    @Иванов Костя, но "аксакалами" от ПУЭ утверждается, что после ввода (счётчика) менять тип заземления запрещено. :nono:
     
  2. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.821
    Благодарности:
    6.458

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.821
    Благодарности:
    6.458
    Адрес:
    Рязань
    Какие конкретно проводники куда конкретно присоединять.
     
  3. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.194
    Благодарности:
    6.729

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.194
    Благодарности:
    6.729
    Что ж, пока @leomay, ищет определение в ПУЭ и пытается поделить неделимое;
    Воспользуемся определением, предоставленным @СтранникXXI, попытаемся подключить жилой дом
    Кидаем питающую линию 0.4 кВ (TN-C ,четырехпроводная) от РУ, руководствуясь ГОСТ 29322-2014 от upload_2020-1-28_12-49-4.png , до ВРУ upload_2020-1-28_13-14-14.png вешаем шильдик Un=380V,согласно ГОСТ 32144-2013, помним об определении (или изменения ее характеристик), источник питания подключаем к заземлению, СУП, организовываем СЗС TN-S, подключаем распределительные сети. Профит.
    Похожая корявенькая схема предложена в ГОСТ 30331.1-2013

    upload_2020-1-28_13-26-58.png
     
    Последнее редактирование: 28.01.20
  4. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.108
    Благодарности:
    23.806

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.108
    Благодарности:
    23.806
    А это смотря где счетчик висит.

    Если на доме или в доме, то деваться не куда...для дома единая система заземления.

    А если счетчик на трубостойке или на столбе, то это уже отдельностоящий обьект.

    Щиток на трубостойке заземляем по TN-C-S.
    А сам дом - по любой другой системе.

    Проблема в том, что часто мелькает слово "электроустановка"...а что это такое конкретно? Ответа нет.
     
  5. LeonidKam
    Регистрация:
    15.07.13
    Сообщения:
    4.746
    Благодарности:
    4.993

    LeonidKam

    Живу здесь

    LeonidKam

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.07.13
    Сообщения:
    4.746
    Благодарности:
    4.993
    Адрес:
    Пермский край г.Очёр
    А как же?
    Счётчик в доме. В отдельно стоящих гараже и бане я не смогу сделать иное заземление?
     
  6. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.194
    Благодарности:
    6.729

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.194
    Благодарности:
    6.729
    @LeonidKam,
    При соблюдении некоторых условий - сможете, наверное. А зачем?
     
  7. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.821
    Благодарности:
    6.458

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.821
    Благодарности:
    6.458
    Адрес:
    Рязань
    Понятие "тип заземления" не имеет смысла по отношению к питающей линии.
    Что Вы понимаете под источником питания?
    Никак не возможно, поскольку
    Приведенная Вами схема из ГОСТ 30331.1-2013 не имеет к описанному Вами случаю никакого отношения.
     
  8. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.716
    Благодарности:
    6.992

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.716
    Благодарности:
    6.992
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    О! Прежде чем подключать что-то, предлагаю определиться с объектом подключения.

    Что Вы понимаете под "жилым домом"? Отличается ли он от "жилого строения"? Где можно найти нормативное определение?
     
  9. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.194
    Благодарности:
    6.729

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.194
    Благодарности:
    6.729
    @СтранникXXI,
    3L+PEN
    ВРУ
    Наглядно демонстрирует
     
  10. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.194
    Благодарности:
    6.729

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.194
    Благодарности:
    6.729
    @AlexeyL,
    upload_2020-1-28_15-32-55.png
     
  11. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.716
    Благодарности:
    6.992

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.716
    Благодарности:
    6.992
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Во-первых, мимо: тут "жилое здание". А Вы писали и я спрашивал про "жилой дом".
    Во-вторых, оно никак не отвечает на вопрос о том, следует ли считать жилым домом|зданием|строением рассматриваемый подключаемый объект.
     
  12. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.821
    Благодарности:
    6.458

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.821
    Благодарности:
    6.458
    Адрес:
    Рязань
    Еще раз внимательно прочитайте, что такое тип заземления в принципе, а потом скажите, где в питающей линии ОПЧ.
    Серьезно? ВРУ, что, производит, аккумулирует или изменяет характеристики электрической энергии? :ogo:
    Что именно?
    Вы хоть прочитали бы этот пункт ГОСТа для начала.
     
  13. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.194
    Благодарности:
    6.729

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.194
    Благодарности:
    6.729
    @AlexeyL,
    С какой целью интересуетесь, незнакомый человек из Сбыта?
     
  14. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.194
    Благодарности:
    6.729

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.194
    Благодарности:
    6.729
    @СтранникXXI,
    Возможность TNS при 4-х проводке
    upload_2020-1-28_16-45-24.png
    Изменяет, согласно приведенным выше ГоСтам.
    ГЗШ, возможно броня.
     
  15. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.821
    Благодарности:
    6.458

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.821
    Благодарности:
    6.458
    Адрес:
    Рязань
    Это НЕ "4-х проводка", это "5-проводка". Это система распределения с 2-мя источниками питания. Это вообще из "другой оперы".
    Да что Вы? И какие конкретно характеристики электроэнергии оно изменяет?
    Чего-чего?:ogo:
     