если есть в системе тёплый пол с группой понижения температуры подачи при закрытых термоголовках радиаторов... Котёл получает большую порцию холодного теплоносителя и успевает разогнаться до 9 ступени. В общем много всяких вариантов, хотя и прошивку тожеисключатьнельзя... Для начала надо разобраться с системой и, как вариант на демисезон ограничивать количество ступеней. И проверьте в сервисном меню соответствие мощности котла и запись мощности котла в блоке управления.
     
  2. VavaNVavaNVavaN
    Регистрация:
    05.02.12
    Сообщения:
    141
    Благодарности:
    66

    VavaNVavaNVavaN

    Живу здесь

    VavaNVavaNVavaN

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.02.12
    Сообщения:
    141
    Благодарности:
    66
    Адрес:
    Тверь
    Добрый день. В системе 2 коллектора на теплые полы (один на отопление - работает большую часть времени) - в этом случае включаю режим комнатный - температура теплоносителя находится в пределах 30-40 градусов. Второй коллектор в моечную-хаммам, его физически включаю только при протопке парилки. (стоят 2 крана) и перекрываю подачу в полы. Режим выставляю водонагревать и ставлю фиксированную температуру в 50 градусов. Ограничение ступеней ставил :) на 6 ступеней. разгонялся соответственно до 6, потом опускался до ноля и так далее. А прошить котел можно только в Сервисных центрах? (мощность котла в блоке управления проверю).
     
  3. АСЦ_ЭВАН
    Регистрация:
    29.03.18
    Сообщения:
    318
    Благодарности:
    69

    АСЦ_ЭВАН

    Живу здесь

    АСЦ_ЭВАН

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.18
    Сообщения:
    318
    Благодарности:
    69
    Адрес:
    Санкт-Петербург, Южное шоссе 37
    Обновить прошивку можно только в АСЦ, и то не во всех. Нужно узнавать у кого есть программатор...
    Если пол работает в режиме 30-40, зачем котёл в 50 загоняете? Отсюда и проблема циркуляции в котле. Решайте вопрос температуры подачи в пол по температуре котла, погодазависимо и все должно работать. И в режим теплый пол его поставьте.
     
  4. VavaNVavaNVavaN
    Регистрация:
    05.02.12
    Сообщения:
    141
    Благодарности:
    66

    VavaNVavaNVavaN

    Живу здесь

    VavaNVavaNVavaN

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.02.12
    Сообщения:
    141
    Благодарности:
    66
    Адрес:
    Тверь
    50 градусов и режим водогрей выставляю, когда идем парится - в хамаме проложены трубки на полу, спинке и сидушке скамейке. при включении этого режима механически кранами закрываю обычный теплый пол. Когда хамам не нужен - его физически перекрываю кранами, а оставляю открытым только коллектор теплого пола. Режим котла теплый пол - не смотрит на датчики температуры (так во всяком случае в инструкции написано), а старается держать предустановленную температуру. Проще ставить режим комнатный, там в зависимости от показаний датчиков/теплопотер, котел регулирует температуру, но все равно сначала включает все реле по очереди, потом отключает.
    PS: Господа, а у кого-то есть установленный Эван-Эксперт? как у вас нагрев происходит? и какая версия прошивки?
     
  5. АСЦ_ЭВАН
    Регистрация:
    29.03.18
    Сообщения:
    318
    Благодарности:
    69

    АСЦ_ЭВАН

    Живу здесь

    АСЦ_ЭВАН

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.18
    Сообщения:
    318
    Благодарности:
    69
    Адрес:
    Санкт-Петербург, Южное шоссе 37
    Этот котёл имеет функцию адаптации к условиям эксплуатации и температурным режимам. Время адаптации довольно большое, он даже при 25 градусах включит все тэны и будет греть пока не адаптируется к влиянию его теплотворной способности на комнатную температуру. Он так задуман производителем. Включением и выключением дополнительных нагрузок Вы вносите изменения в его анализ ситуации загоняя в бесконечную адаптацию. Вот они скачет по всем ступеням.
    Если Вы строите систему отопления с дополнительными возможностями по требованию, то и оборудование нужно подбирать соответствующее этим требованиям. В Вашем случае смонтирована система с двумя контурами которыми нужно управлять, и температурой в них нужно управлять. Соответственно для Вашей системы нужен котёл с возможностью управления двумя отопительными контурами со смесителем либостороняя автоматика управлениякотлом с этими возможностями. А для ручного режима нужно ставить самый простой термостатный котёл без наворотов, избудет счастье...
     
  6. VavaNVavaNVavaN
    Регистрация:
    05.02.12
    Сообщения:
    141
    Благодарности:
    66

    VavaNVavaNVavaN

    Живу здесь

    VavaNVavaNVavaN

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.02.12
    Сообщения:
    141
    Благодарности:
    66
    Адрес:
    Тверь
    Спасибо за информацию, вашу позицию понял. С другой стороны логично предположить, что в режиме водонагреватель - будет всегда хаотический разбор воды: кто-то руки помыл, кто-то мыться пошел. В общем странно.
     
  7. VavaNVavaNVavaN
    Регистрация:
    05.02.12
    Сообщения:
    141
    Благодарности:
    66

    VavaNVavaNVavaN

    Живу здесь

    VavaNVavaNVavaN

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.02.12
    Сообщения:
    141
    Благодарности:
    66
    Адрес:
    Тверь
    ради эксперимента вот уже сутки поставил один и тот же режим - водогрей 45 градусов, релюшки все равно включаются-выключаются каскадом. Мне бы понять, это вот глюк или так и задумано? как в заводских условиях работает в такой программе котел?
     
  8. АСЦ_ЭВАН
    Регистрация:
    29.03.18
    Сообщения:
    318
    Благодарности:
    69

    АСЦ_ЭВАН

    Живу здесь

    АСЦ_ЭВАН

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.18
    Сообщения:
    318
    Благодарности:
    69
    Адрес:
    Санкт-Петербург, Южное шоссе 37
    Режим водонагрев задуман производителем для нагрева косвенного бойлера летом в отсутствие отопления. Котёл греет бочку всей своей мощностью.
     
  9. ALEX555919
    Регистрация:
    10.09.17
    Сообщения:
    431
    Благодарности:
    170

    ALEX555919

    О РОССИИ ДУМАЮ

    ALEX555919

    О РОССИИ ДУМАЮ

    Регистрация:
    10.09.17
    Сообщения:
    431
    Благодарности:
    170
    Адрес:
    Подмосковье
    Доброго времени! Решил задать данный вопрос в теме ЭВАНа, т. к. система построена на RXе. Как писал ранее, система заполнена антифризом Термогент ЭКО на основе пропиленгликоля, объем 25 литров. Протечек абсолютно нет, но раз в месяц приходится подпитывать систему. Давление падает с 1,4 до 1,0. Расширительный работает корректно. Система введена в эксплуатацию недавно. Может воздух ещё выходит или это нормально?
     
  10. boroda_ne
    Регистрация:
    10.02.11
    Сообщения:
    603
    Благодарности:
    201

    boroda_ne

    Живу здесь

    boroda_ne

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.02.11
    Сообщения:
    603
    Благодарности:
    201
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    "По телефону" не лечится. Можно собрать так, что и через пол-года воздух останется в системе. При нормальном исходе воздух максимум за 2-3 дня выходит и давление стабильно стоит месяцами.
     
  11. АСЦ_ЭВАН
    Регистрация:
    29.03.18
    Сообщения:
    318
    Благодарности:
    69

    АСЦ_ЭВАН

    Живу здесь

    АСЦ_ЭВАН

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.18
    Сообщения:
    318
    Благодарности:
    69
    Адрес:
    Санкт-Петербург, Южное шоссе 37
    Может мембрана пропускать в экспанзомате, на маленьких объемах это незаметно. Со временем найдётся :), термогент-то дисцилятом разбавили?...
     
  12. АСЦ_ЭВАН
    Регистрация:
    29.03.18
    Сообщения:
    318
    Благодарности:
    69

    АСЦ_ЭВАН

    Живу здесь

    АСЦ_ЭВАН

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.18
    Сообщения:
    318
    Благодарности:
    69
    Адрес:
    Санкт-Петербург, Южное шоссе 37
    А недавно это сколько? Если раз в месяц добавлять успело утомить!
     
  13. ALEX555919
    Регистрация:
    10.09.17
    Сообщения:
    431
    Благодарности:
    170

    ALEX555919

    О РОССИИ ДУМАЮ

    ALEX555919

    О РОССИИ ДУМАЮ

    Регистрация:
    10.09.17
    Сообщения:
    431
    Благодарности:
    170
    Адрес:
    Подмосковье
    Да, антифриз разбавил на 20%.
     
  14. ALEX555919
    Регистрация:
    10.09.17
    Сообщения:
    431
    Благодарности:
    170

    ALEX555919

    О РОССИИ ДУМАЮ

    ALEX555919

    О РОССИИ ДУМАЮ

    Регистрация:
    10.09.17
    Сообщения:
    431
    Благодарности:
    170
    Адрес:
    Подмосковье
    Отопление сделано для весенне-летне-осеннего проживания. Много писал в данной ветке, в более ранних постах, когда строил. Вообщем сделал и заполнил систему в декабре. Опробовал и оставил ждать до апреля. За зиму давление не упало ни насколько. В апреле включил в работу и за это время пришлось подкачать два раза. Режим работы от комнатного датчика, отопление стоит в дежурном режиме на 40% мощности, даже в тёплые дни. К работе и поддержанию температуры претензий нет, все удобно и все довольны. Система ленинградка, два этажа, 8 радиаторов Роял термо, расширительный бак рефлекс 8 литров, объем системы 25 литров, отапливаемая площадь 46 кв. м., антифриз ТЕРМОГЕНТ ЭКО разбавлен на 20%, труба полипропилен 25, котёл вармус rx 3,75. Ну как-то так. Протечки абсолютно исключены, проверил все стыки и котёл. Может при малом объеме системы это нормально? Подкачать конечно не трудно, занимает пару минут. Использую 5 литровый бак для опрыскивания и быстросъемное подключение трубки, ну и 10 качков доводит давление до нормы. Правда когда подкачиваю, то замечаю, что теплоноситель идёт с пузырьками, т. к. ручной насос подмешивает воздух, но он выйдет через воздухоотводчик. Ну буду эксплуатировать и наблюдать далее. Да и ещё давление в расширительном держу 1,5, в системе 1,3 - 1,4. При нагреве, бак компенсирует идеально.
     
    Последнее редактирование: 29.05.18
  15. ALEX555919
    Регистрация:
    10.09.17
    Сообщения:
    431
    Благодарности:
    170

    ALEX555919

    О РОССИИ ДУМАЮ

    ALEX555919

    О РОССИИ ДУМАЮ

    Регистрация:
    10.09.17
    Сообщения:
    431
    Благодарности:
    170
    Адрес:
    Подмосковье
    Котёл работает на 40% мощности и в холодные дни и ночи и держит теплоноситель градусов 40 - 45, в более тёплые 25-35, ну а бывает подтапливает только ночью или под утро. В жаркие дни соответственно молчит. Держит комнатную с точностью 0,2 градуса. Термостат собрал сам на базе ардуинки. Вообщем все корректно, радиаторы прогреты равномерно. Разница между входом и выходом примерно 3 градуса, насос стоит на 60 Ват.
     