    Что сравнивать-то будете? Еще раз свой пост с расчетом внимательно перечитайте. Помнится, преподаватель ТОЭ в институте за подобные ляпы два балла ставил без разговоров.
     
  2. Topmo3
    Регистрация:
    27.07.12
    Сообщения:
    2.785
    Благодарности:
    1.470

    Topmo3

    Живу здесь

    Topmo3

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.07.12
    Сообщения:
    2.785
    Благодарности:
    1.470
    Адрес:
    Ижевск
    Верю ... с грибами глазастыми (шутка).
    Конечно ... ну не могу же я, заземление, на основе всех "повторок" и заземление на ТП - обозвать "локальной".
    Для квартир, требования есть и были (по ПУЭ) ... про квартирные и шла речь ... а Вы, зачем то, монтажников приплели!
    Или у Вас в Рязани, новостройки, уже полностью оборудованные продают?

    з. ы. Праздравляю! Вы меня поймали ... я был не прав ... т. к. для меня что СУП, что ДСУП - "одна каша". :super:
     
  3. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.255
    Благодарности:
    23.844

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.255
    Благодарности:
    23.844
    Класс! :um:

    Числовые данные не нужны, но при этом Вы просите назвать напряжение между точкой замыкания и локальной землей.

    И как Вас понимать? :faq:
     
  4. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.255
    Благодарности:
    23.844

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.255
    Благодарности:
    23.844
    :faq::aga:
     
  5. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.255
    Благодарности:
    23.844

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.255
    Благодарности:
    23.844
    Как что сравнивать? Результат.

    Вы что просили? Назвать величину потенциала на ОПЧ относительно локальной земли.

    Так?

    Я посчитал...получил 30 вольт.
    А где Ваш расчет? Или только мнимые ляпы искать?

    Вот я и предлагаю.
    Выкладывайте свой расчет.
    Мяу выложит свой.
    И сравним.

    Или так и будете отписываться?
     
  6. Topmo3
    Регистрация:
    27.07.12
    Сообщения:
    2.785
    Благодарности:
    1.470

    Topmo3

    Живу здесь

    Topmo3

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.07.12
    Сообщения:
    2.785
    Благодарности:
    1.470
    Адрес:
    Ижевск
    Дык ... назовите "низким" ... вот и цифр не надо будет и ответ будет принят ... может быть.
     
  7. Topmo3
    Регистрация:
    27.07.12
    Сообщения:
    2.785
    Благодарности:
    1.470

    Topmo3

    Живу здесь

    Topmo3

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.07.12
    Сообщения:
    2.785
    Благодарности:
    1.470
    Адрес:
    Ижевск
    Кстати, по вопросу о счетчиках с учетом по "нулю" ... персонально для ув. @СтранникXXI, вот руководство по счетчикам "Матрица" и скрин оттуда ... правда я его опять в инете "накопал" ...
     

    Вложения:

    • 1.jpg
  8. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.862
    Благодарности:
    6.460

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.862
    Благодарности:
    6.460
    Адрес:
    Рязань
    При чем тут заземлители ТП и "повторки"? Речь идет о земле под ногами, т. е. под домом и вокруг дома.
    Представьте себе, все инженерные коммуникации выполнены. Розетки стоят, лампочки в патронах висят, КУП с шинкой и ПУгВ 6мм2 до квартирного щитка в ванной стоит. А есть дома вообще с отделкой "под ключ".
     
  9. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.255
    Благодарности:
    23.844

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.255
    Благодарности:
    23.844
    Не...тогда обсуждение теряет смысл.
     
  10. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.862
    Благодарности:
    6.460

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.862
    Благодарности:
    6.460
    Адрес:
    Рязань
    Вы в чем меня пытаетесь убедить? Что существую счетчики с датчиком тока в нуле? Я в курсе, и уже высказывался по этому поводу. Гадать, какой именно счетчик поставят СОшники на опоре совершенно бессмысленно. Как говорится, будет день - будет пища.
     
  11. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.984
    Благодарности:
    6.483

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.984
    Благодарности:
    6.483
    Адрес:
    Россия
    А вы и не заметили? :aga:

    неправильно посчитали. схему нарисуйте и убедитесь что у вас какая-то лажа, а не расчет. место ошибки я вам уже указал.
     
  12. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.255
    Благодарности:
    23.844

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.255
    Благодарности:
    23.844
    Посчитать - никого.
    Но сколько проверяющих! :aga:
    Место Вы указали...только ошибки там нет. :)
     
  13. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.862
    Благодарности:
    6.460

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.862
    Благодарности:
    6.460
    Адрес:
    Рязань
    Мнимые? Ну-ну.
    Да что Вы говорите? Таки нет?
    Ладно, если Вы настаиваете.
    Это значит, что сопротивление цепи до точки замыкания равно сопротивлению цепи после точки замыкания. Цепь после точки замыкания представляет собой параллельное соединение нуля и цепи из местного заземлителя и заземлителя ТП + "повторок". Для того, чтобы в точке замыкания было 120В, т. е. половина фазного напряжения, величина сопротивления этого параллельного соединения должна быть примерно равна сопротивлению фазного проводника или нулевого проводника. А это возможно лишь в том случае, если суммарное сопротивление заземлителей намного выше сопротивления нуля от точки замыкания до нейтрали трансформатора, т. е. половины петли.
    Поэтому сочетание всего вот этого
    невозможно в принципе.
    Если взять из Вашего примера сопротивление фазы, нуля и цепи заземлителей по 8 Ом, то "по кругу" будет не 16 Ом, а 12 Ом, соответственно, ток будет 20А. В этом случае напряжение в точке замыкания относительно нейтрали трансформатора будет Uф/3, а относительно "местной" земли (Uф/3)*Rместн_зу/(Rместн_зу+Rзу_тп-и-повт).

    Не говоря уже о том, что цифры из Вашего примера абсолютно фантастичны. Напомню, я в своем примере говорил не о том, что
    , а о том, что сопротивление петли "фаза-ноль" недостаточно для отключения ЭМ расцепителя.
     
  14. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.984
    Благодарности:
    6.483

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.984
    Благодарности:
    6.483
    Адрес:
    Россия
    Ну да - два сопротивления по 8 Ом в параллель дают в вашем расчете... 8 Ом :aga: конечно же здесь нет ошибок :aga:
     
  15. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.255
    Благодарности:
    23.844

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.255
    Благодарности:
    23.844
    Спасибо. Увидел ошибку.
    Действительно, сопротивление нулевой половины петли = 8 Ом.

    Если принять, что сопротивление ноля по проводу и сопротивление ноля по земле равны, то получается, что сопротивление ноля по грунту будет 16 Ом.

    4 Ом из 16-ти пусть будет у заземлителей трансформатора.

    Значит повторное заземление имеет сопротивление 12 Ом.

    Учитывая, что по нему протекает ток 7,5 А, получим разность потенциалов 7,5*12 = 90 В.

    @СтранникXXI

    Ваши слова "сопротивление недостаточно для отключения электромагнитного расцепителя" - это не математика. И не физика.

    Вы не указали конкретных цифр - я взял на свое усмотрение.

    Ток замыкания не смог отключить автомат 16 А.

    Я для расчета взял ток 15 А.
    Мог взять и 1,5 А.

    Если задаете математический вопрос, то указывайте математические исходные.

    P. S. увидел ошибку. Исправил.
     