1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,11оценок: 9

Помогите определиться TN-C-S или TT?

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Михалыч71, 13.01.13.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Hellfjord
    Регистрация:
    25.05.17
    Сообщения:
    461
    Благодарности:
    115

    Hellfjord

    Живу здесь

    Hellfjord

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.05.17
    Сообщения:
    461
    Благодарности:
    115
    Если вы примете, как данность, что основным заземлением является то, что находится в ТП (источник питания), то вам будет легче разобраться с повторными заземлениями. :)
     
  2. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.188
    Благодарности:
    5.259

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.188
    Благодарности:
    5.259
    Адрес:
    Пенза
    Читайте внимательнее прежде чем отвечать;) и не теряйте сути беседы. Я про это и писал выше!
    При TN-C-S повторного заземления РЕ может не быть вообще.
     
  3. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.725
    Благодарности:
    7.657

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.725
    Благодарности:
    7.657
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Там (непосредственно вблизи) вроде те же 30 Ом, нет?
     
  4. Hellfjord
    Регистрация:
    25.05.17
    Сообщения:
    461
    Благодарности:
    115

    Hellfjord

    Живу здесь

    Hellfjord

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.05.17
    Сообщения:
    461
    Благодарности:
    115
    Что "нет"?
    1.7.101. Сопротивление заземляющего устройства, к которому присоединены нейтрали генератора или трансформатора или выводы источника однофазного тока, в любое время года должно быть не более 2, 4 и 8 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. Это сопротивление должно быть обеспечено с учетом использования естественных заземлителей, а также заземлителей повторных заземлений PEN- или PE-проводника ВЛ напряжением до 1 кВ при количестве отходящих линий не менее двух. Сопротивление заземлителя, расположенного в непосредственной близости от нейтрали генератора или трансформатора или вывода источника однофазного тока, должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока.

    При удельном сопротивлении земли r > 100 Ом×м допускается увеличивать указанные нормы в 0,01r раз, но не более десятикратного.
     
  5. Hellfjord
    Регистрация:
    25.05.17
    Сообщения:
    461
    Благодарности:
    115

    Hellfjord

    Живу здесь

    Hellfjord

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.05.17
    Сообщения:
    461
    Благодарности:
    115
    Да ладно! :)

    "1.7.61. При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и РEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах."

    Система TN-C-S, это всего лишь разновидность системы TN.

    "система TN-C-S - система TN, в которой функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников совмещены в одном проводнике в какой-то ее части, начиная от источника питания"
     
  6. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.820
    Благодарности:
    6.458

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.820
    Благодарности:
    6.458
    Адрес:
    Рязань
    Ключевое слово "рекомендуется". А в ГОСТ 50571.1 и ГОСТ 30331.1 употребляется слово "допускается". Т. е., может и не быть.
     
  7. ALEXUS_81
    Регистрация:
    05.09.16
    Сообщения:
    2.132
    Благодарности:
    1.107

    ALEXUS_81

    Живу здесь

    ALEXUS_81

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.09.16
    Сообщения:
    2.132
    Благодарности:
    1.107
    Вот и докопались до истины :hello:
    А кто разъяснит по пунктам в #1625, тот вообще молодец будет, вроде бы конкретные вопросы задал
     
  8. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.820
    Благодарности:
    6.458

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.820
    Благодарности:
    6.458
    Адрес:
    Рязань
    А) Для обоих.
    Б) а) Для обоих при TN-C-S при получении питания по кабельным линиям.
    б) Для PE при TN-C-S при получении питания по воздушным линиям.
     
  9. leomay
    Регистрация:
    19.01.14
    Сообщения:
    1.527
    Благодарности:
    1.504

    leomay

    Живу здесь

    leomay

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.01.14
    Сообщения:
    1.527
    Благодарности:
    1.504
    Адрес:
    Москва
    @olegaa2, все-таки поддержу мнение @СтранникXXI,
    Думаю, что причина некоторых разногласий заключается в терминологии. Поясню, что имею в виду. Мы знаем, что повторное заземление PEN-проводника ВЛ выполняется на опоре ВЛ. После разделения этого PEN-проводника на N и PE в ЩУ на опоре, заземление РЕ-проводника во вводном устройстве дома формально заземляет уже не PEN-проводник ВЛ, а РЕ-шину ВУ (ВРУ), откуда уже берет свое начало ЗУ электроустановки дома. При этом N-шина во ВРУ не соединена с РЕ-шиной. А вот все последующие заземления РЕ-проводника электроустановки здания (если они существуют) будут являться повторными по отношению к заземленному РЕ-проводнику в ВУ (ВРУ) электроустановки дома, а не по отношению к повторным заземлениям PEN-проводника ВЛ.

    Если же мы делим PEN-проводник ВЛ в ВУ (ВРУ) нашего дома (причем, именно PEN проводник и именно ВЛ, так как ответвление от ВЛ к вводу в электроустановку здания является частью ВЛ) и здесь же его заземляем, то тем самым выполняем требование ПУЭ, п. 1.7.102. «На концах ВЛ или ответвлений от них длиной более 200 м, а также на вводах ВЛ к электроустановкам, в которых в качестве защитной меры при косвенном прикосновении применено автоматическое отключение питания, должны быть выполнены повторные заземления PEN-проводника».

    А раз во ВРУ электроустановки дома приходит PEN-проводник ВЛ, то заземление этого PEN-проводника будет являться и дополнительным повторным заземлением PEN-проводника ВЛ (такой частный вклад в общую электробезопасность), и одновременно заземлением самой электроустановки дома. Поэтому, в отсутствие каких-либо конкретных проектных решений в отношении сопротивления ЗУ данной электроустановки, будет вполне логичным ориентироваться на значение сопротивления ЗУ нашей ЭУ (а именно - не более 30 Ом) в соответствии с п. 1.7.103.
     
  10. ALEXUS_81
    Регистрация:
    05.09.16
    Сообщения:
    2.132
    Благодарности:
    1.107

    ALEXUS_81

    Живу здесь

    ALEXUS_81

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.09.16
    Сообщения:
    2.132
    Благодарности:
    1.107
    В точку! Так, в 1.7.61. "При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и РEN-проводников на вводе в э/у зданий, а также в других доступных местах. (2) Для повторного заземления в первую очередь следует использовать естественные заземлители. (3) Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется" - везде в единственном числе - поди с ходу разбери для каких именно ПЗ написаны предложения (2) и (3). Спасибо СтранникXXI разжевал :hello:
    Чтобы избежать подмены понятий и путаницы между двумя ПЗ еще раз разложим все по полкам:
    -для TN-C-S
    -с получением питания по ВЛ
    -c PEN, разбитым в ЩУ на опоре

    местное/локальное ЗУ вернее называть ПЗ_PE, а ЗУ у опоры - ПЗ_PEN. Тогда (2) и (3) предложения п. 1.7.61 можно раскрыть: Для повторных заземлений ПЗ_PEN и ПЗ_PE в первую очередь следует использовать естественные заземлители. Сопротивление заземлителя повторного заземления ПЗ_PE не нормируется"
    P. S. Для описанного Вами варианта c делением PEN в ВУ (ВРУ) я бы это ЗУ все же обозвал ПЗ_PEN по первоочередности выполнения требований (а ПЗ_PE как бы и нету).
    Есть еще вариант, когда PEN от ЩУ на опоре до ВУ (ВРУ) в доме идет в составе 4-ж подземного кабеля - тогда будет два ПЗ_PEN - одно возле опоры, другое возле дома, (а ПЗ_PE как бы и нету). :hello:
     
  11. ALEXUS_81
    Регистрация:
    05.09.16
    Сообщения:
    2.132
    Благодарности:
    1.107

    ALEXUS_81

    Живу здесь

    ALEXUS_81

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.09.16
    Сообщения:
    2.132
    Благодарности:
    1.107
    Еще одна непонятка в терминологии: "ГЗШ" - при TN-C-S c питанием по ВЛ с делением PEN в ЩУ на опоре и подземным кабелем от опоры до дома выполняем ПЗ_PEN у опоры и ПЗ_PE у дома.
    1.7.118. У мест ввода заземляющих проводников в здания должен быть предусмотрен опознавательный знак upload_2018-3-15_9-21-55.png .
    1.7.119. ГЗШ может быть выполнена внутри ВУ э/установки до 1 кВ или отдельно от него.
    Внутри ВУ в качестве ГЗШ следует использовать шину РЕ... В местах, доступных посторонним лицам ГЗШ должна иметь защитную оболочку - шкаф или ящик с запирающейся на ключ дверцей. На дверце или на стене над шиной должен быть нанесен знак upload_2018-3-15_9-21-55.png .
    На ЩУ мне его прилепили, как и полагается, но неясно на основании какого из этих двух пунктов правил? Вопрос такой - где здесь ГЗШ:
    1) в ВУ в доме
    2) в ЩУ на опоре
    3) две ГЗШ (в обоих местах) :faq:
     
  12. leomay
    Регистрация:
    19.01.14
    Сообщения:
    1.527
    Благодарности:
    1.504

    leomay

    Живу здесь

    leomay

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.01.14
    Сообщения:
    1.527
    Благодарности:
    1.504
    Адрес:
    Москва
    @ALEXUS_81, в п. 1.7.119 вроде бы понятно все написано. В помещении электрощитовой, например, многоквартирного дома, ГЗШ может быть расположена отдельно от шкафа ВРУ. В зданиях же индивидуальной постройки необходимости в отдельном помещении электрощитовой, как правило, нет. Поэтому, шина РЕ Вашего ВРУ выполняет роль и используется в качестве ГЗШ. А вот шину РЕ в ЩУ на опоре ВЛ называть ГЗШ некорректно, так как ЩУ на опоре вводным устройством в электроустановку здания не является. Что касается опознавательных знаков, то можете наклеить их везде, где присутствует шина РЕ. Да и КРАСИВШЕ будет!
     
  13. mihrutkin
    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.745
    Благодарности:
    770

    mihrutkin

    Живу здесь

    mihrutkin

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.745
    Благодарности:
    770
    Адрес:
    67-я параллель северной широты
    1. Tn-c-s. В нормальном режиме ток через ЗУ может составлять единицы или более ампер. Это получается счетчик эти амперы будет крутить, деньги капать?
     
  14. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.716
    Благодарности:
    6.990

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.716
    Благодарности:
    6.990
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Да, если Вы устроили деление PEN после современного однофазного счётчика, имеющего защиту от хищений с помощью учёта тока по нулю. Примеры попадалова на форуме описаны.

    Трёхфазных счётчиков с такой функцией, насколько мне известно, не делается. Поскольку в трёхфазной схеме такая техника хищения не работает.

    В любом случае делить PEN желательно выше счётчика.
     
  15. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.725
    Благодарности:
    7.657

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.725
    Благодарности:
    7.657
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Или подключать ноль счётчика отводом.
     
Статус темы:
Закрыта.