1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7

Вопросы по эксплуатации электрокотла Эван

Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем doctsoy, 22.06.12.

Статус темы:
Закрыта.
  1. bantonv
    Регистрация:
    26.06.11
    Сообщения:
    979
    Благодарности:
    926

    bantonv

    Живу здесь

    bantonv

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.06.11
    Сообщения:
    979
    Благодарности:
    926
    Адрес:
    Нижний Тагил
    И только? А собран он на релюшках? или на чем то другом? Что то я сейчас опасаюсь релюшек, говорят залипают.
     
  2. Ivanst
    Регистрация:
    07.01.13
    Сообщения:
    112
    Благодарности:
    21

    Ivanst

    Живу здесь

    Ivanst

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.13
    Сообщения:
    112
    Благодарности:
    21
    Адрес:
    Нижний Новгород
    @Kromanon, Добрый день. На котле ЭВАН Warmos 30кВт, горит индикатор отказ и две, если включить, клавиги уровня нагрева. Третья не включается. Нагрева естественно нет. Скоро мороза, вода в системе залита, посоветуйте, что делать?
     
  3. Kromanon
    Регистрация:
    29.04.11
    Сообщения:
    3.440
    Благодарности:
    6.589

    Kromanon

    Живу здесь

    Kromanon

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.04.11
    Сообщения:
    3.440
    Благодарности:
    6.589
    Адрес:
    Нижний Новгород
    @Ivanst, индикатор отказ существует на Warmos M1. У Вас котёл имеет в своём составе насос?
     
  4. Kromanon
    Регистрация:
    29.04.11
    Сообщения:
    3.440
    Благодарности:
    6.589

    Kromanon

    Живу здесь

    Kromanon

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.04.11
    Сообщения:
    3.440
    Благодарности:
    6.589
    Адрес:
    Нижний Новгород
    На релюшках собраны котлы Waumos комфорт до 12 кВт и однофазные котлы стандарт.
     
  5. Ivanst
    Регистрация:
    07.01.13
    Сообщения:
    112
    Благодарности:
    21

    Ivanst

    Живу здесь

    Ivanst

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.13
    Сообщения:
    112
    Благодарности:
    21
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Да, насос есть, работает.
     
  6. Kromanon
    Регистрация:
    29.04.11
    Сообщения:
    3.440
    Благодарности:
    6.589

    Kromanon

    Живу здесь

    Kromanon

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.04.11
    Сообщения:
    3.440
    Благодарности:
    6.589
    Адрес:
    Нижний Новгород
    А наличие циркуляции индицируется?
    И наличие всех трёх фаз силовой сети проверте.
     
  7. Ivanst
    Регистрация:
    07.01.13
    Сообщения:
    112
    Благодарности:
    21

    Ivanst

    Живу здесь

    Ivanst

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.13
    Сообщения:
    112
    Благодарности:
    21
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Там нет индикатора. Понятно по шуму насоса и пузырьки мелкие бегают в трубах. Труба малого сечения.
    Все фазы есть, но напряжение просядает. Между двумя 380 есть. Хотя на одной 165.

    Скорость потока может быть маленькая?
     
  8. bantonv
    Регистрация:
    26.06.11
    Сообщения:
    979
    Благодарности:
    926

    bantonv

    Живу здесь

    bantonv

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.06.11
    Сообщения:
    979
    Благодарности:
    926
    Адрес:
    Нижний Тагил
    @Kromanon, подскажите хромотермостат подает кодированный сигнал котлу или тупо 1,5 в
     
  9. Kromanon
    Регистрация:
    29.04.11
    Сообщения:
    3.440
    Благодарности:
    6.589

    Kromanon

    Живу здесь

    Kromanon

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.04.11
    Сообщения:
    3.440
    Благодарности:
    6.589
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Почитали бы для приличия руководство по эксплуатации.

    7.2.6 Появление сигнала “ОТКАЗ” при наличии индикации “ПРОТОК” возможно при недостаточном давлении в отопительной системе и при перегреве теплоносителя.
    7.2.7 Появление сигнала “ОТКАЗ” одновременно с пропаданием индикации “ПРОТОК” возможно при заблокированном вале циркуляционного насоса. Для разблокировки вала снимите кожух прибра, отвинтите защитный колпачок в центре циркуляционного насоса (см. рисунок 1) и поверните вал двигателя с помощью отвертки по стрелке. Установите защитный колпачок на место. При отвинчивании колпачка возможно вытекание воды из корпуса двигателя в незначительных количествах, поэтому подставьте под насос небольшую емкость. Если же вал насоса вращается, а сигнал “ПРОТОК” отсутствует, то возможно завоздушивание отопительной системы (в старых системах возможны грязевые пробки).

    Проверте наличие всех трёх фаз. Между тремя клеммами А В С должно быть 380 В в любой вариации. Бывает пъяные электрики подают одну фазу по двум проводам.
     
  10. Kromanon
    Регистрация:
    29.04.11
    Сообщения:
    3.440
    Благодарности:
    6.589

    Kromanon

    Живу здесь

    Kromanon

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.04.11
    Сообщения:
    3.440
    Благодарности:
    6.589
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Хронотермостат просто замыкает - размыкает контакты (реле).
    Тоже лень почитать инструкцию по эксплуатации хронотермостата?
     
  11. Ivanst
    Регистрация:
    07.01.13
    Сообщения:
    112
    Благодарности:
    21

    Ivanst

    Живу здесь

    Ivanst

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.13
    Сообщения:
    112
    Благодарности:
    21
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Для увеличения скорости потока купил дополнительный насос, загорелась лампа проток, но это не помогло. В итоге оказалась не исправна плата, аварийный датчик температуры, и не правильно подключен датчик давления. 3-и дня беготни, затрат в 15т.р. - наконец, вроде, заработал.
     
  12. Kromanon
    Регистрация:
    29.04.11
    Сообщения:
    3.440
    Благодарности:
    6.589

    Kromanon

    Живу здесь

    Kromanon

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.04.11
    Сообщения:
    3.440
    Благодарности:
    6.589
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Ну прям новогодний корпоратив.
     
  13. yashatver
    Регистрация:
    10.02.15
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    1

    yashatver

    Участник

    yashatver

    Участник

    Регистрация:
    10.02.15
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    1
    Есть вопрос по установке котла эван эпо 4. Есть желание установить на подаче из ТА, как резерв (основной твердотопливный), ТА состоит из двух емкостей и подача в СО после соединения направлена вниз (32-я труба), где установлен циркуляционный насос. Собственно вопрос: возможно ли установка котла в перевернутом положении (вход сверху), чтобы не делать петлю?
     
  14. yashatver
    Регистрация:
    10.02.15
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    1

    yashatver

    Участник

    yashatver

    Участник

    Регистрация:
    10.02.15
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    1
    Добрый день, извиняюсь за корявое описание. Добавляю фото. 20151227_095308.jpg 20151227_095308.jpg 20151227_095255.jpg 20151227_095308.jpg 20151227_095255.jpg 20151227_095308.jpg 20151227_095255.jpg 20151227_095255.jpg
     
  15. yashatver
    Регистрация:
    10.02.15
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    1

    yashatver

    Участник

    yashatver

    Участник

    Регистрация:
    10.02.15
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    1
    Чет назагружал...инет тупит.
     
Статус темы:
Закрыта.