1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,11оценок: 9

Помогите определиться TN-C-S или TT?

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Михалыч71, 13.01.13.

Статус темы:
Закрыта.
  1. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.713
    Благодарности:
    6.991

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.713
    Благодарности:
    6.991
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    А для такого перехода должны быть обоснования, а не просто ручки шаловливые возле тумблёра. Полагаю, что пункт 1.7.145 этого и добивается. А без обоснований, по одному только подозрению, можно только отключить всё нафиг.
     
  2. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.499

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.499
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Еще раз - обоснование в данном случае - перегруз нулевого провода соседями по какой-то причине.
    И мы не отключаем все проводники на вводе.
    И ответвление трехфазное, так что 1.7.145 тут вообще ни при делах.
     
  3. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.713
    Благодарности:
    6.991

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.713
    Благодарности:
    6.991
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    То бишь, общесетевая авария.
    Значит, нельзя. Можно звонить электрику, отвечающему за всю поселковую сеть, и согласовывать дальнейшие аварийные действия с ним :). Можно предварительно отключить фазные провода, если это ещё не сделало реле напряжения.
     
  4. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.499

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.499
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    @AlexeyL, то есть я правильно понимаю, что почему именно так сделать нельзя, Вы тоже не можете?
    А авария у нас сетях все время, если что. И за них, по факту, никто не отвечает.
     
  5. ALEXUS_81
    Регистрация:
    05.09.16
    Сообщения:
    2.132
    Благодарности:
    1.107

    ALEXUS_81

    Живу здесь

    ALEXUS_81

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.09.16
    Сообщения:
    2.132
    Благодарности:
    1.107
    На разных щитах можно увидеть где-то одну перемычку, а где-то две - сколько правильно? или же оба варианты допускаются? :faq:
     
  6. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.958
    Благодарности:
    6.477

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.958
    Благодарности:
    6.477
    Адрес:
    Рязань
    Аресений, а нарисовать всю эту байду можете ? А то чё-то к вечеру голоаа плохо фурычит.
     
  7. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.958
    Благодарности:
    6.477

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.958
    Благодарности:
    6.477
    Адрес:
    Рязань
    Перемычку между N и PE? Она должна соответстаовать требованиям к сечению PE-проводников.
     
  8. leomay
    Регистрация:
    19.01.14
    Сообщения:
    1.527
    Благодарности:
    1.509

    leomay

    Живу здесь

    leomay

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.01.14
    Сообщения:
    1.527
    Благодарности:
    1.509
    Адрес:
    Москва
    С этим должен справляться ноль ВЛ. Если проблеме перекоса фазных напряжений так просто решается абонентским заземлением нуля ВЛ, значит этот ноль - никудышный.
    Старая песня, не подтверждаемая обычно никакими расчетами.
    Простой к Вам вопрос: какое напряжение должно быть на нуле за местом обрыва, чтобы обеспечить ток 32 А через "землю" даже при минимальных значениях сопротивлений ЗУ абонента и ЗУ нейтрали ИП?
    Ну, разве что...
     
  9. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.499

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.499
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Тест 2.jpg
    Скажем так, я своими глазами в наших же краях на такой же линии видел оплавившийся монтажный провод 6 квадратов в щитке в ситуации, когда непонимающие товарищи сделали TN-C-S на линии, на которой не было ни одного заземления на столбах. В доме отопление газом, потребление - чайник да микроволновка, условно. После убирания перемычки (изначально было сделано нормальное ТТ) все пришло в норму.
    А вот этого значения никто не знает. И учитывая то, что я видел этот "ИП", я не уверен, что у него есть хоть что-то разумное :) Давайте предположим, что сопротивление ЗУ нейтрали ИП равно, скажем, 30 Ом. Расстояние до него метров 500. Сопротивление ЗУ абонента 10 Ом. Я его знаю, он плохо не сделает :)
    Я честно не очень сейчас ночью соображаю, как это считать, Вы в теории намного сильнее меня.
    Хотя понимаю, что вопрос реально простой.
    ВЛ - алюминий, проложенный примерно в 1993-1994 годах. Вопросы есть? :)
     
  10. ALEXUS_81
    Регистрация:
    05.09.16
    Сообщения:
    2.132
    Благодарности:
    1.107

    ALEXUS_81

    Живу здесь

    ALEXUS_81

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.09.16
    Сообщения:
    2.132
    Благодарности:
    1.107
    Перемычка между N и PE может быть больше сечения PE-проводников или же обязательно такая же?
     
  11. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.958
    Благодарности:
    6.477

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.958
    Благодарности:
    6.477
    Адрес:
    Рязань
    Не ниже сечения жил вводного кабеля.
     
  12. MaxG2012
    Регистрация:
    02.05.12
    Сообщения:
    2.751
    Благодарности:
    2.784

    MaxG2012

    Заболел стройкой 39,5С

    MaxG2012

    Заболел стройкой 39,5С

    Регистрация:
    02.05.12
    Сообщения:
    2.751
    Благодарности:
    2.784
    Адрес:
    Москва
    Добрый день.

    Строю гостевой дом-баню. Фундамент - плита супергрунд.
    Имею на участке официальные 15 кВт и прямой договор с Мосэнергосбытом.
    Вот фото щитка.
    IMG_20180511_195347.jpg IMG_20180511_195429.jpg IMG_20180511_195419.jpg
    Если я все правильно понимаю у меня 3 фазы. Если опять же правильно понимаю 3 фазы делается, чтобы распределить нагрузку по фазам и уменьшить сечение провода, верно?
    Щиток смонтирован электрикаии, которые делали внутри поселковые электросети. Если я правильно понял повторное заземление имеется.
    На данный момент сделал:
    1. Заземление (3 уголка 40х40 мм, вбитые на 2,5 м на глубине 0,5 м, то есть общее заглубление порядка 3 м, на расстоянии 1 м друг от друга по углам треугольника и обварил 40 мм полосой) В дом вывел через фундамент уголок 18 мм.
    IMG_20180511_204252.jpg IMG_20180511_202645.jpg
    Заземление расположено под утепленной плитой (100 мм эппс)
    2. Прокопал траншею 0,6 м глубиной и 25 м длинной, уложил ПНД трубу 32 мм, протянул провод ВВГ 4х4, присыпал песком, утрамбовал песок, проложил сигнальную ленту, закопал траншею.
    IMG_20180512_163812.jpg

    Правильное начало?
    Как я понял, из-за того, что я пустил 4 жильный кабель сделать систему TN-C-S у меня уже не получится? Либо заново притягивать новый 5 жильный кабель, верно?
    Либо остаётся применить систему ТТ.
    Тогда как измерить сопротивление заземления подручными средствами, без применения дорогостоящих измерительных приборов? В каких значениях оно должно быть? Можно ли через бетон плиты вводить шину заземления прямо в дом? Можно ли приварить к заземления арматуру плиты, учитывая, что вся плита стоит на 100 мм пенопласта?
    Посоветуйте пожалуйста как лучше/правильней/проще/надежней поступить в моем случае.
    Прошу сильно не пинать, так как тема пока для меня не изученная. :flag:
    И желательно доступным языком:|:
    Благодарю.
     
  13. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.499

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.499
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Все правильно.
    Правильное.
    Почему? Вы вполне можете разделить PEN и в доме. Но вот засада в том, что он 4 кв. мм., а это ни по каким нормам не проходит... Так что да, теперь только ТТ.
    Гуглите "измерение заземления метод чайника". Нормально, если будет 20 Ом сейчас (зимой увеличится, скорее всего). По моему опыту, Вашего заземления хватит.
    Да.
    Нужно.
     
  14. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.499

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.499
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    А вот у них руки растут не из того места. Забыли соединить землю и ноль. В щитке на столбе делать ТТ совсем не стоит...
    Ну и у меня сильные сомнения, что разводка по щитку сделана нормальным проводом, и что на землю уходит 10 квадратов, как должно быть...
     
  15. alex_k11
    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    14.676
    Благодарности:
    7.652

    alex_k11

    Живу здесь

    alex_k11

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    14.676
    Благодарности:
    7.652
    Адрес:
    Москва
    У меня в щитке местные электрики тоже отказались соединять.
    Земля просто на корпусе щитка.
     
Статус темы:
Закрыта.