    При таких вводных и новой/реконструированной ВЛИ реализовать TNCS выйдет проще и безопаснее, чем TT. И скорее всего дешевле.
     
  2. Волчик
    Регистрация:
    31.07.12
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    2

    Волчик

    Живу здесь

    Волчик

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.07.12
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Кострома
    Да это та же газовая труба.
     
  3. Волчик
    Регистрация:
    31.07.12
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    2

    Волчик

    Живу здесь

    Волчик

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.07.12
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Кострома
  4. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.493
    Благодарности:
    23.901

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.493
    Благодарности:
    23.901
    Да.
    В большинстве случаев только так и приходится делать.
     
  5. Слон_полосатый
    Регистрация:
    09.04.18
    Сообщения:
    656
    Благодарности:
    255

    Слон_полосатый

    Живу здесь

    Слон_полосатый

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.04.18
    Сообщения:
    656
    Благодарности:
    255
    Вы хотя-бы пару предыдущих страниц темы читали? Картинки смотрели?
     
  6. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.493
    Благодарности:
    23.901

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.493
    Благодарности:
    23.901
    Какое отношение имеют предыдущие картинки и страницы к "большенству случаев"?
     
  7. Слон_полосатый
    Регистрация:
    09.04.18
    Сообщения:
    656
    Благодарности:
    255

    Слон_полосатый

    Живу здесь

    Слон_полосатый

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.04.18
    Сообщения:
    656
    Благодарности:
    255
    Конкретный человек задал конкретный вопрос, предоставил информацию и технические вводные. А Вы ему про "большинство случаев". Полезно. :)
     
  8. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.493
    Благодарности:
    23.901

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.493
    Благодарности:
    23.901
    Я ему ответил конкретно "Да".
     
  9. Слон_полосатый
    Регистрация:
    09.04.18
    Сообщения:
    656
    Благодарности:
    255

    Слон_полосатый

    Живу здесь

    Слон_полосатый

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.04.18
    Сообщения:
    656
    Благодарности:
    255
    Тогда Ваш ответ неверен и вреден. ПУЭ предписывают ТТ там, где невозможно в полном объеме выполнить TNCS. А у респондента - новая/реконструированная ВЛИ, со всеми повторками и даже с ОПН на абонентских отводах(!), а не просто в конце линии. Расстояния от соседей недостаточны, чтобы в будущем гарантировать работу заземлителя ТТ вне зоны растекания тока с заземлителя TNCS.
    И Вы называете свой конкретным? :)]
     
  10. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.493
    Благодарности:
    23.901

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.493
    Благодарности:
    23.901
    ПУЭ предписывают делать СУП и ДСУП.
    Сделайте СУП и ДСУП и живите спокойно с TN-C-S.

    Гарантировать работу заземления ТТ в зависимости от соседей - Что Вы имеете ввиду? Что в Вашем понимании является работой заземления?
     
  11. АСЗюзин1950
    Регистрация:
    04.02.12
    Сообщения:
    2.113
    Благодарности:
    1.381

    АСЗюзин1950

    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.

    АСЗюзин1950

    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.

    Регистрация:
    04.02.12
    Сообщения:
    2.113
    Благодарности:
    1.381
    Адрес:
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Константин! Вы с лёгкостью высказываете своё мнение по всем темам Форума - это хорошо, плохо только то, что Слон_полосатый Вас не всегда понимает, впрочем, я - ещё реже, так ведь Вы не для нас пишите!
     
  12. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.395
    Благодарности:
    26.378

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.395
    Благодарности:
    26.378
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Александр Сергеич, я так вообще тут пару десятков писателей не вижу, ибо это бессмысленно...
     
  13. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.493
    Благодарности:
    23.901

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.493
    Благодарности:
    23.901
    Ну что поделать?
    Я Вас тоже мало понимаю. Хотелось бы побольше понимания, но наши стили общения не совпадают.
     
  14. Ifind
    Регистрация:
    27.06.15
    Сообщения:
    3.933
    Благодарности:
    6.119

    Ifind

    Живу здесь

    Ifind

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.06.15
    Сообщения:
    3.933
    Благодарности:
    6.119
    Адрес:
    Свердловская область
    Добрый день господа. Поселок, новая линия, сип, столбы деревянные на бетонных сваях, линия хоть и новая но подключена к древней тп. Ввод 3 фазы - сделан неправильно - на опоре (на деревянном столбе этом) висит металлический шкаф, в него заведен сип с опоры и через трехполюсный автомат сип уходит в красной гофре под землей в дом - дом на ушп, через эту ушп из-под земли сип в гофре заведен в техпомещение дома и там, уже в доме стоит щит учета тоже металлический, ноль есесно в счетчик, фазы через трехполюсник в счетчик - это все монтировали представители снабжающей организации, и по выданным ту надо именно так (кроме сипа под землей), короче колхоз. Повторка есть на соседней опоре, и через опору, на моей нет, и сделана она наотшибись. Сам инженер электросетей не может точно сказать пен идет или только н, но по всем признакам таки пен. Я изначально планировал тнцс, вот сейчас эта тема посеяла зерно сомнения в голове, а безопасна ли будет система тнцс? Тп старая, зимой два раза отгорала 3 фаза, есть всегда перекос фаз, третья вообще выше 190 в летом не бывает, зимой 170-175.
    Посоветуйте какую систему строить? Есть освещение фасада с защитным проводником, в доме вся проводка тоже с защитным, на все линии и потребители стоят узо и дифавтоматы, на электрический бойлер - нагреватель узо 10 ма.
    Планирую еще освещение на заборе, забор деревянный, прожилины тоже дерево, столбы стальные.
     
  15. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.493
    Благодарности:
    23.901

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.493
    Благодарности:
    23.901
    Делайте ТТ.
     