1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,11оценок: 9

Помогите определиться TN-C-S или TT?

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Михалыч71, 13.01.13.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Topmo3
    Регистрация:
    27.07.12
    Сообщения:
    2.785
    Благодарности:
    1.470

    Topmo3

    Живу здесь

    Topmo3

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.07.12
    Сообщения:
    2.785
    Благодарности:
    1.470
    Адрес:
    Ижевск
    Кого (или что) цитируете?
     
  2. Topmo3
    Регистрация:
    27.07.12
    Сообщения:
    2.785
    Благодарности:
    1.470

    Topmo3

    Живу здесь

    Topmo3

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.07.12
    Сообщения:
    2.785
    Благодарности:
    1.470
    Адрес:
    Ижевск
    Вы предлагаете человеку IT ... чоли! :faq:
     
  3. dimex2015
    Регистрация:
    25.10.15
    Сообщения:
    1.947
    Благодарности:
    372

    dimex2015

    Живу здесь

    dimex2015

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.10.15
    Сообщения:
    1.947
    Благодарности:
    372
    Адрес:
    Минск
    Т. е. по сути от столба через ЩУ в дом придут 4 провода. Сам ЩУ заменить на пластик. И рядом с домом сделать свою землю которую 5м проводом затянуть в дом. И как будет зваться эта схема земли?
     
  4. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.816
    Благодарности:
    6.461

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.816
    Благодарности:
    6.461
    Адрес:
    Рязань
    Сами - то поняли, что сказали? ;)
     
  5. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.601
    Благодарности:
    6.950

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.601
    Благодарности:
    6.950
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Это и будет стандартная система TT, не зависящая от безопасности нейтрали на линии. Обязательно вводное УЗО или дифавтомат либо на выходе щита учёта, либо в пластиковом щите на вводе в дом. Именно это УЗО отменяет действие процитированного выше пункта старых правил.
     
  6. dimex2015
    Регистрация:
    25.10.15
    Сообщения:
    1.947
    Благодарности:
    372

    dimex2015

    Живу здесь

    dimex2015

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.10.15
    Сообщения:
    1.947
    Благодарности:
    372
    Адрес:
    Минск
    Можно вводное узо поставить на входе в домашний щит?
     
  7. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.601
    Благодарности:
    6.950

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.601
    Благодарности:
    6.950
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Да, если щит пластиковый.
     
  8. dimex2015
    Регистрация:
    25.10.15
    Сообщения:
    1.947
    Благодарности:
    372

    dimex2015

    Живу здесь

    dimex2015

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.10.15
    Сообщения:
    1.947
    Благодарности:
    372
    Адрес:
    Минск
    Домашний будет пластик. Да и ЩУ похоже да.
     
  9. Topmo3
    Регистрация:
    27.07.12
    Сообщения:
    2.785
    Благодарности:
    1.470

    Topmo3

    Живу здесь

    Topmo3

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.07.12
    Сообщения:
    2.785
    Благодарности:
    1.470
    Адрес:
    Ижевск
    Вы запугали и запутали человека ... да еще цитируя требования старого ПУЭ.
    Я не зря спрашивал про растояние от трубостойки до дома (3,5 м) ... ему достаточно:
    1. убрать лишние "соединители" в ЩУ;
    2. протянуть от заземления (которое у трубостойки) стальную полосу до щитка в доме;
    3. поставить на вводе в РЩ дифавтомат;
    4. желательно поменять на пластик (не критично ... имхо).
     

    Вложения:

    • 1г.jpg
    Последнее редактирование: 15.11.20
  10. dimex2015
    Регистрация:
    25.10.15
    Сообщения:
    1.947
    Благодарности:
    372

    dimex2015

    Живу здесь

    dimex2015

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.10.15
    Сообщения:
    1.947
    Благодарности:
    372
    Адрес:
    Минск
    Мои мысли после прочитанного: ЩУ будет пластик. Лишних соединений не будет. Землю с прибором сделаю новую не более 10 Ом. И 4 жилы от ЩУ и отдельная 5я от земли заведу в домашний щиток. Дома будет пластиковый щиток и по всем линиям защита. Узо или дифы. Схема ТТ.
     
  11. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.717
    Благодарности:
    7.654

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.717
    Благодарности:
    7.654
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    При заземлении ТТ запрещено тащить заземляющий проводник в составе вводного кабеля.
     
  12. dimex2015
    Регистрация:
    25.10.15
    Сообщения:
    1.947
    Благодарности:
    372

    dimex2015

    Живу здесь

    dimex2015

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.10.15
    Сообщения:
    1.947
    Благодарности:
    372
    Адрес:
    Минск
    Но почему? Просто логику бы понять. А если не в составе, то у меня будет ок?
     
  13. Agp72
    Регистрация:
    24.02.13
    Сообщения:
    15.853
    Благодарности:
    83.351

    Agp72

    Андрей

    Agp72

    Андрей

    Регистрация:
    24.02.13
    Сообщения:
    15.853
    Благодарности:
    83.351
    Адрес:
    Тюмень
    То есть при неполадках на одной фазе отрубятся все три? Очень удобно.
    Ни тепла, ни света.
     
  14. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.601
    Благодарности:
    6.950

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.601
    Благодарности:
    6.950
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Эту логику тут упоминали несколько раз. В системе TT не должно быть возможных мест замыкания фазы и земли выше первого УЗО. Не должны они подходить близко друг к другу.
    Общий кабель создаёт возможное место такого замыкания по всей своей длине.
    Металлический распределительный щит создаёт такое место на вводе. Хорошо дёрнули за вводной кабель с фазой, прорезали изоляцию, замкнули на корпус щита - и опаньки: УЗО внутри щита не реагирует, на всём заземлённом во всём доме висит фаза.
    Пластиковый щит с вводом фазы и земли в разных местах и продуманной внутренней разводкой такого риска не имеет.
     
  15. dimex2015
    Регистрация:
    25.10.15
    Сообщения:
    1.947
    Благодарности:
    372

    dimex2015

    Живу здесь

    dimex2015

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.10.15
    Сообщения:
    1.947
    Благодарности:
    372
    Адрес:
    Минск
    Понял. Протяну отдельным кабелем в дом через отдельный ввод. Какое сечение выбрать для кабеля земли?
     
Статус темы:
Закрыта.