1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,11оценок: 9

Помогите определиться TN-C-S или TT?

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Михалыч71, 13.01.13.

Статус темы:
Закрыта.
  1. ink_house
    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.028

    ink_house

    Егор

    ink_house

    Егор

    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.028
    Адрес:
    Калининград
    Гост Р 50571.4-44-2011
    444.4.7 Переключение источников питания
    В системах TN переключение питания с одного источника на другой источник должно выполняться при помощи коммутационного устройства, переключающего одновременно линейные проводники и нейтральный проводник, если он имеется в электроустановке (см. рисунки 44. R9A, 44. R9B, 44. R9C).
     
  2. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.024

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.024
    Адрес:
    Москва
    Rand69
    Вам выше ответили.
     
  3. Rand69
    Регистрация:
    05.05.13
    Сообщения:
    183
    Благодарности:
    5

    Rand69

    Живу здесь

    Rand69

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.05.13
    Сообщения:
    183
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Москва
    Это понятно. Толькол речь идет о коммутации N, а не PEN. К коммутационному устройству уже приходит разделенный N, а PE уже идет без коммутации.
     
  4. ink_house
    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.028

    ink_house

    Егор

    ink_house

    Егор

    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.028
    Адрес:
    Калининград
    Коммутация ПЕН запрещена.
     
  5. LZ333
    Регистрация:
    25.12.11
    Сообщения:
    1.789
    Благодарности:
    449

    LZ333

    Живу здесь

    LZ333

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.12.11
    Сообщения:
    1.789
    Благодарности:
    449
    Адрес:
    Владимир
    В системе TT проводника PEN нет.
     
  6. ink_house
    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.028

    ink_house

    Егор

    ink_house

    Егор

    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.028
    Адрес:
    Калининград
    Значит речь не о ТТ.
     
  7. LZ333
    Регистрация:
    25.12.11
    Сообщения:
    1.789
    Благодарности:
    449

    LZ333

    Живу здесь

    LZ333

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.12.11
    Сообщения:
    1.789
    Благодарности:
    449
    Адрес:
    Владимир
    В TN-S (это и TN-C-S после деления PEN и повторного заземления PEN в точке деления), тоже нет проводника PEN, но в TN-C-S, по идее, более жесткие требования к системе заземления.
     
  8. Rand69
    Регистрация:
    05.05.13
    Сообщения:
    183
    Благодарности:
    5

    Rand69

    Живу здесь

    Rand69

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.05.13
    Сообщения:
    183
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Москва
    Мне кажется, что мы все вместе потеряли "нить". Прочитайте еще раз посты, которые я писал ранее.
    Единственная проблема в том, что если не соединять PEN проводники от разных ТП, то соблюдая требования можно сделать только систему ТТ. Я пришел к такому выводу.
     
  9. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.024

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.024
    Адрес:
    Москва
    Их по любому соединять не надо в таком случае.
    ТТ у вас и получалась.
    Никто нити не терял) ЭТо вы всё, как, где - про ПЕН)
     
  10. Rand69
    Регистрация:
    05.05.13
    Сообщения:
    183
    Благодарности:
    5

    Rand69

    Живу здесь

    Rand69

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.05.13
    Сообщения:
    183
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Москва
    Почему не надо? Можно конкретно написать?
     
  11. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.024

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.024
    Адрес:
    Москва
    Да потому что разные трансформаторы у вас на линиях.
     
  12. Rand69
    Регистрация:
    05.05.13
    Сообщения:
    183
    Благодарности:
    5

    Rand69

    Живу здесь

    Rand69

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.05.13
    Сообщения:
    183
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Москва
    И что из этого следует? Что не позволяет их объединить? Перерыл кучу проектов и ссылок - ВЕЗДЕ нули в четырехпроводной схеме от разных подстанций соединены.
     
  13. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.024

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.024
    Адрес:
    Москва
    Мне попадалось только от одной, две линии - там соединяли.
    Но ещё раз, зачем вам это? Ручное переключение не устраивает?
     
  14. LZ333
    Регистрация:
    25.12.11
    Сообщения:
    1.789
    Благодарности:
    449

    LZ333

    Живу здесь

    LZ333

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.12.11
    Сообщения:
    1.789
    Благодарности:
    449
    Адрес:
    Владимир
    Ну процесс рытья многих думать не заставляет.
     
  15. LZ333
    Регистрация:
    25.12.11
    Сообщения:
    1.789
    Благодарности:
    449

    LZ333

    Живу здесь

    LZ333

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.12.11
    Сообщения:
    1.789
    Благодарности:
    449
    Адрес:
    Владимир
    Для объединения "Нулей" кабель должен выдерживать ток в нулевом проводе при отгорании нуля на одной из ТП.
     
Статус темы:
Закрыта.