1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,11оценок: 9

Помогите определиться TN-C-S или TT?

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Михалыч71, 13.01.13.

Статус темы:
Закрыта.
  1. ayrilo
    Регистрация:
    28.01.16
    Сообщения:
    400
    Благодарности:
    240

    ayrilo

    Живу здесь

    ayrilo

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.01.16
    Сообщения:
    400
    Благодарности:
    240
    Адрес:
    Краснодар
    Наличие повторного заземления так не определить. Сегодня видел на участке новою ВЛ. Вверху сделано как на рис @Hellfjord, а внизу ЗУ "забыли" сделать.

    upload_2018-7-8_1-57-32.png upload_2018-7-8_1-58-35.png
     
    Последнее редактирование: 08.07.18
  2. MaxG2012
    Регистрация:
    02.05.12
    Сообщения:
    2.751
    Благодарности:
    2.783

    MaxG2012

    Заболел стройкой 39,5С

    MaxG2012

    Заболел стройкой 39,5С

    Регистрация:
    02.05.12
    Сообщения:
    2.751
    Благодарности:
    2.783
    Адрес:
    Москва
  3. ayrilo
    Регистрация:
    28.01.16
    Сообщения:
    400
    Благодарности:
    240

    ayrilo

    Живу здесь

    ayrilo

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.01.16
    Сообщения:
    400
    Благодарности:
    240
    Адрес:
    Краснодар
    Взять вышку, отсоединить вверху PEN-проводник ВЛ (п.2 рис https://www.forumhouse.ru/posts/22001570/.), подключить прибор, провести измерения и по результатам измерений можно оценить наличия повторного ЗУ. Измерения (2% в год) обязанность "сетевой", можно их попросить.
     
    Последнее редактирование: 08.07.18
  4. MaxG2012
    Регистрация:
    02.05.12
    Сообщения:
    2.751
    Благодарности:
    2.783

    MaxG2012

    Заболел стройкой 39,5С

    MaxG2012

    Заболел стройкой 39,5С

    Регистрация:
    02.05.12
    Сообщения:
    2.751
    Благодарности:
    2.783
    Адрес:
    Москва
    Это конечно все здорово, нанять вышку за десятку, заплатить аттестованой организации за измерения.
    Может проще ТТ, чем так извращаться:nono::)]
     
  5. Sergeyweb
    Регистрация:
    09.03.13
    Сообщения:
    2.122
    Благодарности:
    873

    Sergeyweb

    Учусь строить

    Sergeyweb

    Учусь строить

    Регистрация:
    09.03.13
    Сообщения:
    2.122
    Благодарности:
    873
    Адрес:
    деревня Шарапово
     
  6. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.174
    Благодарности:
    6.719

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.174
    Благодарности:
    6.719
    @Hellfjord,не катит
    повторное делают уголком
    и на арматуру не землят как правило хотя и не павильно
     
    Последнее редактирование: 10.07.18
  7. wiseboa
    Регистрация:
    22.04.16
    Сообщения:
    2.801
    Благодарности:
    3.359

    wiseboa

    Живу здесь

    wiseboa

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.04.16
    Сообщения:
    2.801
    Благодарности:
    3.359
    Прошу совета по приложенной картинке.
    Щит учета на столбе, дальше воздушный ввод в дом, подключение по схеме ТТ.
    у дома есть контур заземления, к котором подключена шина РЕ в распредщите.
    Вопросов два:
    1. На участке есть выносной трехфазный щиток, метрах в 50 от дома, к нему идет 4-х проводный бронированный кабель в земле. на входе в щиток УЗО, у щитка забит отдельный штырь для повторного заземления. Правильно ли землить броню кабеля с обоих сторон, соединяя таким образом шины РЕ дома и выносного щитка?
    2. Бытовка в 14 метрах от дома, подключена трехпроводным кабелем. Правильно ли соединять РЕ шины дома и бытовки, или забить у бытовки отдельное повторное заземление?

    заземление.JPG
     
  8. Hellfjord
    Регистрация:
    25.05.17
    Сообщения:
    461
    Благодарности:
    115

    Hellfjord

    Живу здесь

    Hellfjord

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.05.17
    Сообщения:
    461
    Благодарности:
    115
    НТД?
    ПУЭ
    2.4.39
    Металлические опоры, металлические конструкции и арматура железобетонных элементов опор должны быть присоединены к РЕN-проводнику.
    2.4.41. Крюки и штыри деревянных опор ВЛ, а также металлических и железобетонных опор при подвеске на них СИП с изолированным несущим проводником или со всеми несущими проводниками жгута заземлению не подлежат, за ИСКЛЮЧЕНИЕМ крюков и штырей на опорах, где выполнены повторные заземления и заземления для защиты от атмосферных перенапряжений.
     
    Последнее редактирование: 10.07.18
  9. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.174
    Благодарности:
    6.719

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.174
    Благодарности:
    6.719
    @Hellfjord,
    земля снизу
    тросовая
     
  10. Hellfjord
    Регистрация:
    25.05.17
    Сообщения:
    461
    Благодарности:
    115

    Hellfjord

    Живу здесь

    Hellfjord

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.05.17
    Сообщения:
    461
    Благодарности:
    115
    На основании какого документа?
     
  11. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.174
    Благодарности:
    6.719

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.174
    Благодарности:
    6.719
    @Hellfjord, ну Вы же не будете спорить что земля обладает почти что нулевым потенциалом
    повторное заземление можно сделать определенным сечением
    с определенным интервалом
     
    Последнее редактирование модератором: 10.07.18
  12. Hellfjord
    Регистрация:
    25.05.17
    Сообщения:
    461
    Благодарности:
    115

    Hellfjord

    Живу здесь

    Hellfjord

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.05.17
    Сообщения:
    461
    Благодарности:
    115
    И как это сочетаться с:
    Может всё намного проще?
    kontur_zazemleniya_05.jpg
    ПУЭ таблица 1.7.4
     
    Последнее редактирование модератором: 10.07.18
  13. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.174
    Благодарности:
    6.719

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.174
    Благодарности:
    6.719
    Внизу столба ПБ есть арматура и она землится
    для дерева обычно 6 катанка
    тросовые для мачт:)

    @Hellfjord, я конечно дико извиняюсь - но медь или нержа :close:
    у Вас старая таблица
     
    Последнее редактирование модератором: 10.07.18
  14. Hellfjord
    Регистрация:
    25.05.17
    Сообщения:
    461
    Благодарности:
    115

    Hellfjord

    Живу здесь

    Hellfjord

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.05.17
    Сообщения:
    461
    Благодарности:
    115
    Что есть ПБ, которая "землится" да ещё обязательно "катанкой"?
     
  15. Hellfjord
    Регистрация:
    25.05.17
    Сообщения:
    461
    Благодарности:
    115

    Hellfjord

    Живу здесь

    Hellfjord

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.05.17
    Сообщения:
    461
    Благодарности:
    115
    Возможно, если ПУЭ -8 уже действует.
     
Статус темы:
Закрыта.