Проект электроснабжения дома. Критика и обсуждение

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем blur, 11.01.13.

  1. DenBak
    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    601
    Благодарности:
    270

    DenBak

    Живу здесь

    DenBak

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    601
    Благодарности:
    270
    Адрес:
    Пермь
    УЗО на 50ма в природе не существует - и это правильно, человека они не спасут. Вы поймите, что утечка - это не нормальная ситуация, это авария. И пусть лучше сработает УЗО, чем убъет кого-нибудь.
    Вообще в ПУЭ говорится о том, что УЗО можно не ставить на линии, которые обеспечивают работу охранной, пожарной автоматики (отключение которых может быть критично, короче говоря). Здесь уже сами решайте, что лучше, а что хуже.
    А по поводу S и G - смысла применять в этой схеме их не вижу - они обеспечивают селективность, а у Вас тут нет последовательно соединенных УЗО (если считать, что Ваш ИБП типа on-line и обеспечивает развязку).
     
  2. McDyr
    Регистрация:
    10.11.12
    Сообщения:
    1.354
    Благодарности:
    2.600

    McDyr

    Живу здесь

    McDyr

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.11.12
    Сообщения:
    1.354
    Благодарности:
    2.600
    Адрес:
    Киров
    В смысле? Вы о чем?
    УЗО имет шаг номинала срабатывания кратный 3: 10мА, 30мА, 100мА, 300мА, что кстати прописано в ПУЭ.
     
  3. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.111
    Благодарности:
    26.253

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.111
    Благодарности:
    26.253
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Тип G имеет смысл при цепочках такого вида:
    S100мА (общее) - G30мА (групповые) - 10мА (индивидуальные)
    Тип S меньше 100мА не бывает, тип G не найдете (я сам даже не пытался никогда).
    И не забывайте, что человека защищают только 10 и 30мА.
    Кроме того, утечки происходят не по 3 раза в день, а раз в год, но надолго...
     
  4. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.111
    Благодарности:
    26.253

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.111
    Благодарности:
    26.253
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А что Вы там нарисовали S202, S203, F202, F203 такое АВВ-шненькое?:)]
     
  5. blur
    Регистрация:
    12.01.11
    Сообщения:
    773
    Благодарности:
    253

    blur

    Живу здесь

    blur

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.01.11
    Сообщения:
    773
    Благодарности:
    253
    Адрес:
    Благовещенск
    не обращайте внимания на нормоконтроль, я просил в самом первом сообщении) я не электрик и не проектант. видать скопипастилось откудато :)
     
  6. blur
    Регистрация:
    12.01.11
    Сообщения:
    773
    Благодарности:
    253

    blur

    Живу здесь

    blur

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.01.11
    Сообщения:
    773
    Благодарности:
    253
    Адрес:
    Благовещенск
    Ввиду последних замечаний как-то так (см.вложение).
    а что скажете по поводу того, как правильно развести по дому PE? от ГЗШ в ВРУ а потом уже кабельными линиями (L, N, PE) по этажным щиткам, либо помимо кабельных линий от ГЗШ протянуть напрямую в каждый щиток свой PE?
     

    Вложения:

    • ВРУ+ЩГП.jpg
  7. blur
    Регистрация:
    12.01.11
    Сообщения:
    773
    Благодарности:
    253

    blur

    Живу здесь

    blur

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.01.11
    Сообщения:
    773
    Благодарности:
    253
    Адрес:
    Благовещенск
    Апну тему. господа, все же подскажите, как лучше:
    - зазаемление в каждый из щитов тянуть от ГЗШ;
    - заземление тянуть от ГЗШ до ВРУ, а оттуда последовательно по кабелям во все щиты?

    мне кажется первый вариант правильнее. а вам?
    [​IMG]