1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7

Вопросы по эксплуатации электрокотла Эван

Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем doctsoy, 22.06.12.

Статус темы:
Закрыта.
  1. lcat99
    Регистрация:
    28.09.13
    Сообщения:
    831
    Благодарности:
    250

    lcat99

    Живу здесь

    lcat99

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.09.13
    Сообщения:
    831
    Благодарности:
    250
    Адрес:
    Краснодар
    @ski man, спасибо.

    А по датчику сверху котла что подскажете?
     
  2. Kromanon
    Регистрация:
    29.04.11
    Сообщения:
    3.440
    Благодарности:
    6.589

    Kromanon

    Живу здесь

    Kromanon

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.04.11
    Сообщения:
    3.440
    Благодарности:
    6.589
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Господа, я в январе уволился из ЭВАНА, поэтому мне трудно отвечаить вам, не имея ничего под руками. Осталась одна память, которая забивается другими вещами, типа сайдинга, плитки, навоза.
     
  3. Ilyha159
    Регистрация:
    20.11.15
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    Ilyha159

    Участник

    Ilyha159

    Участник

    Регистрация:
    20.11.15
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    я не бум-бум в этом, может подскажете, что за реле? не хотелось бы лезти в кишки не зная что к чему.
     
  4. Kromanon
    Регистрация:
    29.04.11
    Сообщения:
    3.440
    Благодарности:
    6.589

    Kromanon

    Живу здесь

    Kromanon

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.04.11
    Сообщения:
    3.440
    Благодарности:
    6.589
    Адрес:
    Нижний Новгород
    А индикатор нагрева горит?
    У Вас электрокотёл с припиской М!, с насосом. Снизу у Вас манометр стрелочный или термометр с манометром (уже забыл).
    Обычно датчик протока замусоривается фумкой или ещё хуже льном, которые попадают в отопительную систему при её монтаже пьяными слесарями. Надо снимать и чистить. Но можно и на замычке оставить, тем более ежели циркуляционный насос не работает.
    Вынте из бачка сосульку (уже забыл как называется) от термостата, и проверте, будет ли при этом выше 40 градусов нагреваться.
    @id14246664, тоже проверте с вынутой сосулькой.
     
  5. Ilyha159
    Регистрация:
    20.11.15
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    Ilyha159

    Участник

    Ilyha159

    Участник

    Регистрация:
    20.11.15
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    как он на схеме вообще обозначается?
     

    Вложения:

  6. Ilyha159
    Регистрация:
    20.11.15
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    Ilyha159

    Участник

    Ilyha159

    Участник

    Регистрация:
    20.11.15
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Да, все индикаторы горят.
     
  7. Kromanon
    Регистрация:
    29.04.11
    Сообщения:
    3.440
    Благодарности:
    6.589

    Kromanon

    Живу здесь

    Kromanon

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.04.11
    Сообщения:
    3.440
    Благодарности:
    6.589
    Адрес:
    Нижний Новгород
    А где термометр?
     
  8. lcat99
    Регистрация:
    28.09.13
    Сообщения:
    831
    Благодарности:
    250

    lcat99

    Живу здесь

    lcat99

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.09.13
    Сообщения:
    831
    Благодарности:
    250
    Адрес:
    Краснодар
    Манометр и термометр, комбинированный круглый, насос справа снизу.

    Датчик снимал и разбирал сегодня, внутри какая-то штука движущаяся типа магнита и сбоку видимо датчик, проверил мультиметром, при приближении этого магнита к датчику сопротивление меняется до скольки-то ом. То есть, по идее он работает, но выдает ошибку. При замыкании его работает, но не выше 40 градусов.

    Сегодня проверю.
     
  9. Kromanon
    Регистрация:
    29.04.11
    Сообщения:
    3.440
    Благодарности:
    6.589

    Kromanon

    Живу здесь

    Kromanon

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.04.11
    Сообщения:
    3.440
    Благодарности:
    6.589
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Повидимому омов многовато. Може контакты грязные?
     
  10. lcat99
    Регистрация:
    28.09.13
    Сообщения:
    831
    Благодарности:
    250

    lcat99

    Живу здесь

    lcat99

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.09.13
    Сообщения:
    831
    Благодарности:
    250
    Адрес:
    Краснодар
    Отключил датчик, поставил перемычку, вытащил термостат из бачка, котел заработал. Забыл сказать, что после него стоит еще 6 насосов, 4 на батареи и 2 на теплые полы, видимо, просто не хватает мощности, поэтому и не мог нагреть выше 40. Выключил все насосы, кроме одного на батареи, температура за 10 минут поднялась выше 50, батареи горячие. Котел на 9 квт поставили еще при строительстве, когда только сделали отопление, газовый еще не был установлен. А потом остался как резервный. В принципе, если отключить теплые полы, то батареи думаю потянет, хотя все равно мощности мало.
     
  11. lcat99
    Регистрация:
    28.09.13
    Сообщения:
    831
    Благодарности:
    250

    lcat99

    Живу здесь

    lcat99

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.09.13
    Сообщения:
    831
    Благодарности:
    250
    Адрес:
    Краснодар
    Контакты чистил, во время работы котла с перемычкой измерил мультиметром сопротивление на датчике, ноль. Похоже механическая часть глючит, потому что вручную если флажок датчика поднять, то сопротивление меняется. Вроде легко ходит, но значит недостаточно.
     
  12. Ilyha159
    Регистрация:
    20.11.15
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    Ilyha159

    Участник

    Ilyha159

    Участник

    Регистрация:
    20.11.15
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Термометр в манометре, установлен на подаче вверху. Проверял, он исправен.
     
  13. РусСур
    Регистрация:
    17.07.13
    Сообщения:
    68
    Благодарности:
    10

    РусСур

    Живу здесь

    РусСур

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.13
    Сообщения:
    68
    Благодарности:
    10
    Адрес:
    Петрозаводск
    Это схема с официального сайта Эван. А чего может не хватать?
     
  14. РусСур
    Регистрация:
    17.07.13
    Сообщения:
    68
    Благодарности:
    10

    РусСур

    Живу здесь

    РусСур

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.13
    Сообщения:
    68
    Благодарности:
    10
    Адрес:
    Петрозаводск
    Доброго! У меня на с1-12 значит звездой?
     
  15. Kromanon
    Регистрация:
    29.04.11
    Сообщения:
    3.440
    Благодарности:
    6.589

    Kromanon

    Живу здесь

    Kromanon

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.04.11
    Сообщения:
    3.440
    Благодарности:
    6.589
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Однозначно звездой.
     
Статус темы:
Закрыта.