1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,11оценок: 9

Помогите определиться TN-C-S или TT?

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Михалыч71, 13.01.13.

Статус темы:
Закрыта.
  1. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.716
    Благодарности:
    6.992

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.716
    Благодарности:
    6.992
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    К дождю, надо полагать.
     
  2. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.194
    Благодарности:
    6.729

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.194
    Благодарности:
    6.729
    Зачем ? это мои ссылки.
     
  3. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.194
    Благодарности:
    6.729

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.194
    Благодарности:
    6.729
    @СтранникXXI,
    @СтранникXXI, для особо грамотных, неумеющих читать:
    Гост 29322-2014
    upload_2020-2-1_1-4-50.png

    upload_2020-2-1_1-6-51.png
    ГОСТ 32144-2913
    upload_2020-2-1_1-14-45.png
    :mad::mad::mad:
     
  4. Sl116
    Регистрация:
    08.02.13
    Сообщения:
    264
    Благодарности:
    143

    Sl116

    Живу здесь

    Sl116

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.13
    Сообщения:
    264
    Благодарности:
    143
    Адрес:
    Москва - Заокский р-н
    Не преувеличивайте. Я никого не собирался пугать. Человек спросил, я ответил, почему электрики на этом форуме рекомендуют коммутировать ноль от генератора. И картинку свою мне не приписывайте. Когда все исправно и кругом TN-C-S никакой опасности нет. Но в реальности и TN-C-S зачастую невозможно организовать и НТД не соблюдают и генератор может попасться специфический. И пробой обмотки на корпус так же вероятен, как и пробой в переключателе. Сам я, как уже писал, против коммутации нуля при хорошей ВЛ и правильном генераторе.
     
    Последнее редактирование: 01.02.20
  5. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.976
    Благодарности:
    6.481

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.976
    Благодарности:
    6.481
    Адрес:
    Россия
    ответ на следующей картинке:
    531738ca90374208129ad414646c94fb[1].jpg
     
  6. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.194
    Благодарности:
    6.729

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.194
    Благодарности:
    6.729
    @Sl116,
    Хорошая - это та, которая бьет, значит любит?
     
  7. Topmo3
    Регистрация:
    27.07.12
    Сообщения:
    2.785
    Благодарности:
    1.470

    Topmo3

    Живу здесь

    Topmo3

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.07.12
    Сообщения:
    2.785
    Благодарности:
    1.470
    Адрес:
    Ижевск
    Возможно, и не хотели "пугать", просто высказали свое мнение, о процессе, сути которого не понимаете ... давно известно, что всё что не понятно - пугает. Извините, не подумал, что Вас так заденет. :|:
    Не все и не во всех случаях ... Вы привели для примера Наблюдателя ... я высказал свое мнение о его взглядах.
    Я Вас понимаю ... Вы расстроены и не обратили внимание, что я писал "моменты описанные" (иначе было бы "нарисованные"), а то что автор картинки Вы не упоминалось ... да и не собираюсь я дарить авторство графики. Ситуация схожая ... мне померещилось, что Вы "пугаете" ... Вы предположили, что я приписываю Вам картинку ... непонятно, почему Вам картинка, так не понравилась? :faq:
    Уровень безопасности, определяет каждый сам, в зависимости, от имеющегося у него уровня электрофобии ... сомневающийся обращается на форум, чтобы переложить, хотя бы часть ответственности, по выбору, на других. :aga:
    Еще раз извините и не принимайте близко к сердцу, слова форумных собеседников. :hndshk:
     
  8. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.194
    Благодарности:
    6.729

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.194
    Благодарности:
    6.729
    @СтранникXXI,
    Даже Вы засомневались в способностях @leomay :no:
    В источнике сказано о системах TN, англичане ружья кирпичом не чистят, не разделяют СЗС, в точках присоединения к источнику, поэтому у них и не РВЕ, а РЕН, а читать посредственный перевод с адаптацией, ну не знаю:(
     
  9. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.821
    Благодарности:
    6.458

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.821
    Благодарности:
    6.458
    Адрес:
    Рязань
    Вы опять ничего не поняли. Я сомневаюсь в Ваших, ибо Вы с завидным упорством горомоздите одну нелепость на другую, перескакивая с пятого на десятое, и не воспринимаете ничего, кроме собственных фантасмагорий.
     
  10. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.194
    Благодарности:
    6.729

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.194
    Благодарности:
    6.729
    @СтранникXXI,
    upload_2020-2-1_12-45-42.png
    Попытаемся определить СЗС групповых сетей квартиры, подключенной по TN "двухпроводка" при подключении "электроустановки здания " по TN-C-S?
     
  11. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.821
    Благодарности:
    6.458

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.821
    Благодарности:
    6.458
    Адрес:
    Рязань
    Попытайтесь.
     
  12. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.194
    Благодарности:
    6.729

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.194
    Благодарности:
    6.729
    @СтранникXXI,
    Слив защитан
     
  13. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.821
    Благодарности:
    6.458

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.821
    Благодарности:
    6.458
    Адрес:
    Рязань
    Опять бредите?
     
  14. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.194
    Благодарности:
    6.729

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.194
    Благодарности:
    6.729
    @СтранникXXI,
    Пожалуйста, выскажите СВОЕ мнение о возможности подключения "двухпроводки" в СЗС TN-C
     
  15. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.194
    Благодарности:
    6.729

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.194
    Благодарности:
    6.729
    @СтранникXXI, И о том, где меняется напряжение питающей сети разделительной сети:aga:
     
Статус темы:
Закрыта.